  • 給水排水管道設計一般規定

    給水排水管道設計一般規定

  • 關于室內排水管的一些問題

    請問大家一樓的室內部分的排水管標高一般是多少?是要在地下一層的梁下面走管嗎?不走梁下是不是就要穿梁預埋套管了?麻煩大家了

  • 排水管上止回閥如何設置.

    現在搞的一條道路上的排水管道上要設置止回閥,不知如何設置,要注意些什么問題?本人以前從沒設計過,不知各位大蝦有沒有這方面的圖紙資料????

  • 關于排水管凌空在陽臺了怎么辦????

    關于排水管凌空在陽臺了怎么辦????

    在商住樓里,5層上的是住房,以下是商業,在5層的一個雨水排水管是靠墻的的,但雨水管下到4層的時候就是陽臺的位置變大了從而就是凌空了下到4層,那么是在5層就要調管吧,調到在4層能靠墻的位置對嗎??

  • 給水和排水管道可否從樓板內通過

    剛才看到一個朋友的帖子說廚房的洗手盆的下水不要穿過樓板,可從樓板內通過。我想請問各位大蝦:我們的排水管最小是de50的,而樓板一般也只有12公分左右,我們的UPVC從樓板內通過會不會影響到土建的樓板結構。而且以后萬一有堵住的地方怎么疏通。還有管徑不大的給水管(50以下的)就可以從樓板內通過了么?會不會有什么影響

  • 給水與排水管道相關事宜

    在工程實際中,夏季時候,因給水管相對而言,溫度低于空氣溫度,容易產生凝結水,滲漏墻體,因此,必須加鋼套管!而排水管夏季時,溫度差不多,因此,聽老師傅說,排水管穿越內墻時候可以不必加套管,而給水管必須加套管,是這樣么????同志么,你們覺得呢??

  • 給水排水管網系統的布置原則

    給水排水管網系統的布置原則包括給水管網布置原則和排水管網布置原則。 1.給水管網布置原則: (1)按照城市總體規劃,結合當地實際情況布置給水管網,要進行多方案技術經濟比較; (2)主次明確,先做好輸水管渠與主干管布置,再布置一般管線與設施; (3)盡量縮短管線長度,節約工程投資與運行管理費用; (4)協調好與其他管道、電纜和道路等工程的關系; (5)保證供水具有適當的安全可靠性; (6)盡量減少拆遷,少占農田; (7)管渠的施工、運行和維護要方便; (8)遠近期結合,留有發展余地,考慮分期實施的可能性。 2.排水管網布置原則: (1)按照城市總體規劃,結合當地實際情況布置排水管網,要進行多方案技術經濟比較; (2)先確定排水區域和排水體制,然后布置排水管網,應按從干管到支管的順序布置; (3)充分利用地形,采用重力流排除污水及雨水,并使管線最短、埋深最小; (4)協調好與其他管道、電纜和道路等工程的關系,考慮好

  • PVC排水管、給水管如何安裝使用?

    大家在使用家裝pvc管材的時候經常會問到很多的問題,讓大家措手不及不知道如何解決,比如PVC排水管、給水管的安裝方法、PVC排水管、給水管的使用注意事項以及PVC管材使用標準要求,為了幫助大家解決這些方面的問題,小編和大家分享下關于pvc管材安裝使用方法。 PVC排水管、給水管的安裝方法: 1,PVC管在與鋼管連接的時候,要先將鋼管的連接處擦膠水,將PVC管加熱后變軟不會燒焦,然后承插在鋼管上做降溫處理。 2,粘接的時候嚴禁沾到水,PVC管必須放平在溝內,接頭24小時后開始回

  • 給水排水管道布置設計規范

    建筑給排水管道布局設計標準一、建筑給排水管道的平面圖及豎向布局應依據工廠地貌、廠區建筑平面圖、設備(單元)的需水量和排放量、凍土層深層、水文地質狀況和管道材質明確。二、生產制造與生活給水管網布局應考慮供水安全、經濟發展有效等要求,可選用枝狀給水管網、環狀給水管網或兩者相結合的方式;消防給水管網布局應合乎現行標準國家行業標準《石油化工企業設計防火規范》GB50160和《建筑設計防火規范》GB50016的相關要求。三、廠區內生產制造、日常生活建筑給排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的設備(單元)布局。四、戶外建筑給排水管道宜埋地敷設;運輸易堆積物質、有危害物質及其腐蝕物質的管道不適合埋地敷設,當不可以防止埋地時,應采用防腐蝕、防滲對策。建筑給排水管道不可與運輸易燃性、易燃或有危害的液體或氣體的管道同管溝敷設。五、建筑給排水管道不適合在車行道下縱向敷設,宜各自相對性集中化布局在道路一邊或兩邊人行橫道下和綠化帶下;帶有易燃液體的生產制造污水干管不可縱向敷設于車行道下和加工工藝管廊下。六、消防

  • 水景工程給水排水管道布置講解

    1、池外管道水景工程水池外的給水排水管道布置,應視水池、水源、泵房、排水管網入口位置以及周邊環境確定。由于管道較多,一般在水池周圍和水池與泵房之間設專用管廊或管溝,以便維護檢修。當管道很多時,可設通行或半通行管廊(溝)。管廊(溝)地面應有不小于0.005的坡度坡向水泵或集水坑。集水坑內宜設水位信號裝置,以便及時發現漏水現象。2、池內管道大型水景工程的管道可布置在專用管廊(溝)內。一般水景工程的管道可直接設在池內,放置在池底上。小型水池也可埋入池底。為保持每個噴頭水壓基本一致,宜采用環狀配管或對稱配管。配水管道的接頭應嚴密平滑,變徑處應采用漸縮異徑管,轉彎處應采用曲率半徑大的光滑彎頭,以盡量減小水頭損失,水力坡度一般采用5~10mmH2O/m。3、其它(1)每個噴頭前宜設閥門以便調節。每組噴頭前也應設調節閥,其閥口應設在能看到射流的泵房或附近控制室內的配水干管上。對于高遠射程的噴頭,噴頭前應盡量保證有較長(20倍噴嘴口徑)的直線管段或加設整流器。(2)循環

  • 簡單問題:給水、排水管徑的范圍

    今天有同事問我,一般情況下,給水、排水的管徑最大是多少,最小是多少?我想,應該排水比給水管管徑大,但最大、最小多少,現在接觸這方面很少,就說不出個所以然,請行內人事告知?(問題好像很簡單,見笑了)

  • 關于GIS在給水排水管網的應用

    地理信息系統(GIS),自來水管網模型等,這在未來水行業的管理上將大有作為。信息技術的應用,對傳統給水、排水管網的應用必將產生革命性的變化,本人一直從事這方面的工作,希望在這里能找到可以一起討論的人。還有,SCADA系統。

  • 這個自動噴淋的給水立管附近為什么還要設置1個排水管?

    這個自動噴淋的給水立管附近為什么還要設置1個排水管?

    本帖最后由 may68day 于 2013-12-8 12:37 編輯 各位前輩,麻煩問下,這個自動噴淋的給水立管附近為什么還要設置1個排水管?小女子謝謝各位了