2.5的線3根穿線查表可以到15A的,二相計算可以到3KW多的,可是好多圖到了1.5KW就要用到了了4平方的線是不是太大了(不管它是不是浪費和為以后升級的原因)。這會影響我們正確選用圖集選型號的。大家平常是怎么處理這個事情的
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
不知道群里有沒有從設計轉做甲方的.我現在面臨著這樣的選擇.想征求一下大家的意見 06年過了一注后,把簡歷登在網上,換了一家設計公司.沒想到有四家地產公司打電話找我,可過去一談,都是去什么產品研發部,而且待遇不如設計院. 現在又有一家,也是這個部門招人,兩個老總都找我談話,想讓我過去,可待遇還是不如設計院,不過比前幾家要高. 想來想去,搞結構的施工和監理是不考慮,那只剩下設計院和地產了.可現在待遇又不如設計院,希望各位同行能談談自己的看法,給我點好的建議.
pkpm的柱計算數據 Asxt = 1352.2 N = -830.14; Mx = -455.3; My = -35.3; Asyt = 1268.4 N = -729.11; Mx = -26.4; My = 191.7; Asxb = 1310.3 N = -830.14; Mx = -430.7; My = 21.8; Asyb = 1310.3 N = -1736.89; Mx = -17.0; My = 18.9; Asvx = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; Asvy = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; JCJC = 0.0 NUc = -1791.1 ; Uc = 0.30 ; JUc = 0.00想做加固,可是不知道控制界面應該是那個
呵呵~~你們好啊,我現在是大二的學生,在安徽上學,家在吉林省。是學土木工程。聽學長們說我們需要工作經驗,由于家遠,各方面的原因,想在放假期間兼職。我來自農村,能吃苦耐勞,薪水不在于多少,就是想學點實際的東西(學校的都是理論)呵呵~~態度決定一切~~聯系方式:QQ:158628998Eamil:morgen2008@163.comTele:13965012159本信息長期有效~~~~~~~~~~~~~謝謝
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下:按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
選組合填料,主要是選比表面積(填料作為生物膜的載體當然是比表面積越大越好),以及強度。常用的也可以說是標準的組合填料一般規格是150-80,也就是說一個立方,共計片數是550片,有效總長度是44米。比如上海石化生產的多孔式組合填料,標準規格為150-80的一般價格在180元/立方左右,片數是550片,有效總長度是44米,安裝串間距是150mm。如果安裝串間距是200mm,價格就會在120元/立方左右。片數是313片,有效總長度是25米。再比如宜興生產的夾片式組合填料,如果能按150-80
隨著制冷行業的不斷發展,逐漸認識到某些制冷工質對環境的破壞,如R11,R12,R22等,慢慢的被代替,新的工質R407c,R410a等的不斷應用,可是在具體的工程中該如何替代工質這個問題呢?還有就是選擇什么工質替代較好呢?望各位朋友積極前來參與討論~~~
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
1 、種類 木地板通常有:實木地板、復合地板、竹木地板。 (1)、實木地板: 是將實木整塊材料經表面、側面及其它所必要的加工后,用于地面上的地板材料,是源于自然的健康環保產品,它保質了木材原有的紋理、色澤和木香氣味,天然實木的特性使實木地板具有調節室內溫度、濕度的特點;木材的所具彈性可緩和足部沖擊,使人腳感舒適;木地板倒角可起防滑和美觀作用;抗菌UV涂裝能有效抑制細菌寄生,具抗菌、殺菌功能;且木質具有良好的拾音效果。缺點是消耗森林資源大,造價相對較高。
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
在供配電系統工程中,3+2芯與4+1芯電纜的選擇需綜合負載特性、諧波干擾及規范標準要求,具
混凝土梁側有預埋件,該處要焊接一個45°的連接板來間接一根斜梁(水平方向),荷載比較大,請問用什么樣的焊接比較好,考慮到斜角焊縫小于60°就不太好了,而135°的角焊縫也折減的比較厲害,比較難保證滿足荷載要求。
一個廠區,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,還有11000平方米的民用熱水采暖,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀!
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
我聽到許多關于這樣的問題。AutoLISP與VBA有什么不同呢?我要學習怎樣二次開發AutoCAD,但我不能確定先學哪一個工具。哪一個工具更好呢?簡潔的回答是他們都好,你應當兩者都學。分析我的回答,你可以知道這不是最快的解決辦法,但在你做出一個完整的決定前,一個完整的回答需要時間和更多的問題。舉個例子:你懂BASIC嗎?如果你懂,那么VBA學起來會更快一些;如不懂BASIC,那么你學過其它的編程語言嗎?如果你學的正好是FORTRAN或PASCAL的話,那也很好。因為如果你已掌握了這兩種語言,則VBA的學習將十分簡單。如果你一點兒也不懂程序設計語言,那么AutoLISP將會是適合你學習的語言。如果你正好沒有程序設計的知識和經驗,那么在AutoCAD里你應當學習什么語言?這個問題很難回答。這取決于你希望完成什么樣的工作?每種語言都有其優點和缺點,AutoLISP擅長建立新命令和產生已有命令的連接。VBA擅長執行包括在其他應用程序中的組件,如Microsoft的Excel和Access。AutoLISP是基于表處理的編程體系,它允許程序員隨意地存儲和操
以前做強電的要多一些,所以對弱電一些設計不是很了解,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,還有什么指標?應該如何選擇?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,不要笑話我哈。謝謝