  • 為什么遠震配筋位移反而更大?

    一棟18層住宅,在7度區,場地2類,在設計地震分組1、2、3組下,同一片墻體配筋,第一周期,層間位移如下:第一組 二層某墻體配筋2cm2 T1=2.13s 層間位移:1/1165第二組 二層同一片墻體配筋3cm2 T1=2.13s 層間位移:1/1035第三組 二層同一片墻體配筋4cm2 T1=2.13s 層間位移:1/932為什么遠震反而配筋位移更大呢?按理說,一棟建筑物越是遠離震源,受到的地震影響應該更小才對啊,配筋和層間位移應該更小才對,可是計算結果卻不是這樣。地震分組和特征周期相關,特征周期越大,地震影響系數越大,配筋和層間位移越大。

  • 關于PKPM位移的一個問題

    關于PKPM位移的一個問題

    簡化輸出的位移詳細輸出的位移

  • 關于模型處理的問題(位移)

    有一高層框-剪結構,18層,純住宅,無地下室,各層層高3m。按規范樁基埋深3米左右。建模時的處理方法有二:1.從承臺頂到二層樓面做結構1層,高度5.6米左右,墻厚取280滿足要求;但是與建筑填充墻厚度不一。2.在建筑地面層設置框梁,但是不做板,這樣各層層高均不超過3m,墻厚200均滿足要求。問題:各位覺得哪種方法好?尤其是第二種方法,有幾個問題不清楚:1.建筑地面層只有梁沒有板,顯然不滿足樓層無限剛的平面假定,那位移怎么算?2.只有梁沒有板,卻要有效約束剪力墻、柱,是不是受力很大,有什么措施改進么?

  • 關于位移比“樓層兩端”的疑問

    關于位移比“樓層兩端”的疑問

    《抗規》表3.4.3-1里,關于樓層位移比的定義里面,“在規定的水平力作用下,樓層的最大彈性水平位移(或層間位移),大于該樓層兩端彈性水平位移(或層間位移)平均值的1.2倍。 并結合P270的條文說明,這里的樓層兩端怎么理解? 是要跟所計算的地震作用工況方向垂直么?以附圖為例,最大位移點在右上角(A點),最小位移點是否要取為左上角(B點)? PKPM好像是取得這一層里所有節點里最小的位移,所以有可能在左下角的點(C點)。由于左下角C點位移最小(假設C點比B點位移小的情況),PKPM算出來的位移比是偏大的,也就是偏安全的,能滿足PKPM的位移比,就一定能滿足規范里的位移比。總結一下,疑惑地就是,這個”樓層兩端“怎么理解?是否一定要和地震作用方向垂直呢?

  • 對于位移控制的一些疑問

    您好,在做設計的時候經常會有一些疑問 (1)我對于雙向地震和偶然偏心在什么時候勾選,不太清楚;另外,在考慮雙向地震或偶然偏心的工況下,位移比是否還是必須小于1.2?對于低層、多層和高層建筑分別有什么不同的規定嗎? (2)在進行鋼筋混凝土框架結構的設計時,什么時候次梁點鉸?圖集上對鉸接有一個錨固長度的規定,加入滿足不了的話,就必須點鉸接嗎?點鉸接后,主梁就會少抗扭鋼筋,次梁的跨中配筋會稍大,支座處則只能按照構造配筋,但是完全采用固結后,首先錨固長度滿足不了,其次跨中配筋會比鉸接時候的少,但是實際情況由于錨固長度不滿足所以不可能是完全固結,這樣的話,跨中配筋會不會偏少? (3)什么時候需要考慮彎矩調幅?次梁還是主梁?對于砌體結構的樓面梁,需不需要考慮彎矩調幅?

  • 這樣的位移是否能通過圖審?

    X方向最大值層間位移角: 1/1449.Y方向最大值層間位移角: 1/1848.這是前三個周期,周期倒是滿足,可是位移實在沒有辦法再調了,建筑就是這樣! 1 1.8750 0.11 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02 2 1.5797 90.23 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 1.2708 5.41 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97雖然都滿足規范,但是這樣的位移是否能通過圖審?規范規定兩個方向剛度要接近,可是差這么大,實在心里沒有底,急!!

  • 剛度比,周期比,位移比的控制

    結構總體參數控制意義、方法、及注意事項筑結構總體參數控制意義、方法、及注意事項。1 剛度比的控制 A 控制意義: 新規范要求結構各層之間的剛度比,并根據剛度比對地震力進行放大,。 新規范對結構的層剛度有明確的要求,在判斷樓層是否為薄弱層、地下室是否能作為嵌固端、轉換層剛度是否滿足要求等等,都要求有層剛度作為依據, 直觀的來說,層剛度比的概念用來體現結構整體的上下勻稱度. B 規范條文: 新抗震規范附錄E2.1規定,筒體結構轉換層上下層的側向剛度比不宜大于2。 新高規的4.4.3條規定,抗震設計的高層建筑結構,其樓層側向剛度不宜小于相臨上部樓層側向剛度的70%或其上相臨三層側向剛度平均值的80%。 新高規的5.3.7條規定,高層建筑結構計算中,當地下室的頂板作為上部結構嵌固端時,地下室結構的樓層側向剛度不應小于相鄰上部結構樓層側向剛度的2倍。 新高規的10.2.6條規定,底部大空間剪力墻結構,轉換層上部結構與下部結構的側向剛度,應符合高規附錄D的規定

  • 關于橫墻水平位移的計算問題

    請問各位,在計算剛性或剛彈性方案房屋的橫墻的水平位移時,公式中的水平力F是怎么計算的,橫墻高度H是房屋總高度還是某一層的高度?謝謝大家的指點了新手

  • 雙塔的周期比和位移比的疑問

    我現在做的一個工程,無裙房高層,轉換層以下(共三層)相連,以上有變形縫分開(相當于雙塔),我想請問一下,這種情況,位移和周期比是以連在一起的模型結果還是按變形縫切開模型為準?

