電石渣漿池用攪拌器電機的防爆電機等級有何規定?有設計過的同志嗎?注:電石渣為電石和水反應和的半固體殘?jiān)碚撋虾猩倭康囊胰病O戎x了!
GB50058-2014爆炸危險環境電力裝置設計規范查氨氣屬ⅡA T1 組別,照理說選Exd ⅡA T1 就可以了,為啥現場見到的多是Exd ⅡB T4,有什么其他考慮嗎?還是單純因為Exd ⅡB T4容易買到?
對于同時存在粉塵爆炸及氣體爆炸的場所,設備的防爆等級如何選型?如何判斷誰的危險性更高呢?涉爆粉塵是鋅粉,涉爆可燃氣體是氫氣。請各位大佬不吝賜教
小弟最近做一個工程,車間內部有一塊區域為防?區(注意是2區爆炸危險環境,正常生產時無泄漏,事故時才會有泄露),通風專業設置了防爆排風機與可燃氣體濃度報警裝置聯鎖,一旦可燃氣體泄露并達到設定濃度值,排風機自動開啟~一直以來本公司在設計中認為:可燃氣體泄露,同時電源停電屬于故障疊加,可不做考慮,且通風專業也認為排風機按三級負荷供電即可,故防爆排風機可按三級負荷供電考慮。但最近遇到某審圖機構提出問題:要求防爆排風機要按一級負荷供電。其理由是根據規范要求“停電會發生爆炸的負荷要按二級及以上負荷等級供電。”但是但是問題來了:本人所做車間所在廠區只有一回10kV電源進線,根本不可能滿足一級負荷供電要求,除非上柴油發電機,而防爆排風機的容量加起來也就10多kW,真是讓人頭疼的事。不知道各位XDJM是否遇到此類問題,防爆排風機的負荷等級到底該如何考慮???:Q :Q2011.1.28問題補充:因?yàn)榍懊娴膸讉€(gè)建筑防爆區域無工藝用電設備,僅有用于事故時排風的防爆風機~最近新來的審圖意見又提出了更頭疼的問題,同事故風機的負荷定級理由一樣,審圖機構
VOCs治理需掌握的防爆等級分區及劃分標準
七度區,建筑高度不到24米,局部大跨度。審圖要求抗震等級按照二級,個人認為可以把大跨度部分的抗震等級設置為二級,其他部位都是三級,不知道大家遇到這情況都怎么處理的?
國內有規范明確規定,空氣中氧氣比例超過23%,必須提高防火等級,所有電氣設備必須采用防爆電器。但在空氣稀薄的高原,如因加充氧氣,而使空氣中氧氣比例超過23%,實際上氧氣的濃度卻達不到平原的濃度,是否必須按規范提高防火等級并必須采用防爆電器呢?
粉塵防爆電機是指其外殼按規定條件設計制造,能阻止粉塵進入電機外殼內或雖不能完全阻止粉塵進入,但其進入量不妨礙電機安全運行,且內部粉塵的堆積不易產生點燃危險,使用時也不會引起周圍爆炸性粉塵混合物爆炸的電機。其特點是:(1)外殼具有較高的密封性,以減少或阻止粉塵進入外殼內,即使進入,其進入量也不致于形成點燃危險。(2)控制外殼最高表面允許溫度不超過規定的溫度組別。目前,已用于國家糧食儲備庫的機械化設備上。意大利CEMP公司創立于1954年,是意大利最主要的電機和電動泵的生產制造廠,其現有產品均獲得由歐共體指定的防爆電氣產品鑒定機構意大利CESI和法國LCIE頒發的ATEX證書。CEMP通過了ISO9001認證,2000年就防爆電機通過歐洲ATEX(9414 EC)標準和歐洲EN 50014, 50018,50019標準。CEMP公司的電機和電泵產品已被廣泛應用于全球的各個工業領域,特別是易燃、易爆環境。開發出了全系列的應用于危險場合的電機,例如防火、防爆、要求更加安全的場合。 CEMP除生產標準產品外,也可按照用戶需求特殊定制,經過40多年的努力,推
誰有IEC、NEC、IPS 防爆等級 規范的 最新中文全文翻譯 及英文原文!!要是能有IEC、NEC、IPS關于防爆等級的對比區別就更好了!無比感謝
