這照片是變壓器中性點接地的圖片,我不能理解為什么這里會用到絕緣子,請各位賜教。
我們向一電廠提供多臺10KV級1000KVA干式變壓器,現對方正進行驗收,其按GB50150-91《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》進行驗收,其中鐵心絕緣試驗用2500V搖表測量,但10KV級變壓器,鐵心絕緣經受不住2500V的電壓,對方稱若我們能提供相關標準,可以按我們提供標準試驗,但現我們又查不到其他相關標準,請教各位有經驗的朋友介紹經驗或提供標準信息。
一變壓器絕緣降低,采用加溫和真空濾油機干潮,現在溫度在80度左右,絕緣電阻(2500V搖表)是50M,請問在常溫下(25度)絕緣電阻應該是多少?怎么換算?
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
試驗準備 提前斷開變壓器高低壓側所有連接線、負荷及接地線,使設備完全斷電并充分放電。清理套管表面灰塵、油污,保持測試環境干燥無積水,核對天氣與溫濕度,避開潮濕、霧霾天氣作業。 儀器選型與接線 選用合適電壓等級兆歐表,一般配電變壓器用 2500V,大型主變用 5000V。分別接好L 線路端、E 接地端、G 屏蔽端,L 接被測繞組,E 接變壓器外殼可靠接地,G 接套管表面屏蔽環消除表面泄漏影響。 平穩加壓測量 勻速搖動兆歐表或開啟電子兆歐表升壓,保持輸出電壓穩定。分別測量高壓對地、低壓對地、高壓對低壓三組絕緣電阻
請教10kV干式變壓器三相高壓包對地的距離要求多少?有的廠家說要100以上,但為什么三相間的距離20就可以滿足要求,無法理解。
發兩張圖片分享.[ 本帖最后由 enda85 于 2010-1-11 10:13 編輯 ]
維修中的英國礦用變壓器
燃燒、耐熱、環境適應試驗
一臺400KVA的變壓器吊芯檢修,檢修后絕緣電阻3000兆,但放回油中絕緣只有200兆.懷疑受潮,烘烤后在90度時絕緣700兆.重新換油后裝好溫度在60度絕緣只有120兆.求高手解答.
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請詳細解答其原理.多謝!!
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少?還有5200KVA的油式變壓器多少錢? 謝謝!!~~~~
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
我們那有三臺干式變壓器其中一臺二次側b相對地絕緣為零,一臺二次側bc相對地相間絕緣為零,而第三臺二次側三相對地相間絕緣均為零 誰能幫解釋一下啊?為什么三個變壓器三種狀態?
我公司最近采購兩臺電爐用整流變壓器,想請教各位高手:1、對于低壓側工頻耐壓值國家標準有何要求?2、如果我的二次側電壓為575V,則國內的生產廠家其低壓側工頻耐壓能做到多少Kv?
國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,如F級,繞組溫度155度,繞組最高溫升100度。對于鐵芯、金屬部件和其他相鄰材料,“任何情況下,不會出現使鐵芯本身、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”。這句話怎么理解啊?會使得鐵芯本身受到損害的溫度是多少呢?謝謝高人指教!
干式變壓器絕緣子
干式變壓器絕緣子專題,為您提供干式變壓器絕緣子相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干式變壓器絕緣子 相關的專業交流討論,更多干式變壓器絕緣子相關內容請訪問