目前有6臺熱壓焊機,功率 3KW/臺 220V 配電:6臺*3KW=18KW 18KW*4.5A=81A 81/3=27A 總開關選擇 3P 32 A 分開關 1P+N32A 3個一個分開關控制兩臺熱壓焊。 不知道這樣計算對不對,請幫忙,多謝
有兩臺一樣螺桿機,有一臺壓縮機停機后壓力不均壓,都用的有液管電磁閥和外平衡膨脹閥,另外一臺聲音正常停機后均壓,而不均壓的這臺聲音很大,停機后會把壓縮機機腔里的油都抽走,設備是-18度的,在-18度的時候低壓1.8-2,高壓10,冷卻出水溫18,請從位高手對以上設備做出分析
請大家討論下:一臺渦旋機組測試結束后,要求回收冷媒,但是肯定會回收一部分壓機油,那會導致壓機以后的運行中缺少潤滑油。請問大家:應該怎么操作冷媒回收?是否回收后,需要加注適量的冷凍油?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
RT請教下,有廠家(水系統)模塊組合的主機會標明最多只能X臺模塊進行組合請問是什么意思啊,為什么有數量限制啊?還有就是主模塊和子模塊是什么意思啊?有什么區別:handshake :hug:
最好是比較清晰的施工圖,或者事故圖片.......只要與盾構機有關的,謝謝啦!我得郵箱yangge4321@163.com萬分感謝!
施工人員不知跑哪去了?好吧,我自己壓!大家給看看,這鼻子壓的還行吧?YJLV22-4X95
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
304不銹鋼給水系統,采用氬弧焊接,管徑DN80*4.5mm\DN65*4mm\DN50*3.5mm,在九月安裝完成后水壓試驗1.0MPa合格無滲漏,后用臨時水0.2MPa--0.3MPa使用約一個多月也正常無滲漏,現在系統工作壓力0.5MPa--0.6MPa下發現大量管與管件焊縫產生裂紋(且為環向裂紋多在管件側的焊縫邊緣,長度約20--40mm),請高手分析裂紋產生原因?是焊接原因還是材質原因,請詳細解答,謝謝!!!
各位:現在接手一個螺桿機中央空調工程,甲方說提供蒸汽源,但是不同意上鍋爐,怎么設計冬季制熱的方案? 對鍋爐不了解,希望大家給予指教! 另外如果上鍋爐,可以用冷凍水泵用來循環熱水嗎??
本人剛畢業在一家設計所上班,現在有個任務求助!一般在絮凝池前要加個清污機,但是絮凝池設計的時候沒有預留空位,先要求在前面的配水池中加清污機是不是和污水廠的格柵一樣設計啊 多謝各位高手前輩!!
2004年,我們單位新購買美國高馬科襯砌機1臺,用于南水北調工程渠道工程,工程施工圖片和設備圖片如下。現予轉讓或出租,價格面議。聯系電話:0539-6033456。
不知是否有精通恒溫恒濕機的高手光顧本論壇。能否解釋一下,為什么有的廠家可以宣傳其顯熱比可高達100%?(室內環境24C,50%)此時的蒸發溫度是多少?送回風溫差是多少?蒸發器是怎么配置的?
--電動開窗機的選用--一、選用電動開窗機的使用場合: 1、高層窗戶、安裝位置過高或過遠,單靠人力觸及不到; 2、窗戶太重,開啟/關閉費力,使用不便; 3、有消防要求:樓層設計要求有消防排煙通風窗; 4、有氣象開/關窗要求,如風雨時自動關窗; 5、對室內恒溫度控制要求,溫度過高自動開窗; 6、對室內空氣指數要求嚴格,需及時定時通風換氣; 7、窗戶需要較嚴格的關閉密封力量; 8、其它特殊場合,如化工,粉塵等;9、綠色、智能、節能現代高層建筑,如幕墻窗戶。 二、電動開窗機的選擇: 1、選擇開窗機的種類:(對價位有影響) 開窗機主要是從機械驅動方式上分有3種類型: 1)鏈條式電動開窗機(/器/裝置)、推拉力200N-600N,雙推800N、 行程、150—650mm 2)齒條式電動開窗機(/器/裝置)、推拉力35N-1000N,雙推1500N、行程、43—1000mm3)推桿式電動開窗機(/器/裝置)、推拉力200N
我在做一個直燃機與螺桿機的對比,怎感覺作得不夠專業,請各位幫忙指正!水冷螺桿式制冷機與吸收式制冷機的特點與比較A、 1 吸收式制冷機的原理與特點20世紀20年代,燃氣開始用于氨-水-氫吸收式制冷設備,開創了這一技術的歷史。到了60年代,歐、美、日等國開始有規模地制造溴化鋰(LiBr)—水和氨—水為工質的大型吸收式制冷機,從而使燃氣空調正式登上了空調制冷技術舞臺。70年代后燃氣空調技術得到了多方面的發展,應用逐漸廣泛。國內90年代初開始大量生產和使用以燃氣為熱源的直燃型溴化鋰吸收式制冷機,目前國內有數十個生產廠家可以生產多種型式的數十種規格上百種型號的以燃氣為熱源的冷熱水機組。B、 2 壓縮式制冷機的原理與特點壓縮式制冷機是最早的制冷解決方案。經過一百多年的發展,經歷了以氨、CO2為制冷劑,至50年代發明氟利昂(F22)作為制冷劑,制冷技術日漸成熟,現在壓縮式制冷機正向著環保、節能的方向發展。而壓縮式制冷在悠久的發展過程中,也分出了眾多的機型與壓縮方式,有活塞式、渦旋式、螺桿式及離心式等眾多壓縮機,廣泛使用于不同冷量的各類場所。壓縮式制冷
我手頭有1萬噸/日配水廠項目,設計采用CL-1(0~2kg/h)加氯機,氯吸收裝置型號為LX-500。請問各位全套加氯設備及氯吸收設備購置、安裝工程造價約多少錢?壁掛式真空加氯機2臺,真空調節器(0-2kg/h)2只,水射器1只,500kg氯瓶3只,余氯分析儀一臺,漏氯報警器(BC-2型,雙探頭)1套,電子秤(1000kg)2臺,氯吸收裝置1套,其余球閥等略。請各位多多幫忙,我實在不知道價格。
約克螺桿機 YSCACAS25CEE 此機組在電腦顯示屏的后面有三個電路板,沒有相序保護器,如遇上斷相或逆相該怎么辦,請高手指教.