請教各位朋友:火災報警消防控制系統的調試的具體過程是怎樣的,其中要用的一些工具有什么有沒有那方面調試的書,介紹一下謝謝
本人認為此建筑可以不設置消防控制系統及自噴系統,僅設置足夠的消火栓就可以了,請大家給點意見。
關于發電機房水噴霧消防控制系統,我們電專業有些什么要求?是否要做一個專用的消防控制盤?壓力開關是否要分別接到這專用消防控制盤和噴淋泵消防控制箱?有沒有相關的圖紙?無限感激各位大俠的幫助!!!
兩棟建筑相鄰(不相連),分別是一多層(一級負荷)和一高層。現在兩者之間做一連廊,總面積共5000平方左右(兩樓之間地下室、一層均相連),已知:原先兩棟樓均各有自己的供配電系統、消防聯動系統、空調系統等。******************************問:連廊部分的消防該與誰相連?******************************??設備專業說:新加部分(即連廊)因與高層相連,故應算做高層的一部分,故消防系統應滿足高規(套要求高的)要求。設備專業的消防系統均與高層相連。但問題又出現了:新加部分也屬于多層,從功能使用上講,新加部分更應算做多層的一部分(多層為商業性質,高層為地下及地上三層為商業,其他為辦公),管理及動力電源(注意電源只能由多層提供)等都由多層負責。要是連廊內的消防聯動與多層相連,那么,連廊發生火警時,啟動的是高層的消防泵。(控制信號由多層消防控制中心發出,而平時高層的消防泵啟動信號又是由高層的消防控制中心發出的!)要是連廊內的消防聯動與高層相連
CAD圖紙: 火災報警及消防控制系統示意圖(一)是依據圖集04X501和《建筑設計防火規范GB 50016-2014》、《火災自動報警系統設計規范GB 50116-2013》修改后親自繪制的CAD圖
關于消防報警及聯動控制系統。圖紙配線說明是消防回路線、事故廣播線、直接泵采用BVR1.5MM2;電源線為BVR4MM2;消防電話線為RVS2*1.5MM2。請問1、到樓層顯示器線上符號是2+2所表示配的是什么線?2、到光電感煙探測器、手動報警按鈕(帶電話插口)(每層聯線)、消火栓按鈕(每層聯線)、共5個信號閥報警、水流指示器報警、壓力開關報警模塊線上符號是2*2所表示每到一個部位配的是什么線?3、到四個聯動控制模塊線上符號是2+2,其中一個模塊分別控制兩個事故廣播,另外箱里另出線到這控制模塊線是符號是2所表示分別的配線是? 上訴是一個線出來的大致情況,請前輩指教!
消防聯動系統及其控制系統 有助于大家學習
消防控制系統中,像 警報裝置 啊 這些東西 前面都需要裝一個什么 輸入 輸出模塊。。。新手上路,只是看圖畫,但是不知道其中的詳細。能否有為前輩把幾個常見裝置的模塊 是輸入 還是輸出 解釋一下感激不盡
關于高層建筑的火災自動報警與消防控制系統設計一、 前言: 由于城市現代化的發展,高層建筑越來越多,根據有關規范的要求,在這些建筑里要設火災自動報警系統。在此,本人僅以火災自動報警和消防聯動控制系統設計方面談一下個人對這類設計的一些看法。 二、工程實例概況: 中基財富花園位于北京亞運村附近,整個工程由主樓和附樓組成,地下二層為人防,地下一層為停車庫和設備用房,1層~4層為商場,5層~22層為住宅,附樓設有水泵房、變電所、鍋爐房、行政辦公室等,總建筑面積50000平方米。 三、火災自動報警及消防聯動控制系統的設計: 1. 方案的確定: 在設計火災自動報警及消防聯動控制系統時,首先明確建筑物本身建筑特點和功能特點,了解該建筑的防火工程設計中其它專業的設施,尤其是設備(通風、水)專業對于電氣專業的設計要求,然后根據有關規范對建筑物定性,確定系統的總體結構。根據《高層民用建筑設計防火規范》和《火災自動報警系統設計規范》,該工程為二類高層建筑,是二
防火閥的開關信號需要返回到消防系統嗎?此防火閥是裝在一般排氣系統上面的,個人感覺不需要連接到消防控制系統中,請各位大俠給個答案吧!謝謝!!!
xls1000火災報警消防控制系統設計手冊 下載http://www.gong123.com/dianli/2011-11-06/373240.html?YEjYZ有需要的幫頂哦!
