上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝
綜合布線系統工程除本身網絡系統設計外,尚有其它部分設計,它們都是工程設計的組成都分。主要包括電源設計、防護設計和光纜傳輸系統設計等,下面分別介紹。
做過幾個辦公樓的工程,比如有這么一個,1,2,3層開間戶型基本一樣,在一樓設置電話配線箱,有兩種方式向各層配線,一,在各層分別設置配線箱,由總箱向各分箱配線,然后再分至各終端接口,二,只在一層有總箱,各層不設置分箱,總箱向一層各終端線配線,因?,3層和一層戶型對應相同,所以可以在一層各終端點分線直接埋墻穿至2,3層對應終端點。問題一,哪種方式合理些呢?二,PVC管埋地引至各終端點的管徑最大到多少?三,采用第二種方式的時候,一層每個終端點都在向上引線,那么引線勢必要垂直穿圈梁的,結構上允許嗎,一個樓如果這樣穿的多了,對圈梁的結構影響是否允許呢?
綜合布線工作區是每個信息插座均需一根四對雙絞線,即只有電腦、電話插座時需二根四對雙絞線,若電腦網與電話分別布線,局域網需一根四對雙絞線,電話只需二芯電話線,同樣的功能綜合布線造價比各自布線貴,不知我的說法對嗎?比較兩種布線方式,綜合布線有何優勢?
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: :hug: 豎井內布線有在橋架里走電纜的,這是一種, 還有種說是走插接式母線的, 現在搞不清楚了, 是在橋架里走電纜好呢? 還是走插接式母線好? 我看到的圖紙都是走的橋架電纜的,一個原因可能是這些圖紙都比較老。。現在是不是插接式母線多一些呢?謝謝了!
最近看了2份綜合布線的圖紙,一份是到電話網絡借口用的2根UTP,另一份到電話網絡接口是電話線+UTP,請教這2種做法有何區別? 第二種做法算不算綜合布線?
我是做甲方的,防火卷簾門布線做成如圖樣子的放射式的是不是有點浪費電纜呢?
比較系統、完整地介紹了網絡綜合布線系統的基礎知識、設計方法、施工技術、測試、驗收鑒定過程和標準規范。由8章組成。基礎部分的內容有綜合布線系統、網絡數據傳輸介質、網絡互聯設備、網絡綜合布線系統的線槽規格和品種。工程設計部分的內容有網絡總體方案設計、網絡布線設計技術。施工實用技術部分介紹了6個子系統布線方面所需要的技術。測試部分介紹了雙絞線、大對數線、光纜的測試內容和使用的工具。驗收、鑒定部分介紹了工程驗收與鑒定所需要的知識。敘述由淺入深、循序漸進;內容上系統全面、重點突出;概念上清楚易懂。可供計算機、通信、樓宇建筑、系統集成等領域使用.下載地址:http://kuai.xunlei.com/d/AKJFYBOKCMNA
向大家請教:布置照明燈具回路時,公共區域和普通風機房的燈,可以配成一個回路么?如果是的話,豈不是公共區域燈亮,機房也亮了,浪費電。如果不是的話,整張圖會有很多的出線回路,似乎也挺浪費電線的。 腫么辦?
小弟是做強電的,剛剛入手綜合布線系統,現在要求要根據藍圖來計算綜合布線的工程量,以前完全沒有做過,求助大家有沒有有關綜合布線算量的資料,非常著急,先謝過大家,必有重謝
單體建筑分布分散,室內設有消火栓按鈕,造成消火栓按鈕距離消防泵房很遠,估計遠的有2000米左右,要怎樣保證啟泵和反饋的信號能正常傳輸
按照圖集,綜合布線數據用光纖先進ODF,然后進核心交換機,由核心交換機接至BD。我的疑惑是:1、如何根據系統的規模選擇光纖進線芯數呢?2、核心交換機是不是也和普通交換機一樣只有一個進線口(進兩芯光纖),如果是的話,兩芯光纖能承載一棟大樓的數據流量要求嗎?請教高手解答一下,謝謝了!
