国产精品亚洲一区二区久久,一区二区国产在线观看,97乱伦,一区二区久久香91资源,久久精品女人天堂,missAV网站,国产精品秘 精东国产,亚洲精品无夜久久久久,麻豆91精品91久久久,三级色悠久久综合网

首頁 課程 資料 論壇
  • 怎樣選擇高壓斷路器和低壓斷路器??

    變壓器的容量是1250KVA的, 電壓為10KV高壓側三相短路電流有效值:0.7KA三相短路全電流的沖擊值ish=1.785KA短路沖擊電流有效值:Ish=1.05KA真空斷路器的型號應該怎么選擇?

  • 關于低壓斷路器和漏電保護斷路器的選擇

    低壓經常有要求要做三級漏電保護,要用到漏電保護器,我有個疑問,是不是除了變壓器低壓側總開關采用萬能式斷路器外,其他的低壓斷路器都可以直接用漏電保護斷路器替代?

  • 高壓斷路器的選擇和低壓斷路器的選擇是否比較類似?

    請問各位高壓斷路器的選擇和低壓斷路器的選擇是否比較類似,都是根據電流的大小和電壓的等級來選擇,如10KV/1250KVA的變壓器進線斷路器應該選多大呢?

  • 低壓斷路器的選擇和應用

    1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷正常負荷電流和過負荷電流,還可以接通和分斷短路電流的開關電器。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,還具有一定的保護功能,如過負荷、短路、欠壓和漏電保護等。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,也可以遠方遙控操作。 低壓斷路器的分類方式很多,按使用類別分,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調);按結構型式分,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器;按滅弧介質分,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式);按操作方式分,有手動操作、電動操作和彈簧儲能機械操作;按極數分,可分為單極、二極、三極和四極式;按安裝方式分,有固定式、插入式、抽屜式和嵌入式等。低壓斷路器容量范圍很大,最小為4A,而最大可達5000A。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護。

  • 請教低壓斷路器如何選擇?

    公司低壓配電母線斷路器欲更換,原型號為DW15(1500A),計劃更換為塑殼式斷路器,要求帶遠方操作功能(分、合閘),自帶速斷、過流保護,最好有電能計量裝置,請問各位高人,選用哪種型號產品為好?國外、國內產品價位在何水平?

  • 論低壓斷路器的選擇和應用

    摘要: 低壓斷路器用途廣泛,它不僅用于主干線、支路、電路末端等作線路(電纜、電線)及電氣設備的不頻繁合、分和過載、短路、欠電壓等故障的保護,還應用于各種負載,如照明回路、電熱回路、電動機回路、可控硅整流回路、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用

  • 續大鼻山------低壓斷路器的選擇

    大鼻山的文章后面已經回復得太多了,我另立一帖,順便補充一下其他知識: 6.不同的行業有不同的行業標準,其中有些對ICS/ICU的選擇要求不同,所以在選擇分斷能力時應注意標準所要求的是ICS還是ICU。 7.斷路器本體幾種情況下要降容選用:a.放置在不同IP等級的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的環境溫度(比如大于40度),降容不同。 8.斷路器的脫扣器在不同的環境溫度下,有時也需要降容選用,應注意樣本的描述。 9.如果作為電動機保護而選擇了熱繼電器+電磁式脫扣器的配合,應注意,電磁式脫扣器本身只是一線圈,它也有額定值,如果它本身的熱承受能力曲線未與熱繼電器的曲線配合好,會造成在超過電磁式脫扣器損壞的問題。 10.對于串聯回路斷路器(只談MCCB)的上下級曲線配合,應注意上級斷路器脫扣器的可返回時間大于下級脫扣器的全分斷時間。其中特別需要注意的是,并不是廠家標注了該脫扣器有短延時保護,就一定存在的,IEC60947-2里明確規定了,短延時的時間延遲至少要大于50ms。 其余的等高手來補充,嘎嘎!

  • 求助,怎么選擇低壓斷路器

    看書還是不太明白,就憑簡單的電氣主接線圖,并沒有給出電機等負荷的具體參數,負荷回路數都只是暫定的,知道的參數只有功率而已,怎么算的出短路電流,過負荷電流啊?算不出短路電流怎么選擇斷路器啊?每條回路的工作電流指的是什么意思,應該怎么計算呢? 配了ABB的低壓斷路器是否就能實現三段過流之類的保護啊?還需不需要配專門的保護呢?ABB的那種雙電源切換裝置是不是就可以替代備自投裝置呢?

