使用參數(總負荷120萬大卡,單臺設備按總負荷的70%計算)熱側(水) 90-70℃ 流量:42m3/h冷側(水) 50-60℃ 流量:84m3/h簡單選型 拜請各位大蝦
終于找到了關于板式換熱器的一些計算軟件!
我現在有一個泳池,采用地熱水經過板式換熱器加熱。熱負荷928KW,地熱水水溫48攝氏度。泳池總水體670立方米,6小時循環。考慮板式換熱器應該選用多大的呀?謝謝大家了!
關于板式換熱器泄漏的問題我公司工程師最近在修理水循環冷卻器時候發現有部分板式蒸發器泄漏,導致制冷劑及油進入水路在水箱中能觀察到油漂浮在水上當制冷劑完全泄漏完水開始進入制冷系統最終導致完全不制冷對于進入管路中的水可以重抽,烘干請問:1、對于進入壓縮機中的水分該如何清除? 2、有什么好的方法,在制冷劑開始泄漏到水路中能夠及時報警或發現的裝置?謝謝!~
在工程設計中,遇到水-水板式換熱器的選型計算!可是我通過查表得到定壓比熱容和密度,經計算后都與廠家給出的計算書相差甚多!請問大家有什么好的計算方法?
和大家分享
板式換熱器如何選型啊,都需要知道哪些參數,例如:分體式水源熱泵機組,水源熱泵主機需要進出水溫為:30/進35/出,冷卻水量為700m3/h,如何選擇換熱器呢?
如何防止板式換熱器結垢? 防止板式換熱器結垢的措施: 1)運行中嚴把水質關,必須對系統中的水和軟化罐中的軟化水進行嚴格的水質化驗,合格后才能注人管網中。 2)新的系統投運時,應將換熱器與系統分開,進行一段時間的循環后,再將換熱器并人系統中.以避免管網中雜質進入換熱器。 3)在整個系統中,除污器和過濾器應當進行不定期的清理外,還應當保持管網中的清潔,以防止換熱器堵塞。
在板式換熱器的選型中,一般都會問到客戶熱側和冷側的進出口溫度,那為什么熱側的回水溫度必須要高于冷側的進水溫度呢?????
板式換熱器一次水溫為110-70度,二次水溫能不能實現90-70度。我看有的廠家樣本上有這樣的參數。但從順流和逆流的溫度圖上看,好像都不太現實?望高手指點下!
產品概述: 板式換熱器由高效傳熱波紋板片及框架組成。板片由螺栓夾緊在固定壓緊板及活動壓緊板之間,在換熱器內部就構成了許多流道,板與板之間用橡膠密封。壓緊板上有本設備與外部連接的接管。板片用優質耐腐蝕金屬薄板壓制而成,四角沖有供介質進出的角孔,上下有掛孔。人字形波紋能增加對流體的擾動,使流體在低速下能達到湍流狀態,獲得高的傳熱效果。并采用特殊結構,保證兩種流體介質不會串漏。 主要特點 ○傳熱效率高 板式換熱器的傳熱系數一般3000-6000/m2.K·℃,是其他換熱器3-5倍○結構緊湊 占地面積小,節省基建投資,單位體積有效換熱面積最大,重量輕 ○拆洗方便 一般當天可拆洗安裝完畢 ○能實現純逆流換熱 充分利用兩種流體的溫差,熱回收率高達95%以上。處理微小溫差的能力最強,用于低溫余熱利用,夏季空調換熱時,是其他換熱不能勝任的 ○換熱器不需要保溫 其散熱損失<1% http://www.jnxinyuan.com xinyuan8868@163.com 0531-86205518
板式換熱器的保養與維護是比較重要的,那么具體要從哪些方面來保養維護呢?1、定期檢查各傳熱片清洗是百煉成仙否完善,是否有沉積物、結焦、水
板式換熱器的板片與墊片疊加組裝后構成了熱流體的通道,在每組板片中間經冷流體通過,合理地將冷熱流體分開,使其分別在每塊單板片兩側的流道中流動,從而通過板片進行熱交換。
正在做一個課程設計,任務是:一個小型熱水站,冷熱工質都是水。蒸氣溫度:200 水蒸氣壓力:0.4-0.6Mpa循環水進口溫度:65 出口溫度:90循環水量:50t/h。布置在一個3*6 m2的地方。要求用板式換熱器。任務緊急,各項資料標準不知哪有,象設備工作溫度,如何降低高溫蒸氣的危害 ,板式換熱器的一些標準,最要命的是不知道如何下手,請各位大哥指點一下小弟,不勝感激!
小弟請教:1、什么是流程數? 2、什么是流道數? 3、公式:流道數=(板片數-1)/2*流程數 ??誰能詳細說明一下板式換熱器的具體步驟嗎??
各位老大,我單位是供熱企業,在今年夏季檢修板式換熱器時,發現在板式換熱器蒸汽的入口周圍、膠墊部位不銹鋼換熱板均發生腐蝕現象,嚴重的甚至已經腐蝕穿透,只能報廢處理,在拆開三組換熱器中都出現了該問題,因此向各位高手請教原因!十分感謝!
現在各式各樣的板式換熱器出現了,但是具體到換熱能力,卻又參差不齊!小弟現在問各位大哥一個問題:就是板換的1平方米的換熱能力是多少MW/m2?謝謝了,不能說出具體值,大約有個范圍也可以啊!水水和汽水是不是差別很大呢?
SWEP板式換熱器介紹資料