  • 請教冷水塔風機接線問題

    現手上有份系統圖,風機控制箱出線為NHYJV-4*10+3*6電纜進冷水塔風機,請問怎么接線?風機37KW,由于沒有看見風機不知道內部情況,請知道的師傅告訴我怎樣接線。謝謝

  • 冷水溫差對風機盤管有何影響,如何改善?

    隨著人們生活水平的提高,降低空調系統能耗勢在必行,一般空調系統采用冷水大溫差系統,通過改變冷水和冷卻水的運行參數,減少輸配水泵的能耗從而實現節能。為實現冷水大溫差系統節能效果,下面,我們將通過分析冷水溫差對風機盤管各性能參數的影響,提出相應的改善措施。當進水溫度與溫差不相同時,風機盤管各性能參數的變化也呈現不同的規律:(1)對于同一供水溫度而言,隨著供水溫差的加大,風機盤管全熱冷量、顯熱冷量、潛熱冷量和析濕系數都降低,熱濕比增加。其中顯熱冷量變化比較緩慢,潛熱冷量變化比較快,而全熱冷量的變化介于兩者之間。(2)冷凍

  • 如何排除風冷螺桿式冷水機風機故障?

          風機一般是安裝在風冷螺桿式冷水機的頂部,也有部分用戶根據要求選擇安裝在側面。而對于使用風機來散熱的螺桿式冷水機,我們稱 為風冷螺桿式冷水機,它的安裝環境必須保持空曠并且空氣容易流通,這樣才不會影響到風冷螺桿式冷水機的制冷效果。 但凡是屬于機電設備類的,在安裝或者使用過程中肯定會有一些故障發生。那么,風冷螺桿式冷水機的風機有哪些常見故障呢?企業應 該如何排除呢? 一、風冷螺桿式冷水機的飛機噪聲過大: 1、軸承部件磨損/間隙過大:若是磨損則應及時更換,間隙過大則可直接調整到合適位置; 2、轉速過高:可通過降低轉速來改善,若還未解決則應更換風機; 二、風冷螺桿式冷水機風機的電動機溫升過高: 1、流量超過額定值:此時可以關小閥門; 2、電動機或者電源方面有問題:查找電動機和電源方面的原因; 三、風冷螺桿式冷水機風機的軸承溫升過高:

  • 求助下,關于工業冷水機冬天風機啟動的問題

    現在大多數冷水機,在夏天的話風機都是常開的,但是這樣冬天的壓力就不能保證,有時會出現低壓保護,翰藝的機組也是這樣,不知道他們現在又什么改進,當然加變頻器用壓力來控制不錯,但是這樣成本會比較高些,有什么方法,可以解決這個問題么!小弟剛做制冷行業沒多久,希望大家多多關照!~~

  • 風機盤管及冷水管道的凝結水技術措施

    風機盤管及冷水管道的凝結水技術措施

    (1)現象:某賓館客房的風機盤管臥式暗裝,夏季經常從吊頂上流水下來。原因:風機盤管的凝結水管集中排放,結果頂上的上空間不能滿足凝結水管坡度的要求,造成無坡甚至反坡,使滴水盤中的水排不出去,滿后往吊頂溢流。對策:為了少破壞吊頂,減少返工費用,采取了將凝結水盤的排水管接至衛生間地漏。即將凝結水管由集中排水的接法①改為排至衛生間的接法②,如下圖。

  • 關于風機盤管的一些困惑

    小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了

  • 特靈渦旋風冷冷水機組風機控制

    特靈渦旋風冷冷水機組風機控制

    一臺特靈渦旋風冷冷水機組,有2套獨立的系統。每個系統配了2個散熱風扇。看機組銘牌是一個定速風扇和變頻器控制的風扇。風扇的啟停是靠壓力控制器控制的,還是靠室外溫度控制的?哪位朋友比較了解的能否回答一下。 除此之外冷水機組的散熱風扇控制的一般邏輯是什么樣的。我這邊做的機房空調,通常都是通過壓力控制器來調節冷凝器風扇的轉速。

  • 高熱濕比工況下風機盤管機組冷水系統的選擇

    高熱濕比工況下風機盤管機組冷水系統的選擇

  • 某二層辦公樓冷水機組、風機盤管工程施工圖

    圖紙簡介: 該工程圖是由冷水機組組成 末端有風機盤管和散流器組成,圖紙包括:一、二層空調布置圖,屋面空調布置圖,空調水系統圖,一、二層空調線路控制圖等。 投稿網友: w804367013 上傳時間: 2014-06-06

  • 有關風機盤管的幾個問題

    1.房間的冷負荷,請問大家都是怎么確定?是逐一計算還是根據經驗估算?2.風機盤管是根據負荷確定的吧?是不是不同廠家的風機盤管性能參數是不一樣的?3.水力計算時,供回水管內的流量是不是根據盤管的性能參數中的流量?管中的流速有何要求?凝水管又是如何確定?先謝過大家了!

  • 雙速風機的噪聲如何消除

    如題,怎樣消除風機運行時的噪聲?風機出口加消聲段或者加設ZP消聲器只能阻止噪聲向風管傳播,但是風機本身所發出的噪聲應如何消除呢?

  • 風機盤管的選型依據是什么?

    對于一棟寫字樓的空調系統設計,我選擇的是風機盤管加新風系統,可是在選風機盤管的時候,應該是根據本棟樓的總負荷選擇還是根據單個辦公室的負荷計算?問題有點太傻,不過本人實在是不甘妄下定論啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行謝過了!!謝謝!

  • [求助]空調或風機的選擇

    在選擇空調或風機時,常常會遇到靜壓、動壓、全壓這三個概念。在具體操作的時候是以一個什么樣的標準來選擇的拉?是否是把最不利環路的所有阻力相加,然后根據阻力的大小來選擇能達到這個要求的風機?

  • 關于風機盤管的一個問題

    一空調系統,采用電磁兩通閥控制風機盤管溫度,在供回水總管上沒有裝壓差旁通;但是其主機采用多個模塊可以逐步卸載,甚至關機,請問這種情況下是否一定要加壓差旁通!并且在局部有部分三通閥門的情況下,局部的電磁三通閥是否能夠負擔整個系統的旁通作用呢

  • 關于風機出口的余壓或靜壓

    這個問題一直困擾著我,風機出口余壓到底是全壓、動壓或是靜壓,我的理解是:靜壓是因為有高差才會有靜壓,在風機送風的過程中很多時候是在同一高度,因此看風能送多遠是看動壓或是全壓的大小,這樣看來我們通常所說的高靜壓型風機盤管說的應該也是動壓,不知道是大家通常的叫法有我問題還是我推斷有問題?

  • 什么牌子的低噪風機最好?

    最近遇到一個百級層流病房的工程,要求噪聲50dB,沒有機房,風機只能安在吊頂上,請問大俠門:采用什么牌子的低噪風機最好?可采取那些消聲措施?

  • 部分關于風機盤管的論文

    上傳《中央空調系統風機盤管的選用原則》,請參考!

  • 關于風機選型的若干問題

    知道風量,全壓后怎么確定風機和電機?選擇風機依據什么來定?和風機電機匹配的怎么確定。比如風機電機的傳動比在什么范圍?風機轉速在什么范圍?風機的出口速度在什么范圍?還有其他的要比較的嗎?感謝各位達人了!!!

  • 關于風機幾套單位的換算

    關于風機幾套單位的換算

    【資料來源】:武漢奧威斯環保機電設備有限公司http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1159028944576&pageNo=0

  • 求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了