  • 請教管樁作為抗拔樁時其抗拔試樁是怎么做的?

    在部分地區要求管樁作為抗拔樁時只能計算最上面一節的摩阻力,原因是認為管樁焊接接頭不可靠。這種情況下,應該如果做抗拔試驗呢?如果等基坑開挖后做抗拔試樁,要灌芯后等強度到設計要求,施工進度肯定不允許;如果不開挖則要再接一段管樁到地面做抗拔試樁,相當于存在了接頭,也是不允許的。請教這種情況下,應該如何處理比較妥當呢?

  • 試樁為什么可以作為設計依據

    試樁只試那么幾根,它只能得到試驗的這幾根樁位置上的承載力。一個場地上的地質條件可以變化很大,即使變化不大,那也不是很準確吧。同一個型號的樁,在不同的位置上,由于樁側土和樁端土的性質不同,承載力肯定不同。試樁結果如何作為設計依據呢?

  • 工作筆記——預應力管樁試樁要不要灌芯

    如果是承壓破壞性試樁,還是建議灌芯,因為灌芯可大大改善樁頭受力性能,避免樁頭壓碎。 如果承壓荷載比較小,100噸左右,是可以不用灌的,經濟。 如果是抗拔樁,按圖集和規范要求灌芯。 附灌芯長度: 1、江蘇省預應力管樁省標圖集蘇G03-2012,P50~53,灌芯長度:承壓、抗拔樁均取5D和2.0m的較大值;微膨脹混凝土,強度等級宜與承臺相同,且不應低于C40。 2、江蘇省預應力竹節樁圖集蘇G19-2012,P34、P35,灌芯長度:承壓、抗拔樁均取5D和2.0m的較大值;不低于C40微膨脹混凝土,并于承臺或基礎梁一起澆筑。 3、國標預應力管樁圖集10G409,P41,灌芯長度:承壓樁取3D和1.5m的較大值;抗拔樁取計算長度和3.5m的較大值;混凝土強度等級同承臺或基礎梁。 4、預應力混凝土管樁技術規程(江蘇?。〥GJ32-TJ109-2010 第3.4.1條,灌芯長度:承壓樁取5D和2.0m的較大值;抗拔樁取8D和3.5m的較大值,不低于C40微膨脹混凝土。

  • 東營港擴建工程大管樁試樁典型施工方案

    :kiss: 東營港擴建工程大管樁試樁典型施工方案

  • 關于工程樁與試樁的關系

    各位:在做項目的過程中經常接觸工程樁與試樁的事情,抗壓樁除去樁頭不一樣以外工程樁與試驗樁沒有區別,但有時候配筋或者混凝土強度又有些變化?抗拔樁的試驗樁一般以工程樁的配筋有區別。有能說清楚的么?謝謝先。

  • 關于設計試樁的規范要求

    設計圖紙要求地下連續墻必須進行非原位試成槽,管樁、灌注樁及抗拔錨桿也必須進行非原位試樁。我看了一下地基基礎設計規范,好像沒有明確提到地下連續墻、樁基進行試成槽、試樁,是哪本規范有此規定,如果確實有此規定,原位試不是可以。另外請教一下,這個應該屬于設計試樁吧,那么施工是否需要試樁。兩者有何區別,請專家告知。謝謝。

  • 管樁被石頭堵住,該怎么辦!

    管樁被石頭堵住,該怎么辦!

    施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!

  • 請問管柱和管樁有甚么區別?

    各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋?謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?

  • 關于樁基工程試樁的問題

    單樁豎向承載力采用靜載試驗測試,一般試樁是在擬建建筑物的周圍單獨做試樁來試驗的么?假如我想試樁和錨樁用工程樁可以么?另外試樁要加載到破壞,這樣工程樁作試樁破壞后,是把原來破壞的試樁拔掉,再重新做工程樁么?這樣會不會破壞原有樁位的土層。

  • 管樁間距取3倍直徑可以嗎

    管樁間距取3倍直徑可以接受嗎

  • 試樁結果統計特征值程序

    Setup Factory 6.0 Setup Launcher[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-22 08:10 編輯 ]

  • 基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護,這樣做有什么問題?

  • 請教:關于設計試樁的幾點疑問

    問題1。試樁一般是在初步設計階段就要做的吧,?我的理解是在初步設計階段地質報告出來后根據地質報告不同分區域的地質情況,選取不同的點來進行試樁,盡量選在附近有鉆點的區域,且盡量選地址情況相對較差的地方做試樁,這樣確定的樁承載力偏于保守更安全。不知道我的理解有沒有偏差?問題2。試樁的數量一般怎么定啊,一般選3根嗎?問題3。假如設計人員認為,預應力管樁和灌注樁都可能用到,那難道兩種樁型都要試3根嗎。我現在做的項目就有這種情況,不同區域用的樁不一樣,兩種都要試嗎問題4。一些建筑柱底存在比較大的水平力,一定要做水平承載力試樁嗎?問題5。設計試樁在沒有壓壞的情況下可以用做工程樁嗎?希望各位工程前輩不吝賜教啊。

  • 求各位大俠指點管樁被爆頭了

    求各位大俠指點管樁被爆頭了

    PHC-AB-400-95,單樁豎向承載力特征值為1350,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,此樁身全部在粉質粘土層。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看

  • 答復“關于設計試樁的幾點疑問”

    答復“關于設計試樁的幾點疑問” —— 回復 網友 “zhoukej”

  • 關于管樁打入式與靜壓式

    去年做了一個項目,地基多粉質粘土,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的。還有個項目地基多砂礫,園礫,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,考慮單打入式噪音大,損耗大。砂礫,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么。

  • 關于拆除工程和管樁壓樁的疑問

    一個房屋新建項目,需要拆除原來的房子。想問問現在拆除造價是多少呢?例如說一個平方大概多少錢。另外一個問題是:為了節約拆除費用,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了。道路(原來的道路為250mm厚)、室內地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用靜力壓樁,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,會不會對將來的室內地坪產生影響呢,例如會有不均勻沉降造成地坪開裂等呢?請教各位同仁給小弟解答一下。先謝謝啦。

  • 人工挖孔樁與管樁經濟對比

    人工挖孔樁與管樁經濟對比

  • 請問各位專家一個試樁的問題!

    請問各位專家一個試樁的問題!※老虎空間! 1。水下超流態灌注樁,樁身混凝土強度等級大家都用多少?2。灌注樁的靜載試驗一般是以《地基基礎設計規范》還是《建筑樁基技術規范》為依據? 如果以地基規范為依據,那么試樁所用的荷載應該是單樁承載力特征值的2倍。對樁身端部的強度要求較大。核算試樁的樁身強度,怎么 取混凝土軸心抗壓強度fC的折減系數?如果按照樁基規范進行試樁,試樁所用的荷載是單樁承載力設計值的大約1.6倍左右。對樁身強度的要求要低一點。同時,樁基規范建議的fc的折減系數是0.8(灌注樁),比地基規范提供的折減系數0.6~0.7要大一點。3。本人最近做一項目的基礎,是超流態混凝土灌注樁,樁身混凝土為C25,直徑為400,單樁承載力特征值為700KN.樁身強度為:0.6*fc*3.14*200*200=0.6*11.9*3.14*200*200=896784N=896.784KN,如果按照地基基礎設計規范進行試樁,試樁荷載為1400KN>896.784KN。樁身強度不滿足。那么,工程樁不能被用來試樁。要專做試樁