  • 這樣的水泵接合器可以嗎?

    在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?

  • 水泵接合器數量如何確定

    一高層住宅樓高度超過50米,按照規范規定,室內消防用水量是40 L/S,消防水泵接合器數量按室內消防用水量大小確定,水泵接合器流量按10-15L/S考慮,需要設3個,但是設計單位只設2個,原因是什么呢?

  • 水泵接合器能否取消,商榷

    規范上明確在民用住宅室內有消防系統的一般在室外設置水泵接合器,包括消火栓系統和噴淋系統。對于消防給水與生活給水不同用的系統,消防給水單獨系統,設置有高位消防水箱,消防水池,小區雙路消防給水外網,此系統應該是比較周到了,一旦室內發生火災,自動補給消防給水。有一個問題大家看看是否可行,樓前的水泵接合器能否取消,規范解釋應該是消防隊伍來了可以直接將消防車的水供給給水泵接合器,將水打到樓上,我覺得沒有這個必要的了。因為剛剛上述已經講到消防給水比較周到,一般可以滿足好幾個小時的消防給水,消防車都是應該比較快的,這時這消防車補給水與小區消防給水直接沖突,三者取其一(高位水箱水,消防水池水,消防車水),那就取掉水泵接合器。各位可否討論討論

  • 關于水泵接合器的問題????!!~

    我現在自動噴淋需要的用水量是48L/s,如果按規范規定一個水泵接合器10~15L/s來考慮,就起碼需要4個水泵接合器啦~~~請問能夠選用兩個進水口的水泵接合器嗎??這樣可以相當于兩個水泵接合器嗎??急啊!!~

  • 水泵接合器與消火栓的問題。

    本人新手,剛做建給幾個月,現碰到一個問題覺得比較奇怪,不知道大家都是怎么處理的。就本人做的幾個倉庫來說,因層高較大,均采用了ESFR噴頭,根據計算流量達到了90L/S,按照規范,噴淋系統都應該設置水泵接合器,每個消防水泵接合器的流量按10~15L/S進行計算,由此可得出采用ESFR噴頭的倉庫最少需設置6個水泵接合器,接合器的數量便顯得非常的可觀;但本人看了很多圖紙(包括本院和網上下載的圖紙)都是把幾個水泵接合器安裝在同一個位置,但卻只在接合器附近設置了一個消火栓,根據規范消防水泵接合器的流量是根據室外消火栓的流量來確定的,即它們之間存在一一對對應的關系,由此也產生了一個問題,當發生火災時只有一個消火栓如何來保證噴淋系統的用水量呢?還請各位前輩指教。

  • 自動噴林水泵接合器的設置

    一工業區六棟四層廠房,每棟均設置自動噴林系統.按照中危II級設計,濕式報警閥前管道設為環狀,請教水泵接合器是共設2套還是每棟均設2套?

  • 水泵接合器SQS100及150選擇

    請問下大家設置水泵接合器的時候,SQS100和SQS150是如何選擇的,什么時候用100的,什么時候用150的啊?DN100的管子流量有15L是完全滿足的啊?謝謝[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-11 18:34 編輯 ]

  • 這樣的水泵接合器有用嗎

    有個高架倉庫,凈高超過9米,采用早期快速抑制噴頭,設計流量90L/S ,那我需要做水泵結合器嗎,有用嗎,每個水泵結合器的水量最多是15L/S,那我就要設置6個水泵結合器,關鍵是這六個水泵結合器,不可能從外面接到水的,(90L/S,有點恐怖)市政的管,沒有辦法提供這90L/S的水量啊,我水泵接合器豈不是做美觀用的?

  • 關于水泵接合器設置的誤區

    一個小區,水泵接合器應該總體考慮。而不是每一棟都要考慮。說每一棟都要設置的朋友是沒有理解水泵接合器的作用。它是由消防車向噴淋和消防系統供水的,并不是抽水。所以很多圖上止回閥的方向都是錯誤的。應該是指向系統內而不是水泵接合器。而水泵接合器的位置最好考慮在泵房附近。如果是在地下室內的水泵房,則盡量靠近的位置出地面。這是我這段時間得出的結論,以提醒各位設計同僚不要再犯這種錯誤。若有疑問歡迎指出。

  • 關于水泵接合器接力供水

    關于水泵接合器接力供水

    本帖最后由 也不行 于 2014-11-5 17:20 編輯 最新的消火栓規范第5.4.6條: 消防給水為豎向分區供水時,在消防車供水壓力范圍內的分區,應分別設置水泵接合器;當建筑高度超過消防車供水高度時,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水加壓接口。 現有一建筑高度180的建筑,按上面條文的意思是要做接力,現附上所做草圖,請問高手們這樣有什么問題。 聽曾杰的宣貫,接力泵出水口好像是要加減壓型倒流防止器,請做過超高層項目的同志們多多指教。

  • 關于水泵接合器設置事宜

    新規范5. 4. 4 臨時高壓消防給水系統向多棟建筑供水時, 消防水泵接合器應在每座建筑附近就近設置。如果一個小區的噴淋報警閥組集中設置 ,這樣的小區噴淋水泵接合器該如何設置?

