還有幾天就考試了,發動大家一起來押題,看看能押中多少。呵呵,建議押中的斑竹給獎勵哈:lol 我先來考點:13章 照明,投光燈照度計算(夜景照明計算)答題參考:照明設計手冊第二版 P223或P465押題理由:平均照度計算、體育照度計算、道路照明計算都考過了,案例能考的估計也就這些了。
設計壟斷算什么?電能表的檢定已壟斷多年!眾所諸知,《中華人民共和國計量法》 第五條 國務院計量行政部門負責建立各種計量基準器具,作為統一全國量值的最高依據。 第九條 縣級以上人民政府計量行政部門對社會公用計量標準器具,部門和企業、事業單位使用的最高計量標準器具,以及用于貿易結算、安全防護、醫療衛生、環境監測方面的列入強制檢定目錄的工作計量器具,實行強制檢定。未按照規定申請檢定或者檢定不合格的,不得使用。實行強制檢定的工作計量器具的目錄和管理辦法,由國務院制定。可現在全國的電能表還不是由供電部門壟斷著,“賣東西,自制秤自檢秤!”還說公平!?誰相信呵? 各位同行,有誰能提出單位或私人使用的電能表是國家指定的技術監督部門檢定嗎?
供電局批復意見來了,要求提交如下資料。1. 受電工程設計說明書這個怎么寫啊,是不是就是施工圖中的“電氣設計說明”?2.繼電保護和計量方式這個是不是只要把二次圖提交就可以了,需不需要要單獨弄個文檔之類的?多謝各位
農電供電所所長和供電所人員崗位技能考試培訓系統一、系統概述為滿足農電企業供電所所長和供電所人員考核培訓工作的需要,依據農電企業相關安全生產法規,公司組織多年從事電力安全考核的安全專家以及相關專業技術人員開發了本系統,可供農電企業的各級管理人員和生產技術人員進行安全生產規程考核培訓使用。二、系統題庫內容系統支持下列題庫,內容可選購:? 農村供電所所長及供電所人員技能培訓考核題庫? 中華人民共和國安全生產法題庫? 電氣安規題庫? 線路安規題庫? 典規題庫? 生產事故調查規程題庫? 農村低壓電氣安全工作規程題庫? 農村供電所人員安全生產技能題庫? 。。。。。。三、系統功能1) 用戶管理:對用戶角色的調整及權限的設置。2) 題庫管理:對系統中的各類試題庫進行綜合管理。3) 試卷管理:對試卷的綜合管理。4) 考務管理:對考務工作的綜合管理。5) 培訓管理:查看培訓大綱、根據培訓內容制作練習或者測試的
基建工程第三級驗收前應具備的條件[ 本帖最后由 everwin168 于 2010-3-26 00:26 編輯 ]
一個供電局倉庫,22米高,有兩個分開的電梯3.2*2.2大的,甲方叫設計自選,我初定速度1.25m/s,因為不太高(20m)。用ZR-YJV4*25+1*16線,80A開關,如何。
170平方的建筑面積,入戶線用3*10的導線,但我這邊供電局卻裝5(20)的電表。說10(40電表)靈敏度太低。大家怎么看。
公用變壓器出線用刀熔開關,315kva配630A,架空四線2*120mm2至電纜分接配電箱,配電箱接地按規定10歐姆,零線不重復接地。當配電箱碰線,箱體電壓157v(中性點電阻按4歐姆)》》50v,因此電纜分接箱零線必須與箱體一起接地才可。
大家好 我是剛畢業的 想知道供電局 供電等級 10kv和30kv 是根據什么定的? 我看了 很多供電局的網站 怎么一個也找不到對這方面的解釋~~~~~~~~~~~~...
我做一個20W平米的小區,約1300戶吧,按理算變壓器容量時是要乘需用系數的,可按技術措施或常用數據的系數。但報到供電局時他們就按一戶4KW這樣給我們算變壓器的容量。這樣算下來變壓器就要很多臺了,這樣合理嗎?
我剛畢業到供電局上班,上班以一年,怎么沒聽說要考注冊電氣工程師等!請問這在哪里報名,啥時間考試!在供電局考這個有用嗎?!
頭痛的問題,舉例:我這里有一臺4.5MW/10.5KV的發電機,算我能發3700KW的電,我所有設備總用量假設是2500KW,我并網發電后,電力局這里突然故障跳閘,要求我這里也要及時能跳閘,可我現在是倒送電,我這里不存在線路上的低頻/低壓情況,我是用的南自的保護裝置帶過壓/過頻,低壓/低頻,欠電壓,過流/低電流保護,也有電流方向速斷/反時限過流,零序.重合閘,電流差動等保護,我該怎么停,我感覺我這里的保護都不能起作用啊,請高人指點,小弟萬分感謝
供電局此垃圾的作品!真服了[ 本帖最后由 wysh 于 2008-6-24 21:57 編輯 ]
請問各位同仁:承包商在我公司承建廠房土建施工工程或設備改造工程時使用我們公司的電源,這樣對供電局而言是屬于臨時用電嗎?供電局認為我們公司改變了用電性質并收取了承包商一定的電費差價,但我始終沒有找到這方面的法律條款依據,煩請各位幫忙。
但有一條審核意見不是太明白:“請按<佛山供電局高供高量電流、互感器技術要求及選型>進行設計。”不知道佛山地區和國家規范有什么區別
本帖最后由 xolex 于 2017-7-8 16:40 編輯 深圳這邊規矩多,每個區的供電局驗收標準都不一樣,每次做電表箱都要先做一臺樣品箱送去工地先給供電局的人看過之后才敢大批生產,這不這次做的樣品箱又被打回來了 大家看看是哪些地方有問題?
現在手頭上正在進行一個上海市的項目,因為要涉及到35KV的高壓配電系統,因此有一些問題希望大家能給予指導!謝謝!問題如下:對于35kv開關柜采用以下指標能否滿足上海市供電局要求: 采用真空斷路器/SF6斷路器柜;額定電壓40.5KV,額定短路開斷電流31.5KA,額定峰值耐受電流63KA,額定短時耐受電流31.5KA/4S如果考慮將南塔及北塔的35KV高壓進線柜采用35KV環網柜,上海市供電局是否能夠接受{環網柜額定電壓40.5KV,額定短時耐受電流20KA(主開關及接地開關),額定峰值耐受電流50KA}?對于10KV開關柜采用以下指標能否滿足上海市供電局要求:35KV/10KV部分采用真空斷路器柜:額定電壓12KV,額定短路開斷電流31.5KA,額定短時耐受電流31.5KA/3S,額定峰值耐受電流63KA其他部分6個10KV分變配電室采用SF6環網柜柜:額定電壓12KV,額定短時耐受電流20KA/3S,額定峰值耐受電流50KA(1600KVA及以下的變壓器饋線單元采用負荷開關+熔斷器保護,2000KVA變
今天,老板聽人說自已發電比從供電局買電便宜,并要我去證實一下。 我們有兩臺400KVA的變壓器,用于工業用電,其電價是0.682元/度。另有一臺100KVA的變壓器,用于工業照明用電,單價為0.826元/度。 那么我想問: 1) 400KVA的發電機,一臺多少錢?900KVA的變壓器,一次性投姿多少兒?
本人在做幾個項目(上海地區)的投標,有關高壓柜、變壓器及低壓柜都是我們供應及安裝,請問供電局的協調費及審批費怎么考慮?考慮多少?