1、前 言 人類進入二十一世紀,整個社會生活正在發生翻天覆地的變化,尤其是信息技術的高速發展,已經使我們孺進入信息社會。網絡信息技術逐漸滲透到人們的工作、生活、娛樂,工廠的生產、制造,商業的流通、經營等各個領域。越來越多的大廈開始建設成智能化大廈,越來越多的交流、工作流程通過網絡來實現,越來越多的及時、快捷的信息獲取是通過網絡來實現,人們越來越多的工作、生活要依靠于網絡。可是網絡在哪里呢?人們是如何接觸到網絡的呢? 網絡是通過綜合布線系統來到人們的身邊的,各類信息是通過綜合布線系統來進行傳輸的ＴＺ信息技術高速發展的今天,綜合布線系統逐漸成為智能建筑的必要基礎設施之一。任何網絡、信息的實現都離不開綜合布線系統。
我們新建了一個辦公樓,樓內照明、插座線管為暗敷,多大敷在地面上,上面再鋪瓷磚,本人認為線管最好是短、直,以有利于穿線,因為是暗敷；存在美觀的問題,可是領導不讓Ｇ覍施工隊把線管敷的橫平豎直而且必須沿墻根敷設,請問大家一下這樣有必要嗎,是不是有什么樣的規范要求暗敷線管必須這樣。請教了
使用環境:win7,CAD2012,天正20141使用平面布線,2先點出起點位置,3然后滾動鼠標滾輪讓起點位置滾出屏幕,(其實就是想說2點距離較長,超出屏幕,才需要滾動鼠標來放大縮小)4再點出終點,5你會發現:這條導線縮放了,起點和終點一起出現了,其實我們畫圖是不想在確定導線終點后,屏幕莫名其妙的縮放的,怎么解決啊
核心提示:綜合布線系統從20世紀80年代起步至今,隨著現代科技的進步,綜合布線技術也得到了飛速發展,已成為一個比較成熟的行業,有著許多的成功案例。本文實際詳細介紹一下綜合布線系統組成與應用。綜合布線系統從20世紀80年代起步至今,隨著現代科技的進步,綜合布線技術也得到了飛速發展,已成為一個比較成熟的行業,有著許多的成功案例。整個建筑的綜合布線系統由工作區子系統、水平布線子系統、管理子系統、垂直干線子系統、建筑群布線子系統構成,綜合布線的拓撲結構如圖1所示,本文通過一個實際的工程布線系統工程方案,說明綜合布線系統的思路,方法和內容。1 工作區布線系統設計工作區布線設計由終端設備連接到信息插座的連接線纜所組成(如圖2所示)。其目的是實現工作區終端設備與水平子系統之間的連接,工作區常用設備是計算機、網絡集散器(Hub或Mau)、電話、報警探頭、攝像機、
1概述 眾所周知:綜合布線是樓宇局域網的最后100m布線,園(社)區綜合網絡的最后2km布線計算機數據中心機房的內部布線等幾種布線的統稱。處在不同位置的布線,應按照其用途和相應的傳輸指標計算布線允許敷設的長度。無論綜合布線用在什么位置,都屬于城市電信網的延伸和重要組成部分。只有深入了解城市電信網的發展趨勢,才能準確掌握綜合布線應該如何設計;也只有采取與城市電信網同步發展的策略,且與之相適應,綜合布線才能真正發揮出網絡的整體效益,并取得雙贏的經濟效果。下面僅對電信網的發展、綜合布線應與之同步發展、以及綜合布線產品的最新進展等問題進行研究和討論。 2 電信網的發展趨勢 傳統的電信網以話音通信為主,有少量的數字數據網(DDN)、幀中繼(FR)等點對點低速率數據通信,開始僅限于一個話路的帶寬 64kbps 以內。在 90 年代初,我國借助國外的經驗,引進綜合布線
1、總體規劃 快速發展的科學技術促使各類新產品不斷出現,綜合布線系統在不斷修訂和完善的同時,日趨成熟。當前,各種綜合布線產品在國際上只保證15年的質量要求,卻并未提出要保證滿足多少年的投資要求。為最大限度地保護建筑物投資者的利益,需要采取“總體規劃,分布實施,水平布線,盡量做到一步到位”。主干線大多數都設置在建筑物弱電井,方便以后的更換或擴充:水平布線設置在天花板內或管道里,雖然施丁費比初始投資的材料費高,但是不需損壞建筑結構就可更換水平布線,從長遠來看,是經濟省事的。因此,我們在設計水平布線時,應盡量選用檔次較高的、質量有保證的線纜及連接件,縮短布線周期。 2、系統設計 智能化建筑是由智能化建筑環境內系統集成中心利用綜合布線系統連接和控制“3A”系統組成的。布線系統設計是否合理,直接影響到“3A”的功能。(3A即樓字自動化、辦公自動化、通信自
布線系統的施工順序: 1.明配管施工程序:測量定位→支架制作安裝→箱盒固定→導管預制→導管連接→接地線跨接→刷漆。 2.暗管敷設施工程序:測量定位→導管預埋→箱盒固定→導管連接固定→接地跨接刷漆。 3.管內穿線施工順序:選擇導線→清管→穿引線→放線及斷線→導線與引線的綁扎→放護圈→穿導線→導線并頭→壓接壓接帽→線路檢查→絕緣測試。 4.線槽配線施工程序:測量定位→支架制作→支架安裝→線槽安裝→接地線連接→槽內配線→線路測試。 5.鋼索配線施工程序:測量定位→支架制作→支架安裝→鋼索制作→鋼索安裝→鋼索接地→導線敷設→導線連接→線路測試→線路送電。
請問有誰知道是怎么回事,打開兩張消防報警平面圖紙,有一張畫平面布線的時候能顯示沿線文字,而畫另一張的時候就不能顯示沿線文字,請問這是怎么回事