  • 望求高手解決位移比問題

    望求高手解決位移比問題

    某小區一幢34層住宅樓,層高2900mm,13個標準層, 調到最后,如圖右下角所示節點位移比為1.49, 希望高手幫我看看,怎么調剪力墻,基礎為筏板基礎, 這是施工圖審查提出來的,要改。。。。

  • 位移指標問題,請教大蝦~~~~~~~~~~~

    位移指標問題,請教大蝦~~~~~~~~~~~

    為什么框架的計算總是二層的位移指標不滿足,而且和其他層差這么多,沒有薄弱層,請教了~~~~~~~~~~~~~~,

  • pkpm里如何查找各節點的位移?

    位移比超限,輸出文件里查到是哪個節點位移較大,如何在pkpm里找到這個節點呢

  • 怎么導出個單元模態位移?

    怎么導出個單元模態位移?

    用msdas求出連續梁橋各階模態之后,想得到各階振型下單員的的位移,也就模態位移,我知道這個數值沒有實際意義,但是我需要,請指教,用哪個命令?!

  • 加約束就是加位移的意思么?

    我想加constrains, 幫助里是說Main Menu> Preprocessor> Loads> Define Loads> Apply> load type> On Nodes,但那個‘load type’ 里沒有constrains啊?怎么回事?

  • 這個模型位移比調不過,求指教

    一個六層帶一層地下室,上面有兩個住宅,這是其中的一棟住宅。二層的一個點的位移比到1.51了,調了很久沒調過,求高手指點。模型上傳上來了

  • 關于位移角和位移比的問題

    小弟剛從事設計工作,最近在做一個八度半區的18層剪力墻項目,在輸出信息里有點矛盾,現求救于各位大俠:問題是這樣的: 在勾選了偶然偏心和雙向地震作用的情況下 在位移輸出文件里,主要看哪些東西 位移角分別要看哪個工況的? 位移比分別要看哪個工況的? 很糾結,有沒有一種理論的說法 ,現在小弟得到很多種說法:1、只看XY第一項的位移角,再保證偏心和雙向的位移比2、地震、偏心和雙向的都要看3、只看XY第一項的位移角,再保證偏心和雙向的位移比,還有就是最后水平力的位移比;

  • 關于pkpm位移比調整的幾個疑問

    各位大神好!!最近調模型時遇到幾個疑問,希望得到的指點.1.pkpm模型中有個X+方向,Y+方向,這個方向是指?平行于X,Y方向并且偏移5%?還是指從X,Y中點斜向偏移的方向?2.假如一個模型,X+方向位移比滿足規范要求,Y+方向的位移比大于規范限值,此時說明模型存在哪些問題?該如何調整呢?3.再假如,X+方向位移角很大,超過了限值要求,此時說明模型存在哪些問題?該如何調整?

  • PKPM關于節點位移的問題

    PKPM關于節點位移的問題

    還是先說一句,小弟是新手。我在查結構節點位移時產生了這個疑惑,還請各位前輩給小弟詳細解釋解釋。 在SATWE的結構位移WDISP.OUT文本文件中,可以查得在不同荷載工況下的每層的節點最大位移(在SATWE前處理的地震信息里我勾選了考慮偶然偏心,考慮雙向地震作用,然后在WDISP.OUT文本文件中查得了18種不同工況下的每層節點最大位移)。這18種工況分別為:1.X向地震作用;2.X雙向地震作用;3.X+偶然偏心地震作用;4.X-偶然偏心地震作用;5.Y向地震作用;6.Y雙向地震作用;7.Y+偶然偏心地震作用;8.Y-偶然偏心地震作用;9.X方向風荷載作用;10.Y方向風荷載作用;11.豎向恒載作用;12.豎向活載作用;13.X方向作用規定水平力;14.X+偶然偏心地震作用規定水平力;15.X-偶然偏心地震作用規定水平力;16.Y方向作用規定水平力;17.Y+偶然偏心地震作用規定水平力;18.Y-偶然偏心地震作用規定水平力;并且可以查得這18種不同工況下的各層節點最大位移,如果在前面把位移輸出方式改成詳細輸出,則可以查

  • SAP2000反復荷載位移曲線

    SAP2000反復荷載位移曲線

    各位前輩:小弟最近想要用SAP2000得到滯回曲線,可是不知道可以在哪里添加如圖所示的反復荷載位移曲線,(不想用時程分析,定義時程曲線)。謝謝,各位前輩了。

  • 幼兒園周期比以及位移比怎么調

    幼兒園周期比以及位移比怎么調

    本帖最后由 q8935054 于 2013-10-19 12:35 編輯 現在在做一個主體3層局部4層的框架幼兒園,七度半,二級框架。底層柱子四角我都做到700*600,上面做600*600以及500*600,邊跨梁300*700,中部梁有做到250*700的,配筋都很大。問題有兩個:一、周期,在第三陣型,如何讓扭轉占得比例大點。二、在查看位移比時,有一個工況位移比超過了1.4,怎么調呢??超過的節點是在3,4層的左上角的柱子。