国产精品亚洲一区二区久久,一区二区国产在线观看,97乱伦,一区二区久久香91资源,久久精品女人天堂,missAV网站,国产精品秘 精东国产,亚洲精品无夜久久久久,麻豆91精品91久久久,三级色悠久久综合网

首頁 課程 資料 論壇
  • 討論動力電纜與控制電纜中間接頭

    手里面有一套化工裝置搬遷工程,由于變電所搬遷前與搬遷后發生了位置改變,搬遷后的變電所比原來變電所遠了100米之內,這樣就出現了電纜長短問題,當初公司簽合同沒有注意這方面的問題,就電纜的問題造成這個項目陪錢,現在就是想問下各位動力電纜允許做中間接頭嗎?控制電纜是不允許做中間接頭,我就想問問允許做中間接頭與不允許做中間接頭在哪 本規范哪 條里面能查出來,請大家提供一下。謝謝。

  • 高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400)

    我剛開始搞預算,請問各位:高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400) 和ZR-YJV-10KV 1(3X35) 在《電力工程裝置性材料預算價格》中查不到,做預算一般怎么獲取它的價格?

  • 控制電纜中間能有接頭嗎?

    我們要進行高壓柜的改造,有的電氣回路要變動,電纜不夠長,高壓電纜可作中間接頭,但是,控制電纜如何接頭,可以直接擰在一起,或用小螺絲,聽說,可以冷縮,但是我查資料,動力電纜有冷縮,控制沒有,如何解決,請各位專家指教,謝謝。

  • 高壓控制電纜芯數的選擇

    高壓柜采用直流控制,如果在現場設有操作柱,并且操作柱上要求帶有電流表,那么去操作柱的控制電纜的芯數如何選擇?按鈕的控制線能和電流線共用一根控制電纜嗎?

  • 請教控制電纜芯數的分配

    也許這個問題很簡單,但是在施工安裝中確很普遍!大家都知道現在的控制電纜種類繁多,有3芯,4芯,7芯等多芯電纜。請教大家這些電纜在施工安裝中,這些花花綠綠包裹的電纜芯是隨便選取分配呢,還是有它確定的分配原則?

  • 控制電纜的長度問題請教

    有10個接觸器的二次回路控制按鈕需要在1500米之外控制,如何選擇二次回路的電壓,控制電纜的截面如何選擇,能否滿足電壓降的要求?

  • 請教動力電纜的接地問題

    各位同仁,在動力電纜的使用當中,經常會碰到電纜屏蔽層是一邊接地還是二邊同時接地的問題爭論,現在請各位同仁不吝賜教,謝謝!

  • 控制電纜多余幾芯合適呢?

    本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-23 11:03 編輯 配電柜去機旁箱或者操作臺的控制回路電纜,一般多余幾芯合適呢?多出來1芯就可以了吧?我現在有個設計,有兩種選擇:10芯電纜用9芯;或者12芯電纜用10芯。哪種更好呢?

  • 電纜橋架安裝 04D701-3

    04D701-3_電纜橋架安裝圖集

  • ·~~~~~~~~~~~~~~新手關于控制電纜的疑問~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    廠房的屋面上新增4臺風機,現在需要配電。因為廠房屬于爆炸環境,廠房內不能設配電箱。 從最近的配電室(距離450米)的MNS柜上,配置4個抽屜,直接為4個風機配電。 接觸器,馬保設置在抽屜內。 每個風機需要廠房內控制,現場(指屋面)控制, 現在要選擇電纜(截面,芯數),計算電纜長度

  • 這個項目的控制電纜怎么算

    廠房的屋面上新增4臺風機,現在需要配電。因為廠房屬于爆炸環境,廠房內不能設配電箱。 從最近的配電室(距離450米)的MNS柜上,配置4個抽屜,直接為4個風機配電。 接觸器,馬保設置在抽屜內。 每個風機需要廠房內控制,現場(指屋面)控制,設置操作柱,每個柱上有啟動停止按鈕,啟動停止指示燈各一個 現在要選擇電纜(截面,芯數),計算電纜長度

