  • 7.5kW電機的電纜選型問題

    工程中,7.5kW電機選用YJV-1kV-2X2.5的電纜,按照配電手冊選擇,電纜長度50米。通過電壓損失及載流量,均符合要求,但在試車過程當中出線電纜過熱問題。請教問題在什么地方?

  • 兩臺7.5kW電機的配電圖紙

    這是一個橡膠壩上的兩臺泵的電機配電圖,功率是7.5kW。請各位高手指點一下圖中的不足及錯誤。謝謝。為了清楚,分成了三部分,呵呵。

  • AST48.....Q 37KW的軟啟動能否啟動7.5KW的電機

    AST48.....Q 37KW的軟啟動能否啟動7.5KW的電機,誰知道的告訴我下,我廠給用戶做了一臺一用一備啟動柜,因銷售人員跟用戶沒有銜接好,用戶是7.5KW的污水泵卻做成了37KW的柜子,在現場調試的時候卻怎么也起動不起,顯示故障"PHF",啟動電流太小。我的軟啟動是施耐德,有哪位老師能告訴我下能不能啟動呢?如果能怎么調軟啟動參數呢?謝謝!!!!!!!!!!!!!!!

  • 求助 380v 7.5kw電機 使用20/5的電流互感器合適嗎?

    380v 7.5kw電機 電流也就15A左右 ,我覺得20/5的電流互感器就可以了,但是別人都說應該選用30/5的 ,到底哪個合適呢? 求助大神

  • 電廠稀釋風機電機功率7.5kW,熱繼保護LRD-21C,起動2~3S跳閘

    電廠脫硝工程,現場調試中,稀釋風機電機功率7.5kW,選用施耐德熱繼保護LRD-21C,額定電流保護范圍12~18A,熱繼電器電流設定在18A,起動電機,起動2~3s跳閘。后找開關柜廠家去現場找原因,開關柜廠家攜帶施耐德LRD-22C熱繼電器去現場,LRD-22C額定電流保護范圍為16~24A,熱繼電器設定在16A,電機回路可正常起動。咨詢了施耐德公司LRD-21C和LRD-22C在16A時動熱曲線是一樣的。想請大神們,幫忙解決下。不剩感激!

  • 【請問】2個0.75KW電機一主一備,如何接線?

    有二個0.75KW的電機。都接上交流接觸器,熱繼。如何實現電機的一主一備。主不工作,備用的上。

  • 求助:JR126-6.185KW的繞線電機

    250KVA的變壓器可以用于啟動JR126-6.185KW的繞線電機上嗎? JR126-6.185KW的繞線電機啟動電流多大。

  • 如何延長kw柴油發電機偶件使用壽命?

    除產品質量問題外,延長廠kw柴油發電機組故障的根本原因還在于機器使用不當,維護不及時和維護不正確。以下是為延長耦合器使用壽命而采取的一些措施,以供參考。   1.嚴格執行燃油沉降過濾系統,并且至少應在沉降48小時后使用注入的柴油。使用的柴油應符合季節規定的標準型號。加油工具應清潔專用。加油和存放的地方也應保持清潔,以防止灰塵混入燃油中,以加速連接部件的磨損并縮短連接部件的使用壽命。   2.建立嚴格的技術維護規范。燃油濾清器工作100小時,燃油箱工作500小時。燃油濾清器每500小時清潔一次。如果發現濾芯已損壞并及時更換,則不得卸下濾芯和直流供油。在正常工作條件下工作500小時后,應拆卸并檢查配對零件。拆卸和檢查時,請確保清潔地方,手,工具和清潔油,以免污染零件。請勿在拆卸過程中隨意敲打,清潔時不要將其堆積,并用其他不匹配的零件清洗,以免碰傷和刮擦。在組裝過程中,不得隨意改變組裝位置,以達到某些不符合機器要求的目的。安裝油閥座和噴嘴蓋時,應按照規定的扭矩擰緊,以確保組裝好的噴油器和噴油泵的技術條件良

  • 發電機的KW是視在功率還是有功功率???

    我選的柴油發電機為300KW,功率因數按0.8考慮,那計算發電機的輸出電流是按300*0.8/0.38/1.7321/0.8?還是300/0.38/1.7321/0.8來計算呀,急......

  • 6臺7.5KW電熱水器點樣安裝好?

    6臺7.5KW電熱水器分裝在三相開關上,開關分2級,前級用100A開關(不帶漏電功能),后級用100A空氣開關,主電纜用4 X 16平方線和10平方線作地線,每臺機用6平方線接40A漏電開關控制,每相接2臺機這樣安裝可以嗎???

  • 有沒有輸入直流230V變頻器帶7.5KW

    我知道有變頻器輸入是直流450VD的輸出是三相交流變頻380V的。帶7.5KW的交流油泵。但是否有輸入直流是230V的。

  • 4.7KW電機是否需要降壓啟動?

    木工機械上用4.7kw電機一臺,屬于中等載荷啟動,目前使用接觸器直接啟動;每次啟動時照明線路就會明顯電壓降,是否有必要進行降壓啟動?

  • kw柴油發電機組有什么保護措施呢?

    kw發電機的保護措施不僅是四種保護,而且種類很多。 保護措施的選擇取決于發電機的容量。 今天,沃爾沃發電機工廠將詳細告訴您發電機具有什么保護措施。   1.縱向差動保護:這是定子繞組及其導線的短路保護。   2.交聯差動保護:這是定子繞組一相的短路保護。 僅當一相定子繞組具有兩個或多個并聯支路以形成兩個或三個中性點時,才安裝這種保護。   3.單相接地保護:發電機定子繞組的單相接地保護www.bjfdjzcj.com。   4.勵磁電路接地保護:勵磁電路的接地故障保護。   5.低勵磁和勵磁損耗

  • kw柴油發電機組修理后如何正常維護使用

    在修理kw柴油發電機組時,通常需要清潔零件表面的油漬,積碳,水垢和鐵銹。由于各種污染物的性質不同,它們的去除方法也不同。  (1)清潔油污 如果零件表面的油污較厚,則應先將其刮掉。通常,應使用熱清潔液清潔零件表面的油漬。常用的清潔液包括堿性清潔液和合成清潔劑。當使用堿性清洗液進行熱清洗時,加熱到70?90℃,浸泡零件10?15min,然后取出并用清水沖洗,然后用壓縮空氣干燥。  注意:使用汽油清潔不安全;鋁合金零件不能用強堿性清洗液清洗;非金屬橡膠零件應使用酒精或制動液清洗。  (2)去除積碳 要去除積碳,可以使用一種簡單的機械去除方法,即使用金屬刷或刮刀等,但是該方法不是易于清除積碳,并易于損壞零件表面。最好使用化學方法清除積碳,即首先使用脫碳器(化學溶液)加熱至80-90°C以膨脹和軟化零件上的積碳,然后使用刷子將其清除。 。  (3)去除水垢 通常采用化學去除方法去除水垢。用于去除水垢的化學溶液已添加到冷卻液中,并且柴油發電機組中的發動機在更換冷卻液之前必須工作一段時間。常

  • 一個7.5KW的剪板機 配多大開關多大電纜

    假定額定負載持續率=60%,功率因數0.6; Pe=Pr*√(60%/25%)=2*Pr*√0.6=11.55kWI=11.55/0.6/1.732/.38=29.25A對否 請指教