今天我跟的這個系統的供電因試電突然電壓不穩。只是跳了一下,然后又恢復了。結果:整個系統所有的泵都停了!然后開變頻泵開不了!冷水機主也無法開機!只是顯示電壓過低的警報,變頻器就顯示少電壓!誠蒙各位高手賜教,不勝感激!
一臺356kW中央空調冷水機組變頻器,歡迎大家圍觀。 整體斷路器,進口的,美商實快電力可控硅整流器
變頻冷水機組部分負荷下冷卻水
您好,我想問一下,變頻冷水機組和一次泵變頻,運行上、控制模式上有什么區別呢?比如,變頻主機,冷凍泵是否變頻?一次泵變流量,主機是如何匹配條件的?謝謝
因工程需要,急需采購2套vsd變頻驅動裝置用于離心冷水機組,希望大家幫忙提供質優價廉的品牌及廠家電話 qq253597095
看了資料,有點過度設計的感覺。1、flash tank用了液位傳感器,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液過冷度控制?2、vsd模塊采用冷卻液冷卻,多了一套冷卻系統及循環泵,不如采用冷媒冷卻或直接風冷。3、油冷卻通過冷凝盤管中數根管束,比較少見。4、低于90HZ(滿負荷200HZ),關掉economizer solenoid,是什么道理?高低壓差滿足要求時,節能有什么壞處?5、冷凝風扇控制邏輯不理想,有可能造成低負荷時風扇全開(氣溫高于25度),或高負荷時風扇少開(氣溫低于20度時)
變頻離心式冷水機組真能省電嗎?根據本人分析離心式冷水機組的性能特性,發現變頻離心式機組實際并不見得有多省電,而且通常一個項目中,用的機組應在2臺以上,實際使用時都能做到運行在50%以上負荷。實際情況如何,懇請各位同行賜教。另,誰有離心式冷水機組的性能特性圖啊
變頻作為一項“方向正確”的節能技術,既節約了機組的運行能耗,又改善了機組的運行性能,對緩解能源緊張起著重要的作用,具有極大的社會效益和經濟效益。同時變頻技術的發展,帶動了冷水機組綜合能效水平提升,也推動了能效評價標準的完善。
作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要。
我是在工程公司從事設計和施工的工作,因為主仪做的虽冷水機項目多,偶爾也有設計下VRV系統,不過總體感覺多聯機好象除了安裝的時候對吊頂層高和主機房的要求沒水機那么多之外,其他的都沒水機有優勢,而且價格相差好大,能效比差不多,但一旦銅管出現泄漏的話更是不好維修,在此想和各位同仁一起探討下,希望多提寶貴意見!!
各位朋友;公司新工廠建設,要采購中央空調冷水機組,目前和幾家進口廠家接觸下來,發覺每年電費是個龐大的數字,一年電費不管哪種算法,都在300~500萬。超過了設備本身的價格。故目前把節能排在了采購需求的第一位,各種廠家均在推薦自己的節能產品,有的說變頻NPLV值高,節能效果好,有的說定頻電功率低,節能效果好。我們被搞的有點頭暈,請懂行的朋友幫忙解釋一下,到底哪種節能效果更好?應該怎么選擇?謝謝!
跪求浙江聯豐冷水機型號:LSLG-930日期2007年的 說明書(做遠控:?jiǎn)⑼!⑦\(yùn)行反饋、故障反饋接法)郵箱:twtiw_007@163.com 謝謝!
公司要我設計一套恒溫水冷,溫度控制在20度到30度,制冷量在2000W左右,體積,噪聲,震動要小,誰能給個大概思路阿,比方用什么壓縮機,冷凝器,蒸發器怎么配?剛畢業的菜鳥萬分感謝!
有個客戶說,他說機型選的是直燃型冷水機,但又說不是溴化鋰,因為現在溴化鋰逐漸淘汰掉了,我以為直燃型和蒸氣型的都屬于溴化鋰的,還有別的嗎?
工業冷水機組包括三個系統:制冷劑循環系統、水循環系統、電器自控系統。1、制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,液態制冷劑亦完全蒸發變成氣態后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,凝結成液體,通過熱力膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程。2、制冷系統基本組成壓縮機:壓縮機是整個制冷系統中核心部件,也是制冷劑壓縮的動力之源。它的作用是把輸入的電能轉化成機械能,吸入、壓縮和輸送制冷劑蒸汽,驅動循環進行。冷凝器:在制冷過程中冷凝器起著輸出熱能并使冷凝劑得到冷凝的作用。從制冷壓縮機排出的高壓過熱蒸汽進入冷凝 器后,將其在工作過程中吸收的全部熱量,其中包括從蒸發器和制冷壓縮機中以及在管道內所吸收的熱量都傳遞給周圍介質(水或空氣)帶走;制冷劑高壓過熱蒸汽重新凝結成液體。干燥過濾器:在制冷過程在必須預防水分和污物等進入,水分的來源主要是新添加的制冷劑和潤滑油所含有的微量水分,或由于
a) 冷水出水溫度和流量; b) 冷卻水的進水溫度、流量以及污垢系數。請問是這兩個嗎?公司網址:http://www.dgmcsy.com
變頻冷水機
變頻冷水機專題,為您提供變頻冷水機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變頻冷水機 相關的專業交流討論,更多變頻冷水機相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題