我們公司委托一家設計單位進行了抗浮錨桿的設計,但他們在圖紙審查的時候后發函給我們稱:我院已完成抗浮錨桿設計,但現因該部分設計審查中需要勘察資質,我院不具備。我理解是抗浮錨桿的設計單位需要有勘察資質,我理解的正確嗎?有什么文件、規范依據嗎?求高人相助
請教各位:土層抗浮錨桿的設計是否有必要參考全國民用建筑工程設計技術措施——結構(地基與基礎)之式7.3.2-2,其中錨桿錨固段側阻力特征值是否同抗拔樁中的側阻力特征值?有勞各位費心了
問題補充:錨桿總長為1000m,單孔長為15m,孔經為200mm,每個孔有3根Φ28個鋼筋作為錨桿,套用廣東定額A4-163鋼筋錨桿制安粗鋼筋錨桿每t5.17個孔,實際該工程每噸有多少個孔,該如何換算孔數
此貼收集的是土層錨桿設計與施工的文章,需要的朋友請下載加貼支持!
有關錨桿靜壓樁應用論文,103篇,CAJ格式,瀏覽器下載地址: http://www.cnki.net/cajview_page/cajviewer.htm
各位大俠好,小弟正在做一個寫字樓工程,地下室底板部分范圍采用抗拔錨桿.總工給出了一些關于本工程錨桿的一些數據,叫我組織結構說明的寫法.我第一次做這個事情,手頭上又沒有相關的規范和資料。所以我在這里請教這個說明是怎樣寫的? 關鍵詞(數據):抗拔錨桿承載力特征值450KN。 D=150mm,L=25m。 7[5,鋼絞線錨索,每根強度1860。 高壓灌漿 0.6MPa,M20砂漿。 按相關規定檢驗 1.5倍承載力。 設試驗錨桿 2.0倍承載力。 急啊,麻煩幫我組織一下。謝謝各位。
我正在設計排水混凝土箱涵,在河道里,沿邊沿布走向。想隔一定距離設置一道錨桿,與河道擋土墻拉著,對箱涵側向起一定的拉結力,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結????請高手指教,并懇請提出建議。謝謝!!!!!
地下室游泳池當埋深較深,水浮力大,池底采用抗浮錨桿。問題是:水池自重作用下,抗浮錨桿能否作為抗壓時的支座?如果不能,那么水池底板配筋該如何計算?
上傳一本規范給大家用一用大家要是覺得好我就在傳幾個
一20米高的巖質邊坡,采用錨桿擋墻進行支護,墻背后水平距離11.5米處有一橋的嵌巖樁基,嵌巖部分剛好在破裂面以內,詳附圖。這種情況下計算擋墻側壓力時需要考慮嵌巖樁的影響嗎?那里有相關的說明? 如果在破裂面以外呢?
應有關同仁的要求,現將中空錨桿及棚管施工技術資料上傳
如題,我看有些設計(很少)將抗浮錨桿作為抗浮板的支座,跨度減少了因此配筋降得很多。但我個人認為錨桿太弱,無法達到支座的錨固條件。有沒有高人給個意見。謝謝。
土層錨桿設計與施工規范1
誰有抗浮錨桿的技術交底啊,有的大蝦發給我一份啊,現在施工了,還沒做交底。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-16 16:20 編輯 ]
關于抗浮錨桿的一些資料及詳圖
不知道有沒有用處:)
請問誰有抗浮錨桿相關的質量規范,檢查記錄主控項目和一般項目相關的知識,最近遇到這方面的問題,我在這方面一片空白,請問哪位大俠有這方面的知識,分享一下
這是邊坡治理之錨桿設計小程序,只要輸入相應參數,就會得到你想要到的結果。。。。。。
摘 要: 結合某大廈的抗浮設計,針對其基礎為獨立基礎的特點,采用類似樁基礎設計的方法進行抗浮錨桿設計。設計中除了考慮單錨極限承載力以防止單根錨桿因材料屈服發生破壞外,還考慮了“群錨效應”以避免錨桿之間由于距離過小而產生整體破壞,為抗浮錨桿設計提供了參考經驗。關鍵詞: 抗浮錨桿設計,單錨極限承載力,群錨效應
目前施工階段碰到23m高填方路段,由于設計文件中采用的是錨桿框架防護,但老路基含石量大,土體松散,試驗了幾個孔都是錨桿打進1~2m后碰到粒徑較大的石子就進不去了。請教大俠們像這樣的情況還有沒有其它的解決措施,感謝。