最近在計算一個通信桿塔,請問撓度應該怎么計算,如圖
求教 邵旭東老師主編的第四版《橋梁工程》中公式(2-3-53)的依據是什么?(根據結構力學知識跨中集中力P作用下簡支梁撓度為f=PL^3/48EI,如何推導出書中的公式呢)
新式偏壓桿件撓度計算公式 西安長安大學 張興武殘疾耄耋 提 要
受彎構件的撓度應按荷載效應標準組合并考慮荷載長期作用的影響的剛度B進行計算,計算公式為:f=s×Mk ×l2/B,公式中的s代表什么,怎么取值?
大家好,有一個問題困擾了我很久,現請教諸位,望不吝賜教!問題如下:梁長20米,兩端簡支,距兩支點各兩米的跨中有兩集中載荷均為62.5噸,梁高650,慣性矩0.004616m^4,截面模量0.0143m^3,截面積0.07m^2,用公式f=pal^2(3-4a^2)/24EI得撓變形為279mm,用ansys梁單元計算得撓變形為73mm,為何出入那么大?哪一個是較正確的?
把各種梁的反力,剪力彎矩,撓度都列表,一目了然
各類梁支反力剪力彎矩撓度計算?/p>
外行,請大家指點。鋼結構設計手冊中:q的單位是N/m,由12-1得到的M的單位是N*m。可是由12-2得到的應力σ單位似乎是N/m ?而不是 N/m2由12-3得到的撓度ν單位似乎是m2,而不是m?很多書上都是這樣寫,這兩個公式應該沒有錯,向大家求證一下。謝謝!
各類梁支反力剪力彎矩撓度計算菇一覽表
鋁蜂窩板在幕墻設計中運用較廣,如鋁蜂窩復合板、石材蜂窩鋁復合板等,但是,目前還沒有相關的標準和規范明確鋁蜂窩復合面板的受力計算,一旦遇到,設計人員往往直接用蜂窩復合板的厚度代入實心板公式進行計算,存在一定安全隱患。本文通過理論推導公式和有限元計算結果進行比較,探討鋁蜂窩復合板的理論計算公式的可行性。
各類梁支反力剪力彎矩撓度計算菇一覽表
很好的資料,結構設計中小構件計算用得著。
簡支梁在各種荷載作用下跨中最大撓度計算公式
均布荷載下的最大撓度在梁的跨中,其計算公式: f = 5ql^4/(384EI)=5Ml^4/(48EI)式中: f為梁跨中的最大撓度(mm). q 為均布線荷載標準值(kn/m). E 為鋼的彈性模量, I 為鋼的截面慣矩跨中一個集中荷載下的最大撓度在梁的跨中,其計算公式: f = 8pl^3/(384EI)=1pl^3/(48EI). 跨間等間距布置兩個相等的集中荷載下的最大撓度在梁的跨中,其計算公式: f = 6.81pl^3/(384EI). 跨間等間距布置三個相等的集中荷載下的最大撓度,其計算公式: f = 6.33pl^3/(384EI). 懸臂梁受均布荷載或自由端受集中荷載作用時,自由端最大撓度分別為的,其計算公式: f =1ql^4/(8EI). Ymax =1pl^3/(3EI).
有時候鋼梁的強度不符合規范要求,撓度符合規范要求,應該怎么處理呢,使用這樣的鋼梁根據實踐經驗應該是沒有安全問題的。請給位老師指點,謝謝
我查了下混凝土耐久性標準貌似沒找到,這公式應該查什么規范
小弟新人,想問了論壇的各位前輩,你們的梁(特別是大跨度的梁)裂縫和撓度是怎么控制的啊?是查看軟件?查看什么軟件啊?還是手算啊?[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-3-9 10:51 編輯 ]
如題,PKPM計算得到的撓度在其相應菜單中表述為“彈性撓度”,而規范中都是要求撓度計算需要考慮荷載長期作用的影響,請問:PKPM軟件輸出的“彈性撓度”考慮了荷載長期作用的影響嗎??望高手指教。本人認為該“彈性撓度”是考慮短期剛度計算得到的撓度,并未考慮長期作用下剛度的變化。
我想問一下關于pkpm的計算公式怎么才看見,主要是撓度計算的相關部分。想看一看是怎么計算的。和規范有什么不同之處呢??誰能給些答案或相關的參考文件。