国产精品亚洲一区二区久久,一区二区国产在线观看,97乱伦,一区二区久久香91资源,久久精品女人天堂,missAV网站,国产精品秘 精东国产,亚洲精品无夜久久久久,麻豆91精品91久久久,三级色悠久久综合网

首頁 課程 資料 論壇
  • 20/0.4KV三相樹脂絕緣干式電力變壓器

    20/0.4KV三相樹脂絕緣干式電力變壓器

    發兩張圖片分享.[ 本帖最后由 enda85 于 2010-1-11 10:13 編輯 ]

  • 樹脂絕緣干式變壓器絕緣結構與絕緣水平

    樹脂絕緣干式變壓器絕緣結構與絕緣水平

  • 請教干式變壓器鐵心絕緣驗收標準?

    我們向一電廠提供多臺10KV級1000KVA干式變壓器,現對方正進行驗收,其按GB50150-91《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》進行驗收,其中鐵心絕緣試驗用2500V搖表測量,但10KV級變壓器,鐵心絕緣經受不住2500V的電壓,對方稱若我們能提供相關標準,可以按我們提供標準試驗,但現我們又查不到其他相關標準,請教各位有經驗的朋友介紹經驗或提供標準信息。

  • 關于樹脂澆注干式變壓器的電氣性能

    SCB3-2000/10樹脂澆注干式變壓器的電氣性能為空載損耗空載電流阻抗電壓和負載損耗,如何計算,與油浸式變壓器相比較有何優點。~~~~最近頭有點大,一篇技術報告標題選擇范圍大了,答辯老師問的很細。自己單位一點資料都找不到,SCB3又是老型號,網上書店圖書館也很難找的到資料。求各位大師幫幫忙,先謝謝大家了。

  • 急問:干式變壓器環氧樹脂絕緣燒穿了個洞,怎么處理?

    變壓器是干式,環氧樹脂的10/0.4,2000KVA,DYn11,風冷,負載900KW(負載類型主要是機械手、還有一個磁懸浮輸送系統等)目前A相繞組中下部有個地方燒穿了個50mm*10mm的洞,發生這種情況的原因有哪些?應該怎么應對呢? 謝謝大家:)國慶前前該變壓器帶一直僅帶900KW負載運行。因為這個問題是今天6S盤查的時候發現的(國慶10.1~10.3放假,該變壓器已經停運)現在發現了問題已經將其停運(原有負載已通過聯絡至另外一臺變壓器),所以暫時還提供不了運行數據(但之前一直都能正常使用,也沒發現什么報警記錄)

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。

  • 關于干式變壓器的幾點疑問

    1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!

  • 求助大神!關于干式變壓器

    現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!

  • 變壓器的絕緣與溫度的換算

    一變壓器絕緣降低,采用加溫和真空濾油機干潮,現在溫度在80度左右,絕緣電阻(2500V搖表)是50M,請問在常溫下(25度)絕緣電阻應該是多少?怎么換算?

  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

  • 變壓器絕緣電阻如何檢測

    試驗準備 提前斷開變壓器高低壓側所有連接線、負荷及接地線,使設備完全斷電并充分放電。清理套管表面灰塵、油污,保持測試環境干燥無積水,核對天氣與溫濕度,避開潮濕、霧霾天氣作業。 儀器選型與接線 選用合適電壓等級兆歐表,一般配電變壓器用 2500V,大型主變用 5000V。分別接好L 線路端、E 接地端、G 屏蔽端,L 接被測繞組,E 接變壓器外殼可靠接地,G 接套管表面屏蔽環消除表面泄漏影響。 平穩加壓測量 勻速搖動兆歐表或開啟電子兆歐表升壓,保持輸出電壓穩定。分別測量高壓對地、低壓對地、高壓對低壓三組絕緣電阻