  • 10kV低壓進線斷路器選擇和母聯柜斷路器選擇有什么關聯

    10kV低壓進線斷路器選擇和母聯柜斷路器選擇有什么關聯

    低壓柜中進線柜和母聯柜斷路器開關選擇不是一樣的嗎,為什么脫扣器額定電流和整定值不同,如下圖

  • 菜鳥筆記19-選擇型斷路器和非選擇型斷路器

    本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:59 編輯 選擇型斷路器和非選擇型斷路器 非選擇型斷路器 主要優點和特點:(1)故障斷開后,可以手操復位,不必更換元件,除非切斷大短路電流后需要維修;(2)有反時限特性的長延時脫扣器和瞬時電流脫扣器兩段保護功能,分別作為過載和短路防護用,各司其職;(3)帶電操機構時可實現遙控。 主要缺點和弱點:(1)上下級非選擇

  • 同樣規格的小型斷路器和塑殼斷路器如何選擇呢?

    最近被斷路器搞的糊涂了,在論壇里面看也沒用找到需要的答案。 我的疑問是:對于小型的電機,比如只有3KW的一個電機保護,是選擇小型斷路器呢,還是選擇塑殼斷路器?有什么區別?只是分斷能力不一樣嗎?額定電流大小一樣的小型斷路器和塑殼斷路器能通用嗎?

  • 常用的斷路器型號有哪些?斷路器的參數怎么選擇

    斷路器是一種安全保障的電器產品,在發生電路負載的時候,這種斷路器可以自動的切斷電路,從而達到保護和保障的目的,避免后期埋下的進一步的安全隱患問題,那么斷路

  • 斷路器該如何選擇呢?斷路器的選型注意事項

    一、斷路器的選型方法 1、根據負荷的類型:主要分為配電系統及電動機保護用。 2、根據負荷的容量:選擇斷路器額定電流大于負荷工作電流。 3、根據短路電流選擇:斷路器額定運行短路分斷能力大于線路預期短路電流值。斷路器的短路分斷能力決定了斷路器的可靠性,但在保證線路安全性的情況,不必一味追求高分斷性,以造成浪費。 二、斷路器的選型注意事項 1、分斷能力的不同 斷路器分斷能力有兩個重要指標:額定運行短路分斷能力Ics(按規定的實驗程序所規定的條件,包括斷路器繼續承載其額定電流能力的分斷能力)和額定極限短路分斷能力Icu(按規定的實驗程序所規定的條件,包括斷路器繼續承載其額定電流能力的分斷能力)。兩者的區別在于額定極限短路分斷能力是指斷路器在分斷了出線端三相短路電流后還可以再運行并再分斷這一短路電流一次,至于以后是否能正常接通和分斷,不予以保證。而額定運行短路分斷能力則需在以上情況下仍能多次正常分斷。 2、斷路器間的配合使用 單一斷路器的選擇直接影響整體配件線路及導線截面的選擇。需根據系統的整體組成選擇斷路器。以做

  • 變壓器、框架斷路器、漏電斷路器選擇問題

    一臺800KVA的變壓器,選2000A的框架斷路器,然后請教各位童鞋,低壓出線柜里邊所有斷路器的總額定KW是多少啊?是不是2400KW?迷茫了N久的問題

  • 斷路器+負荷開關如何選擇?

    斷路器+負荷開關,各設備型號規格如何選擇? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎?額定電流的選擇,過電流的選擇??

  • 有個關于斷路器選擇的疑

    論壇里面經常看到別人的一些說法:由于國產斷路器質量不過硬,本來計算后選80A的斷路器,為了保險,增大一號,選擇100A,理由是怕斷路器扛不住,燒掉。我是新手。有個疑問,斷路器選得太大了,設備比如已經輕微過載(假如84A),但是還達不到斷路器的跳閘電流(100A左右),加之長時間工作,這樣豈不是危害很嚴重?

  • 對于電機回路,斷路器的選擇

    額定電壓為380V的電機功率為750w,啟動沖擊電流約為14A(一般為額定電流的4-7倍),斷路器選擇額定電壓為10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?

  • 關于酒店斷路器的選擇問題。

    做了一個酒店項目,客房采用的是單相配電箱,插座用了2P的斷路器,我們設計的前端也是2P保護的,但是建筑商全部安裝的是1P的,有那條規范指出類似我這種情況下斷路器應如何選擇么?

  • 斷路器怎么選擇比較合適?

    斷路器怎么選擇比較合適? 斷路器電流 大小不同有什么區別嗎?怎么選擇斷路器的極數? 有能解答的朋友們幫忙求解一下、、、、新入電工電器行業 好多不懂。

  • [求助]電表和斷路器的選擇

    我是一個搞水暖的,特別想學習電專業,問幾個問題,希望各位老兄能回復:1、斷路器,隔離開關、漏電斷路器、空氣斷路器分別用在什么地方,有什么用處和區別?2、電表的型號怎么選,從什么地方選?3、一般看到的照明線路都是先從配電箱出來先接燈,然后再從燈引線接開關,但我看到了兩個相鄰的開關串接后才接燈,這是怎么回事?勞各位大俠回個帖子。

點擊加載更多

低壓斷路器怎么選擇

低壓斷路器怎么選擇專題,為您提供低壓斷路器怎么選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓斷路器怎么選擇 相關的專業交流討論,更多低壓斷路器怎么選擇相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度