一、 前言:由于城市現代化的發展,高層建筑越來越多,根據有關規范的要求,在這些建筑里要設火災自動報警系統。在此,本人僅以火災自動報警和消防聯動控制系統設計方面談一下個人對這類設計的一些看法。二、工程實例概況:中基財富花園位于北京亞運村附近,整個工程由主樓和附樓組成,地下二層為人防,地下一層為停車庫和設備用房,1層~4層為商場,5層~22層為住宅,附樓設有水泵房、變電所、鍋爐房、行政辦公室等,總建筑面積50000平方米。三、火災自動報警及消防聯動控制系統的設計:1. 方案的確定:在設計火災自動報警及消防聯動控制系統時,首先明確建筑物本身建筑特點和功能特點,了解該建筑的防火工程設計中其它專業的設施,尤其是設備(通風、水)專業對于電氣專業的設計要求,然后根據有關規范對建筑物定性,確定系統的總體結構。根據《高
火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化、智能化建筑的發展,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大。由于高層建筑的特點,一旦發生火災。火災蔓 延迅速,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,由于受各種條件限制,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注。現談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵。《高層民用建筑設計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7。4。6。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕。”由此看來,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因為,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》
新火警規范3.4.1具有消防聯動功能的火災自動報警系統的保護對象中應設置消防控制室。黑體字強條那具有消防聯動功能的都有哪些呢?是指第四章內所有的聯動控制設計呢?重點是消防應急系統、火災警報系統與消火栓系統這三個的聯動一般區域報警系統都帶著應急照明聯動和火災警報系統聯動啊PS:第四章內的聯動控制設計,包括,自動噴水滅火系統的聯動;消火栓系統的聯動;氣體、泡沫滅火系統的聯動,防排煙系統的聯動;防火門及防火卷簾系統的聯動;電梯系統的防火聯動;火災警報和消防應急廣播系統的聯動;消防應急照明系統的聯動謝謝
請教大家幾偄銌栴}:現在的照明回路中很多有一個消防控制接觸器,有消防信號時斷開照明回路,請1.是否可以使用斷路器的分勵脫扣器跳開斷路器?這樣可以使消防信號的中間繼電器不用長期帶電。2.是否允許使用三極的接觸器?望熱心的大蝦解答一下。
瑞斯康路燈遠程控制系統是采用了先進電力線載波通信技術,具有節能、綠色環保等優點,可廣泛應用于城市道路路燈的監測、控制、計能和診斷等,以節約能源、降低維護費用、增進系統可靠性,為公眾提供更好的公共照明服務、為處理突發事件和反饋人為原因的故障提供可靠的保障。1.1 單燈控制器(RTU)路燈控制單元實現的主要功能有:控制載波通訊、路燈開關、電流檢測等。單燈控制器LCS-A功能主要由載波通訊模塊實現,由4個單元組成:載波通訊模塊、電流測量電路、手工操作開關和電源部分。路燈控制器的應用軟件支持在應用中升級,每一個路燈控制節點都有一個固定的物理地址(UID)和系統分配的邏輯地址,可以與GIS(地理信息系統)匹配。1.2 集中控制器集中控制器ECC-3000的主要功能有:路燈時序調整、數據記錄、報警處理和發送。時序調度應用程序允許按照路燈管理中心設置的時序來控制路燈,可以根據日期、時間和事件來調度路燈的動作;數據記錄應用程序記錄路燈控制器的電流、電壓、電能累積等數據活動,并可用來進行趨勢分析、報告和應用分析;報警應用程序提供識別、通告和記錄路燈報警狀況的手段,
區域報警系統也要設置消防控制室嗎?《火災自動報警系統設計規范》GB 50116-98 “5.2.2.2 區域火災報警控制器或火災報警控制器應設置在有人值班的房間或場所。”“5.2.2.3 系統中可設置消防聯動控制設備。”我的理解是掛墻安裝在門衛或值班室就可以了,不需要專用的消防控制室。《建筑設計防火規范》GB50016-2006 “11.4.3 設有火災自動報警系統和自動滅火系統或設有火災自動報警系統和機械防(排)煙設施的建筑,應設置消防控制室。”這一條的意思是不是如果只是設置火災自動報警系統,而沒有設置聯動自動滅火系統或機械防(排)煙設施,就可以不設置消防控制室。反過來,也就是說如果區域報警系統設置了消防聯動控制設備,就應設置消防控制室。是這樣嗎?
一、 概述: 此項工程位于北京海淀區中關村地段,是該地區的標志性建筑,由三幢高層組成,其建筑集辦公樓、商業用樓、公寓和車庫等為一體的超大型綜合智能型建筑群體。因此,在消防系統的設計理念和設備配置上都必須有一個飛躍,也絕對保證它的高度安全和可靠,并以最先進的技術措施、最有效的可操作性和采用性能最為優良的產品做保證。二、 方案的總體思想和依據:1、 總體設計思想:l.1 推出功能化設計理念,在滿足消防規范的前提下,緊密結合本工程的不同功能,進行最合理的系統構成和設備配置,以達到方案最優。l.2 所提供的系統設計和設備配置的性能價格比最優,既能滿足有關規范和建筑功能要求,又能節省投資;既能保證不改變現場的所有管路配置,又能達到優化組合。得到理想的又符合工程實際狀況的最佳方案。以保證安全可靠,一次性驗收合格。2、 方案設計依據1)“標書要求”、設計圖紙為依據。 下列規范規定:* 《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2001版)* 《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92
消防控制室到底采用何種滅火系統呢請大家一起參與討論一下小弟在重慶地區,做過以下三種做法1.采用氣體滅火系統,我做的是氣溶膠的無管網系統。但是消防控制室是有人值班的,火災發生時,需要人員撤離么?2.采用水噴淋系統。重慶消防隊曾經有個參謀在消防培訓的時候,提出控制室設自動水噴淋系統。但是這種設置方式,電氣專業一直頗有微詞,畢竟消防控制室諸多電氣設備,是否適用水噴淋。3.設置滅火器。這種方式應該算比較好用的。但是審圖公司總是不太認可這種做法。還請各位道友一起討論一下。看看全國各地都采用了什么做法
火災報警與消防聯動控制系統的設計與施工
消防控制系統
消防控制系統專題,為您提供消防控制系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防控制系統 相關的專業交流討論,更多消防控制系統相關內容請訪問