  • 求解答:動力配電電纜的線徑選擇 3+2或者4+1

    動力配電電纜的線徑選擇 : 動力箱進線的電纜4+1和3+2分別是在什么情況下使用的呢?[ 本帖最后由 tembal 于 2012-10-29 13:17 編輯 ]

  • 電動車專用控制電纜(八芯)線 KFVR

    電動車專用控制電纜(八芯)線 KFVR

    一:型號:KFVR二:執行標準:Q/IRMV6-2009三:產品特性1、額定電壓:300/500V2、工作溫度:-60~+200℃3、導 體:絞合鍍錫銅線4、絕 緣:氟塑料5、護 套:聚氟乙烯6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等四:特點/用途產品具有耐磨防水抗老化性能。電動自行車、助動車、三輪電瓶車、電摩等現代綠色環保交通工具電機引出線。五:交貨要求按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。六:規格結構及技術參數芯數×截面(mm2) 絕緣 護套 芯線顏色 參考外徑(mm) <

  • 控制電纜屏蔽層的接線方法

    請教控制電纜屏蔽層的接線方法. 屏蔽層是否要接地? 是一邊接地還是兩邊都要接地? 如果是一邊接地是現場邊還是電箱邊接地? 有何不同? 有沒有規范? 請指教.

  • 關于動力電纜的pe線選擇問題

    各位同行,我最近做一動力設計,電機pe=160kw水泵,按常規電纜選型為vv-1 3*240+1*120,本人覺得pe線過大,是浪費,能否按vv-13*240+1*50 或vv-13*240+bv1*50配線?也就是pe線按干線配,不知與規范有抵觸否.謝大家回復

  • 控制電纜的截面積應選多少?

    配電柜接至現場操作箱上指示燈、按鈕的控制電纜截面積是選1mm2 還是1.5mm2 ?

  • 超急 關于低壓電纜的問題

    今天發現一個怪現象,一臺37KW電動機低壓綜保35平方電纜137米長,一啟動開關就跳。換一臺2千瓦小電機一切正常,空送電纜也正常。就是帶上37KW電機空開就動做,電機上試驗臺試轉正常,換一條25平方的電纜正常啟動誰能救救急幫忙解決一下現表示感謝啦|

  • 照片:控制片下的電纜敷設

    照片:控制片下的電纜敷設

    照片:控制片下的電纜敷設

  • 4芯動力電纜要測對地絕緣么?

    前段時間 公司的一條動力400V電纜因為鋪設不規范 發生短路故障 ,在查明原因后重新對接做好絕緣,埋入地下,當時沒有直接搖絕緣.近日考慮到需要重新使用該電纜,電工在將起接上空開前用搖表進行了測量 發現4芯電纜相互之間絕緣電阻都在500M歐以上,但是有一相在對地(E接配電柜地線)測量中只有0.75兆歐 其他3根都在500兆以上 .按規范只要在0.5兆以上就可認為合格,但該電工怕中間接過的電纜絕緣不好 ,以絕緣電阻太小為理由不肯接電纜. 請教各位 該現象可以認為電纜合格么?

  • PVC護套監控用控制電纜KVVP

    PVC護套監控用控制電纜KVVP

    一、簡介:作為測量、監視和控制電纜適合用在機床制造、成套設備安裝工程、電站、暖氣和空調系統、冷凍設備、辦公自動設備、以及數據處理系統等場合。 二、產品特性: 聚氯乙烯機械性能好,電絕緣性能優異、化學穩定性好,由于采用了新性的鋁箔麥拉加銅網編織雙層屏蔽,能有效抵抗電磁波干擾。 三、電纜結構: 導體:多股精絞無氧銅絲,符合VDE 0295CLASS 5標準 絕緣:特殊混合PVC絕緣 顏色:≤0.5mm 顏色表示,符合JB8734 棕、黑、淺藍、紫、粉紅、橙、藍。 ≥0.5mm 黑色數字白色號碼編號,3芯以上帶有黃綠接地線 內襯層:PP帶或鋁箔麥拉包裹屏蔽。 編織:裸銅

點擊加載更多

動力電纜 控制電纜

動力電纜 控制電纜專題,為您提供動力電纜 控制電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與動力電纜 控制電纜 相關的專業交流討論,更多動力電纜 控制電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度