1.意大利CEMP公司是意大利防爆電機和防爆電動泵廠家的領頭羊,是全球著名的防爆電機品牌之一。2.CEMP主要防爆電機供貨范圍: CEMP提供0.12至200kW的各類防爆電機,最高防護等級達IP66。主要是用于易燃、易爆環境下的電機和電泵產品。防爆剎車電機、粉塵防爆剎車電機、鋁殼防爆剎車電機。3.CEMP剎車防爆電機有兩個重要的特點:小型防爆電機可以帶強制風冷(IC416)、手動剎車和手動釋放桿。4. CEMP防爆電機技術過關,防爆、剎車、變頻、帶編碼器、強制風冷、大扭矩800NM或1000NM都可以。5.CEMP防爆電機可增添各種部件和提供特殊設計,可以添加的附件如下:熱交換器Space heater;編碼器Encoder;變頻驅動Frequency inverter drive;特殊的冷卻方式,如強制風冷Forced ventilation(IC416);不帶接線盒設計;特定電壓和頻率設計;特殊防護等級;特殊軸承\(zhòng)法蘭設計;帶離心開關設計等;熱保護PTC,PT100等;SPM探測器(振動檢測)等。6.通過了相關認證:CEMP現有防
混凝土的抗凍等級有F50、F100、F150等等多個級別,但是應該根據什么原則來確定使用哪個抗凍等級呢,不知道有沒有規范可查?求助!!
1、混凝土結構規范4.1.3 混凝土軸心抗壓強度的標準值fck應按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他書籍中如一級建造師等,混凝土抗壓強度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友幫忙解釋下嗎,這個問題困擾很久了
在水工混凝土結構設計規范(SL191-2008)第三章的表3.3.6混凝土抗滲等級的最小允許值中,“素混凝土及鋼筋混凝土結構構件的背水面可自由滲水者”,這句話里面的可自由滲水者是什么意思?
我現在有個項目,3層的,樓板是格柵板。我的危險物質重于空氣。那我的三層的釋放源應該按低于7.5m還是高于7.5m畫啊?因為是格柵板的樓板?/p>
SC8551B302MO防爆電磁閥 電磁閥(Electromagnetic valve)是用電磁控制的工業設備,是用來控制流體的自動化基礎元件,屬于執行器,并不限于液壓、氣動。用在工業控制系統中調整介質的方向、流量、速度和其他的參數。電磁閥可以配合不同的電路來實現預期的控制,而控制的精度和靈活性都能夠保證。電磁閥有很多種,不同的電磁閥在控制系統的不同位置發揮作用,最常用的是單向閥、安全閥、方向控制閥、速度調節閥等。 ASCO先導電磁閥8551系列防爆電磁閥SC8551A001MSSC8551A002MSSC8553A001MSSC8553A002MSWT8551A001MSWT85
請問下,框支梁的砼等級是按上面的剪力墻的砼等級來取,還是按高規3.2.2-4的最小C30來取???個人看法:框支梁與上面的墻存在協調變形的情況,似乎框支梁的砼等級與上部剪力墻的砼等級用一樣的,要好一點,但是沒看到規范上有相應的規定,有些拿不準。
如果裙房是框架,本身抗震等級是三級;主樓是框剪,其中框架抗震等級二級,剪力墻抗震等級一級。那么裙房的抗震等級是二級還是一級?
最近小弟在做一類的商業樓,有十層,每層面積超過了5000平方米,一層到五層是商業店鋪,六層到十層是倉庫,倉庫是給下面每個店鋪用的,等于是給下面每個店鋪放東西的,一般是放服裝,布的倉庫,每個大約四五十個平方,我該采用中危險2級去計算,還是采用倉庫危險級計算?請各位來點建義!
現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內。旁有一燃氣表間!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座!4、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎??!!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!
防爆等級
防爆等級專題,為您提供防爆等級相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防爆等級 相關的專業交流討論,更多防爆等級相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題