  • 空調啟動引起變壓器跳閘

    我們一臺1000KVA變壓器處于經濟運行狀態,在低壓方面帶有一臺家用空調(2KW)左右,空調一啟動,相應高壓柜就跳閘,空調線路絕緣良好,請問都有哪種可能原因造成這種狀況呀?

  • 空調機組供電變壓器方案?

    某公建,冷凍機組3套(功率為2x800+1x350kW),冷卻塔70kW,冷凍水泵2x280kW。請教變壓器供電方案。考慮為大型公建,如果有條件,是否可引入兩路10KV電源。此時又該如何設變壓器呢?

  • 為空調增設變壓器,哪個方案更好?

    現在遇到個項目,原設計2臺1000kVA干變,后因中央空調設計調整,電力設計院相應單獨增設了1臺1250kVA干變專供中央空調機房用電。我不贊成這個方案,有兩個原因:一是這樣是將空調機房負荷作為三級,而該建筑是一類公共建筑;二是專設空調變壓器使用率太低,按裝機容量收取的電費較高。現在有兩個替代方案:一個是增設一臺1000kVA變壓器,與另外兩臺可分列或并列運行,等于設3臺變壓器;二是改為采用兩臺1600kVA變壓器。不知各位有何高見?

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。

  • 三臺變壓器如何聯絡????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 空調系統有沒有必要設單獨變壓器

    現在在做一個項目,本想把空調系統單獨設一臺800的變壓器,但業主說增加投資,叫我不要設。但有個問題不好解決,非空調季節(本空調系統只用來制冷)如果通過調整,把一臺變壓起關掉 這樣消防負荷怎么保證雙電源供電(他說非空調季節會關掉一臺變壓器的) 請問下你們 做的時候 是怎么考慮這樣的問題的呢?

  • 《特種變壓器理論與設計》

    工作的關系本人手上有2套《特種變壓器理論與設計》崔立君 主編前言:特種變壓器是在電力變壓器的基礎上發展起來的特殊用處變壓器。此外,某些調壓器喝電抗器也屬于特種變壓器之列。特種變壓器的種類很多,幾乎遍布國民經濟的各個領域。在電力、冶金、礦山、石油、化工鐵路和環保等領域也得到廣泛的應用。在本書出版之前,我國尚沒有一部全面闡述特種變壓器理論與設計方面的書籍。編者編寫本書的意圖是想填補這個空白。本書內容全面、資料翔實、取材新穎、實用性強。對每種特種變壓器,都詳細闡述其工作原理、結構特點及設計方法,并附有詳細的計算實例。特種變壓器有他們的共性,也有各自的特性。我們把特種變壓器的共性部分匯編起來在第一偏中集中闡述,而把特種變壓器各自的特性部分在第二篇中分別闡述。這樣既減少了篇幅,又便于讀者盡快地了解各種特種變壓器的主要技術環節。第一篇, 全面闡述變壓器的理論基礎與通用計算方法。本篇內容對電力變壓器和所有的特種變壓器都是適用的。換言之,掌握了本篇內容,完全可以進行電力變壓器設計,此外,本書在變壓器基礎理論的闡述上有許多標新立異之處

  • 自耦變壓器可以升級使用嗎?

    自耦變壓器可以升級使用嗎?

    我公司現有一臺水泵需要配一臺自耦變壓器,75kw電機按理應配75的自耦變壓器,可我們手里有一臺225的,不只能換不?如果能說明理由。謝謝!!!!!!!!!

  • 變壓器零序保護如何實現?

    S9-800KVA 10/0.4KV 的變壓器,零序保護如何實現?改選什么樣的互感器和繼電器?選用繼電器DL-21C 10A,電流互感器BH0.66-600/5,互感器裝在中性線上,能行嗎?有誰知道?

  • 變壓器的價格究竟水份如何?

    最近有一配套項目,變壓器的價格亂其八遭,以SC9--1600KVA/10/0.4的價格帶合金外殼和全套附件為例,最高的報價40萬,最低的只有16萬,價格差別為何如此巨大?目前變壓器基本上屬于標準產品,價格上的透明度也比較大,不同廠家之間價格居然能相差一倍以上,低價的廠家是不是二手變壓器?請大家把你們知道的變壓器價格說出來,看看什么價格應該屬于比較合理的!SC9--630KVA/10KV/660V SC9--1000KVA/10KV/660VSC9--1600KVA/10KV/660VSC9--630KVA/10KV/400V SC9--1000KVA/10KV/400VSC9--1600KVA/10KV/400V

  • 關于變壓器連接組的問題

    在參加一個項目審查時,有專家提出,800KVA以上的35KV/0.4KV變壓器,不宜選用Yy0接線組,應選用Yd11接線組,理由是三次諧波會造成油箱等局部發熱。疑問:y0由于有中性線,三次諧波電流可以流通,不會因經過油箱和鐵軛夾件而產生鐵損,為何不能用?