由于對規范的理解問題,住宅戶內配電箱內漏電保護器的設置有不同方案。一種是總開關選漏電開關;另一種是在各個需配漏電開關的分回路設漏電開關;還一種是在幾個需設漏電保護的回路前設一個共用的漏電開關。懇請各位指教,到底哪種方案更合理?這幾種方案是否都符合規范要求? 謝謝哦
我們江蘇省住宅工程分戶驗收規程中20頁說PE干線直接與PE排相連接,零線和PE線經匯流排配出。這句話我想大家都懂就是零線接地線都經過端子排連接,是為了防止一個回路故障影響其他回路,而且方便維修。但書上55頁說,當配電箱內采用能同時斷開相線盒零線保護斷路器時,零線嚴禁經匯流排配出?這句話是意思,是不是指2P斷路器,為什么不能用零線排啊?
今天遇見一個問題:朋友家戶內配電箱內零線端子排處零線被燒了一大截,導致斷電。朋友家沒有裝修,住了6、7年了。請問各位,遇見過此類問題嗎?是什么原因導致的呢?
我是設計院出身,現在做甲方,大部分設計院出身的朋友沒有管過現場,認為住宅戶內箱總開關設漏電會擴大影響范圍,實際上如果不設漏電在實際使用中影響更大。特別是在交樓后,所有住戶都在裝修,因為照明回路沒有漏電保護,層間電表箱的漏電開關經常跳閘,引起大面積停電,造成大量的投訴。作為現場管理人員特別頭痛,領導可不管你什么原因,認為你工作沒做好。所以一般我們會要求在總開關設漏電開關,但在各個分回路是否設置漏電開關與一部分設計院有分歧,設計院以GB13955-2005《剩余電流動作保護裝置安裝盒運行》4.5.1條為由,要在所有插座回路再設置一個漏電保護,當然我們不同意,難道漏電總開關處就不能保護人身安全了嗎?在總開關處設漏電與分開關設漏電有什么區別,希望大家積極提出自己的觀點,越辯越明,謝謝。
戶內標準配電箱,一般是由盤廠組裝出廠,除了配電箱和內部元件(模數化小型斷路器和漏電開關)有3C認證外,是否一定要整體再做3C認證才能賣給甲方?能否由經銷商或甲方直接組裝元件和箱體(元件和箱體均有3C),國家有沒有相關的強制規定必須整體再做3C?
我公司用施耐德的微斷,現在的選型原則是中高端住宅用C65系列的,低端住宅用E9系列,但是我覺得從戶內配電角度講,分斷能力都是6kA,選這兩種區別不大,一般業主也不懂,體現不出檔次差別,還不如都用E9就好,不知各位高工有何高見?到底C65和E9到底差別在哪?差別有多大?
一戶內配電箱按8KW容量考慮,則i=8/0.22/0.8=45.45A,箱內開關需選50A,上一級則需選63A的我覺得不是很合適,需取需要系數,一般家庭戶內用電設備全部使用的應該不多。請討論
請教:別墅戶內配電箱是否需要備用空開。本人在監工一棟別墅施工,作為甲方,我認為不需要備用總空開了,可我的前任的設計是要的。請教各位大哥
最近我家戶內配電箱內一只控制插座回路小開關突然跳閘,經檢查,是因為電熱水瓶蓋子內側的一顆螺絲掉入盛有水的電熱水瓶的底,把它拿出來后,跳閘現象消失,但我沒不通,其原理是啥?請教各位大師,謝謝!
現行的規范里對于住宅戶內及公建中辦公室內的戶配電箱安裝位置有無要求,是否必須安裝在門口附近?如有規范要求請告訴我是哪個規范?謝謝!
如題。在電氣圖紙送審查時,供電部門提出,住宅的每個戶內總配電箱需加設一個總漏電保護器。原設計中的插座回路已分別設置了漏電開關的,他還是要求加設一個總漏電開關。請教哪個規范有這個規定啊,還是地方本身的要求呢?靜侯答復。
請高手指點!我現在有一個項目,十八層的住宅樓,設計師在戶內配電箱內設置了雙極總隔離開關和雙極總斷路器,我想請問一下能否取消隔離開關?最好能告訴我相關規范條文,謝謝!!!
民用建筑電氣設計(住宅)戶內配電箱都會預留一個回路(1P空開),請問有實際用處嗎?個人見解:除非這戶人家全部重新裝修(地板重新切割預埋這個剩余的1個回路)而且總負荷比原先增加了,才會讓這個預留的回路起作用。難道就是我說的這個原因預留的嗎?[ 本帖最后由 linmiaojing 于 2013-1-24 16:14 編輯 ]
戶內配電箱接線有什么要求,什么時候需要燙錫?,線大于10平方毫米時需要么》?,采用銅鼻子接線呢?插座接線具體步驟和 要求?
干主體的時候,墻體上有預留暗裝配電箱,安裝木套箱的時候聽大家都再說接管只允許上下接,不能在側面接,說是規范有但都不清楚具體是哪本規范,有沒有大佬給解答一下到底可不可以,規范有嗎,有的話是具體是哪本規范
為什么住宅的戶內配電箱的功率因數要取0.9呢?國標和省標都取的0.9,我覺得空調和熱水器的功率因數本身都不能達到0.9,那戶內配電箱的功率因數取0.9合理嗎?請各位大俠指教
住宅戶內配電箱的產品有多種形式:比如1排12位,1排8位,2排16位,2排24位,3排24位等等很多種請問這里面的“位”表示什么意思?選擇何種配電箱應根據什么確定?非常感謝:victory:
戶內配電箱和智能箱進線鐵管跨焊在一起可以?所有的強電鐵管應彼此跨焊并與基礎接地極相連接?(弱電也一樣?)從一本書上看到三相四線電度表抄見讀數要分別乘以電流互感器和電壓互感器變比,這對嗎?均壓環要與避雷引下線每個點跨焊嗎?每層均壓環必須與建筑物四周外側裸露的門窗及金屬物跨焊,請問陽臺門要跨焊嗎(陽臺未用窗包了,陽臺外側有一結構平臺,此平臺已燒均壓環,陽臺門與結構平臺很遠)?
[藥水的電氣經驗]1.1.1配電箱位置的選擇[住宅戶內] 1.住宅戶內的電氣設計 1.1家居配電箱 1.1.1配電箱位置的選擇《住宅建筑電氣設計規范》JGJ 242—2011:8.4.1 每套住宅應設置不少于一個家居配電箱,家居配電箱宜暗裝在套內走廊、門廳或起居室等便于維修維護處,箱底距地高度不應低于1.6m。 依照規范要求,家居配電箱一定是放在戶內,方便操作的地方,建議位置,內走廊、門廳、起居室。讓我們來透過現象看本質。 配電箱盡量暗裝,為了美觀,住宅戶內的回路比較固定,不用擔心裝修的時候較大的修改破墻。規范解讀: 1.箱底距離地面不低于1.6m,為了避免兒童的誤觸碰。 2.放在一進門的地方,方便后期維護的時候,維修人員無需進入房間太深,就可對配電箱做對應的操作,比如放在臥室里面,后期維修人員進入臥室進行操作,很不方便。