  • 關于水泵接合器設置的探討

    請問水泵接合器是單體樓內用,還是整個系統環網用?新消規5.4.4臨時高壓消防及水系統向多董建筑供水時,消防水泵接合器宜在每棟單體附近就近設置。個人感覺像是外網注水,如果是外網注水,那么圖集中止回閥是不是就沒用了?

  • 水泵接合器連接位置的問題?

    在自動噴淋系統中,水泵接合器的接入位置一般是不是要接在報警閥之前?請各位同仁來說說!!qq:154907113 msn:lizhiwei119@hotmail.com popo: zhiweilee1688@163.com

  • 水泵接合器接入的位置問題

    高位水箱進水泵房的管子應在報警閥前接入,可是水泵接合器一定也要在報警閥前接入嗎 之后不可以嗎?如果使用了水泵接合器的話 都已經知道發生火災了 我覺得裝在之前和之后都可以的。

  • 關于水泵接合器設置的問題

    現有一高層建筑群,室內消火栓系統分成了高低區,低區在主管上減壓,超過0.5MPA采用減壓穩壓消火栓,請問該消火栓系統怎樣設水泵接合器比較經濟,而且滿足消防要求!謝謝!

  • 關于水泵接合器數量的問題

    “建筑設計防火規范”GB50016-2006條文說明中8.4.2中關于水泵接合器的規定:高層廠房(倉庫)、設置室內消火栓且層數超過4層的廠房(倉庫)、設置室內消火栓且層數超過5層的公共建筑,其室內消火栓給水系統應設置消防水泵接合器。消防水泵接合器的數量應按照室內消防用水量確定;我想請教,我的工程有一個三層廠房(<24m),另外有一棟6層宿舍樓,那么很顯然,廠房不符合設置水泵接合器的規定,但宿舍樓符合。在這種情況下,我是否設置呢?若設置,是僅按照宿舍的室內消防水量設置還是按廠房+宿舍的室內消防水量設置呢?望各位不吝賜教,小弟先行謝過!

  • 小教堂是否設水泵接合器

    請教各位高手一個問題我現在設計一個小教堂,每層面積大約450M2,一層標高4.2M,二層是圣堂,標高9.0M,圣堂頂標高為10.2M,但有一個應該叫穹頂的東西(就是放十字架的)標高竟要38M。據規范:5層其他民用建筑 需設水泵接合器那我究竟設不設呢?

  • 水泵接合器和室外消火栓的設置問題

    我發現規范的一個問題,就是水泵接合器和室外消火栓的設置問題。 規范要求進行水系統設計時要滿足室內外消防用水量,比如一棟高度超過50米的一類高層綜合樓,按高規要求室外消防用水量不小于30L/S,室內消火栓消防用水量不小于40L/S,那么在設計的時候,室外消火栓設計3個,室內消火栓設計水泵接合器4個。當發生火災時室內消火栓泵出現故障,消防車從室外消火栓吸水,通過水泵接合器向室內消火栓管網供水,第一、室外消火栓不夠。第二、即使夠了,那室外消防用水又沒有了,不利于室外的冷卻、隔離、撲救。另外室內地下消防水池的水卻閑置。 怎么解決呢?如果一個水泵接合器附近設一個室外消火栓,那規范是滿足了,但室外消火栓就太多了,就上面說的那棟樓,本身3個,加上室內消火栓的4個、噴淋2個,那就至少需要9個,室外消防管道恐怕要大大加大管徑了,令人咋舌!而且室內地下消防水池的水卻閑置,浪費。 我想了一個辦法,既滿足了規范,又不失合理性,可以充分利用室內地下消防水池的水。有不完善的地方,請大家多提寶貴意見! 方法就是:在每個水泵接合器旁增設一個一個接頭,接頭單獨與室內消防水池相連,

  • 關于水泵接合器設置的個數問題

    現在有一套雨淋系統,消防用水量為90 l/s,水泵接合器要求設置六個?還是根據室外消防用水量(假設為30 l/s)設置兩個就夠了? 要是設置六個的話,那不是太可怕了嗎!(本建筑物僅一層啊!) 再有,室外消防用水量到底是干什么用的?

  • 噴淋系統必須設水泵接合器嗎??????

    一層商場(3900平方米)設有噴淋系統,是不是必須設水泵接合器???????一層??????