請問一下大家是怎么理解標準圖集的,我在做建水看衛生設備的安裝圖時,都是按圖上的尺寸畫的,圖上的衛生設備角閥跟水管的高度一般都不在一條直線上,都從橫管上往上或往下接出一根支管再安裝角閥,同事說標準圖上標出的連接管和角閥的相對位置只是一個最小值,不一定按這個設計,是不是我對標準圖集的理解有誤啊?但是如果說是最小值的話應該表示為不小于某個值啊,大家是怎么理解的,討論一下,不勝感激
各位大蝦,小弟求消防水池的國家標準圖集一直未得。望各位大蝦幫助小弟的郵箱是zhanghong093@sina.com。先謝謝了
現行的國家標準圖集很多,有些搞不清除了,比如05系列和其他的專項標準圖集(例如風管支吊架、室內管道支架、壓力表安裝圖等),如此眾多的標準圖集不知各位一般參照哪些?而且如果把這些標準圖集都湊齊了也比較難啊。
圖紙簡介: 蓄水池長14.7m,寬11.0m,凈高4.0m,為鋼筋砼結構,供大家參考。 補充說明:本套圖紙主要是設計了某處的600m3矩形蓄水池標準圖集,總共有4張圖紙,其中主要是包括了600m 矩形清水池池壁及支柱配筋圖,600m 矩形清水池總布置圖,600m 矩形清水池頂板配筋圖,600m 矩形清水池底板配筋圖,本套圖紙主要是介紹的相應的鋼筋圖以及結構圖的設計,在蓄水池的設計中有相應的導水墻的設計,采用的是鋼筋混泥土的設計結構,池底排水坡i=0.005,坡向集水坑,希望大家下載本圖紙。
請教各位大蝦,本人做一個罐區的消防,其中有4個2000立的球罐,我計算后的消防冷卻水量要6704立方米,然后廠內的冷卻循環水的水池和消防水池合建,加上循環水量后,水池要做個7000立方米的,我想知道有無標準圖能查一下水池的長寬高。另外請教一下,消防循環水池具體是怎么定義的?石化規上定義的不是很明確,怎么計算循環的水量呢?
一個05S804 矩形鋼筋混凝土蓄水池的報價書,含工程量計算,福建福州市單價
論文簡介:最新建筑工程框架、剪力墻結構必備的施工標準圖集。 投稿網友:zqc651895186 上傳時間: 2013-09-04
室外消火栓安裝標準圖集
寧02J1-12建筑標準圖集
請問有人知道這張圖出自哪本圖集嗎?燃氣管道在地溝內敷設的圖集。
發“室內消火栓安裝標準圖集”一份
跪求、哭求、裸求、吐血求標準圖集96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安裝02S404 防水套管神啊!幫幫我吧!
誰又消火栓施工標準圖集04s202-4,剛性防水套管做法02s404,PP-R給水管安裝圖集02ss405-2,還又室內排水管96s406這些標準圖集啊。又的話麻煩給我發份。hotter520@163.com
有所獲,必分享。
下圖是05SD007《建筑電氣實踐教學及見習工程師圖冊》中的一張截圖,大家注意井道照明回路變壓器的容量只有450VA,而后面標注的負荷卻有0.7kW,而且變壓器前后的斷路器似乎也有問題,如后側斷路器16A,16x36=576W,前側斷路器10A,那么10x220=2200W,,這樣的變壓器是不是意味著一工作就過載,而且還沒有設備保護它。04DX003《民用建筑工程電氣施工圖設計深度圖樣》也有類似的情況。請各位指點了,是我算的不對,還是圖集的問題
我的消防安裝圖集只有一個消防水池取水口的做法,沒有消防水池的做法,大家誰有啊,共享一下,不勝感激,還有大家一般做的想放水池都是什么材質的?混凝土還是玻璃鋼?哪一個要省呢?
圖紙簡介: 蓄水池直徑7.8m,凈高3.5m,為鋼筋砼結構,供大家參考。 補充說明:本套圖紙主要是設計了某處的150m3圓形蓄水池有蓋標準圖集,總共有4張圖紙,其中主要是包括了清水池的平面布置圖,以及相應的結構圖的設計,清水池底板配筋圖,清水池頂板配筋圖,清水池池壁及支柱配筋圖,在設計上對相應的鋼筋的介紹還是很詳細的,在鋼筋的布置圖中采用的是雙層配鏡的設計,寬度是4.08米,蓄水池的直徑是7.8米,設計相應的進水管和出水管以及相應的溢出管的設計,希望大家下載。 <
高層民用建筑防火規范中:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/S;對自動噴水滅火系統不應大于1L/S。明確規定了自動噴水系統的水泵出水量 不應 大于1L/S,而消防氣壓增壓問壓設備標準圖集中消火栓和噴淋合用的穩壓設備水泵出水量是按滿足消火栓系統的流量設置的, 即5L/S 那么這套設備用于噴淋系統就違反了規范,這個問題大家怎么解決的呢?1、設置兩套穩壓設備?(消火栓、噴淋各自分開穩壓?)2、那個泵用變頻的?3、用電磁流量閥門控制?請大家說說自己的方法討論一下。
算了水池要225立方,建筑標準圖集有200和300上午,難道一定用300的嗎?我可以選250的按照建筑標準圖集的300進行建造呢?