這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
ME斷路器630A至3900A都有電動快速合閘與電動機預儲能帶釋能操作兩種方式,不知這兩種方式有什么區別?設計院圖紙沒有注明合閘操作方式,怎么選擇呢?兩種方式的價格也不一樣。請高人指教。謝謝!
西門子3WL1框架斷路器快速選型
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
斷路器選用的一般原則 首先根據用途選擇斷路器的型式及極數;根據最大工作電流選擇斷路器的額定電流;根據需要選擇脫扣器的類型、附件的種類和規格。具體要求如下: (01)斷路器的額定工作電壓≥線路額定電壓 (02)斷路器的額定短路通斷能力≥線路計算負載電流 (03)斷路器的額定短路通斷能力≥線路中可能出現的最大短路電流(一般按有效值計算) (04)線路末端單相對地短路電流≥1.25倍斷路器瞬時(或短延時)脫扣整定電流 (05)斷路器欠壓脫扣器額定電壓等于線路額定電壓 (06)斷路器的分勵脫扣器額定電壓等于控制電源電壓 (07)電動傳動機構的額定工作電壓等于控制電源電壓 (08)斷路器用于照明電路時,電磁脫扣器的瞬時整定電流一般取負載電流的6倍 (09)采取斷路器作為單臺電動機的短路保護時,瞬時脫扣器的整定電流為電動機啟動電流的1.35倍(DW系列斷路器)或1.7倍(DZ系列斷路器)
本人現承擔一個項目的研發。其中涉及一個直流勵磁回路。該回路使用直流恒流源為一個勵磁線圈(勵磁線圈含鐵芯)供電,電流為2000~3000A,回路負載為感性負載。在一定條件下需要使用開關快速切斷直流回路的勵磁電流,由于負載為感性負載,一定會在開關兩端產生瞬間高壓沖擊。 因此,對于此開關的要求有三點:1、能夠切斷2000~3000A直流電流;2、能夠抵抗高壓沖擊。目前,我還不能準確地確定過電壓的值,過電壓跟切斷過程有關,但該電壓基本應該在10kV~35kV之間;3、能夠快速切斷。切斷信號不是過電流或過電壓,而是控制信號,切斷時間越短越好,能在20~30ms內完成。 經初步調研,此開關可通過兩種方式實現:一種是電力電子IGBT快速開關,一種是機械式“快速直流斷路器”。前者在HVDC中應用,成本高;后者基本能夠滿足我們的要求。“快速直流斷路器”國內外都有生產,有不少品牌,性能價格都有較大差異。這里,想請行內人士根據我提供的要求提些建議,哪些品牌值得關注,如何進行選擇?謝謝!
前段時間聽ABB的技術工程師說過,9個斷路器并裝在一個箱體里面,降容系數大概為0.7,也就是說,比如計算電流為28A時,就不能選32的斷路器了,需要選50A斷路器了(28x1.1/0.7=44)。以前只知道有這么回事,選擇斷路器的時候也只是適當放大點,現在想想有點后怕。不知道大家怎么考慮?降容系數怎么選?是以廠家的為準嗎?
我們公司有出國的一套電器設備,460V 60HZ的,我們用的斷路器是DW17-800A 380V 50HZ的,但不知道會不會產生什么影響!另外我發現,這里的高手很多,我是個新手希望各位老師,多多賜教!!!!
我是一個搞水暖的,特別想學習電專業,問幾個問題,希望各位老兄能回復:1、斷路器,隔離開關、漏電斷路器、空氣斷路器分別用在什么地方,有什么用處和區別?2、電表的型號怎么選,從什么地方選?3、一般看到的照明線路都是先從配電箱出來先接燈,然后再從燈引線接開關,但我看到了兩個相鄰的開關串接后才接燈,這是怎么回事?勞各位大俠回個帖子。
關于導線和斷路器額定電流的配合,有的資料上說要滿足1.25倍的要求而老同志則建議只要大于額定電流即可?到底應該怎么樣,請大家指教!
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,圖一和圖二分別為正面和側面視圖。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,即前部、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