  • 環氧樹脂干式電力變壓器安裝技術

    (1)前期準備 1)變壓器安裝施工圖手續齊全,并通過供電部門審批資料。 2)應了解設計選用的變壓器性能、結構特點及相關技術參數等。 (2)設備及材料要求 1)變壓器規格、型號、容量應符合設計要求,其附件,備件齊全,并應有設備的相關技術資料文件,以及產品

  • 請教干式變壓器高壓包的絕緣距離問題

    請教10kV干式變壓器三相高壓包對地的距離要求多少?有的廠家說要100以上,但為什么三相間的距離20就可以滿足要求,無法理解。

  • 樹脂澆注干式變壓器與浸漆型干式變壓器的比較

    樹脂澆注干式變壓器與浸漆型干式變壓器的比較 2005-7-26 曾慶贛 劉 燕 張勖成 摘要:對樹脂澆注干式變壓器與浸漆型干式變壓器技術性能進行比較,探討了二類產品的過負載能力和環保特性。關鍵詞:干式變壓器 樹脂澆注 浸漆 0 前言 當前世界的干式變壓器市場中,存在著以歐洲為代表的樹脂澆注干式變壓器(CRDT)及以美國為代表的浸漆型干式變壓器(OVDT)這樣二大類型[1]。與歐洲相似,我國及一些新興工業國家(如日、韓等),由早期采用浸漆型干式變壓器發展到采用真空樹脂澆注干式變壓器;而以美國為代表的北美市場,在引進樹脂澆注干式變壓器技術的同時,其浸漆型干式變壓器也獲得了發展。 有關樹脂澆注干式變壓器和浸漆型干式變壓器這二類干式變壓器的比較,近年來有數篇文章發表[1][2][3],市場上也希望更加深入了解這方面的情況。 我廠是國內最早引進歐洲先進環氧樹脂澆注干式變壓器技術的廠家之一。我們根據參加2002年德國漢諾威電工博覽會的資料、2002年美國亞特蘭大IEEE輸變電設備展的內容,以

  • 環氧樹脂干式變壓器和高低壓開關

    環氧樹脂干式變壓器和高低壓開關柜、高低壓電纜采購項目招標公告招標編號:0747-1260SITCM158開標時間:所屬行業:其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:內蒙古 招標人:內蒙古紅峽化工廠 招標編號:0747-1260SITCM158日期:2012年9月20日國際招標有限責任公司受買方委托對下列產品及服務進行國內公開招標。現邀請合格投標人參加投標。1. 招標產品的名稱、數量和技術參數:第一包聯 系 人 :安子涵 手 機 :182'1032 8136環氧樹脂干式變壓器和高低壓開關柜 絕緣等級h級電壓等級10kv第二包10kv高壓電纜0.4kv抵押電纜2. 招標文件售價:每包每套600元。文件售后不退,郵購須另加100元人民幣。3. 購買招標文件時間:即日起每天上午9:00~16:00(北京時間,節假日除外)。5. 投標截止時間和開標時間:2

  • 變壓器絕緣電阻的測試PPT的

    變壓器絕緣電阻的測試PPT的

  • 干式變壓器日常運行維護

    澆注型干式變壓器與油浸式變壓器、浸清漆型干式變壓器相比,維修和檢查簡單,可靠 性 也髙,不易發生故障。但是,變壓器是電氣線路中的主要設備,一旦發生故障而斷電,有關 用電設備就會停止工作,造成極大影響。因此,為了保證變壓器正常運轉,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,同時即使是很小的也可事先發現,避免事故。 ―、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,往往會發生危險,必須充分注意安全。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,觸及后有危險。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,必須嚴 格遵守。 2、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,切斷操作電源及聯鎖等安全措施。 〔3〕接受

  • 復電干式變壓器巡查事項

    復電 干式變壓器巡視檢查內容 1. 電抗器線圈絕緣層完好,相色正確清晰。 2. 電抗器周圍及風道整潔,無鐵磁性雜物。

  • 干式變壓器的損耗與降低方法

    知識點:干式變壓器