本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
原來,A表是施工單位報審、報驗用表,B表是監理用表,而新的《監理規范》把原來的A表改為B表,把B表改為A表,這么一改,很是別扭。
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
共享為王!
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
建筑代號:板 B 屋面板 WB 空心板 KB 槽行板 CB 折板 ZB 密肋板 MB 樓梯板 TB 蓋板或溝蓋板 GB 擋雨板或檐口板 YB 吊車安全走道板 DB 墻板 QB 天溝板 TGB 梁 L 屋面梁 WL 吊車梁 DL 單軌吊 DDL 軌道連接 DGL 車擋 CD 圈梁 QL 過梁 GL 連系梁 LL 基礎梁 JL 樓梯梁 TL 框架梁 KL 框支梁 KZL 屋面框架梁 WKL 檁條 LT 屋架 WJ 托架 TJ 天窗架 CJ 框架 KJ 剛架 GJ 支架 ZJ 柱 Z 框架柱 KZ 構造柱 GZ 承臺 CT 設備基礎 SJ 樁 ZH 擋土墻 DQ 地溝 DG 柱間支撐 DC 垂直支撐 ZC 水平支撐 SC 梯 T 雨篷 YP 陽臺 YT 梁墊 LD 預埋件 M 天窗端壁 TD 鋼筋網 W 鋼筋骨架 G 基礎 J 暗柱 AZ 建筑計算:周長計算公式:長方形周長=(長+寬)×2 C=2(a+b)正方形周長=邊長×
敷設方式一般分為: 直埋敷設 、電纜溝敷設 、電纜隧道敷設 、排管敷設 、架空敷設 、水底電纜的敷設。電纜敷設圖片
請教一個問題,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,哪里可以查到資料?為什么取腹板最遠端185,而不是翼緣中心處?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,按上下翼緣拉壓形成彎矩。如果那樣的話,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185啊?哪里搞錯了?請高手,高高手們幫忙看看:handshake
各位大神,鋼結構新手,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷?
熔透焊縫與角焊縫的區別
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6
關于這個焊縫 在梁柱剛接節點里的(鋼梁與鋼柱的翼緣相接)問題:1.這個焊縫是否應該叫做帶墊板的單面坡口焊?2.這個焊縫是否是對接焊縫?3.這種情況(梁與柱翼緣連接)的梁柱剛接為何不能用雙面角焊縫全焊連接?
1.項目代號的種類 2.項目代號的作用 3.正確使用項目代號 重點一:項目代號的作用是什么? 其實項目代號的作用主要是用來進行識別系統圖,原理圖的,并且提供上下級關系,種類,位置等信息的一種代號。 項目代號一般是以一個系統,成套裝置,以及設備來依次理解。因此我們可以用于識別,查找電氣圖中的所有 電氣元器件 ,裝置和設備的關系和安裝位置。 知識點一:項目代號的組成 項目代號主要是由: 高層代號,位置代號,種類代號,端子代號。 根據不同的場合需求組合而成,不是絕對統一會使用在一個地方的,或者一個圖紙中的。 ( 高層代號 )在電力系統中,任何上一級的項目代號都可以稱之為高層代號,這個是要和下一級項目代號來進行做對比,才能體現出來。 ( 位置代號 )能夠明確表示組件,設備,系統或者建筑物中實際位置的代號,我們可以叫做它為位置代號。位置代號可以
??我國是一個制
焊縫代號
焊縫代號專題,為您提供焊縫代號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與焊縫代號 相關的專業交流討論,更多焊縫代號相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題