鋼結構質量檢測內容及方法
影響高層鋼結構焊接質量的因素與對策馮 金 江高層鋼結構的焊接具有兩個顯著的特點 :一是厚鋼板被大量應用 (國內高層建筑最厚鋼板已用到1 0 0mm以上 );二是高空焊接環境給工藝過程控制帶來了實際困難。影響高層鋼結構焊接質量的原因很多 ,歸納起來集中在以下幾個方面。1 對厚鋼板母材的材質要求厚壁鋼材焊接的致命缺陷是發生沿母材板厚方向的層狀撕裂 ,這與母材的Z向性能有很大關系。一般認為 ,在鋼材中含有硫、磷等有害雜質 ,在軋制過程中易形成片狀硫化夾雜物等材質缺陷 ,可能導致鋼材沿板厚方向 (Z向 )受力時 (通常為焊接收縮應力 )容易分層撕裂 ,產生層狀撕裂后一般很難修復。因此 ,在剛頒布的《高層民用建筑鋼結構技術規程》(JGJ99-98)中特別規定 :當板厚大于或等于 50mm(筆者認為 3 6mm更嚴格 )并且承受沿板厚方向的拉力作用時 ,應按現行國家標準《厚度方向性能鋼板》(GB53 1 3 )的規定 ,附加板厚方向的斷面收縮率 ,并不得小于該標準Z1 5級規定的允許值。改善厚鋼板的Z向性能與冶煉工藝有關 ,國際上通行的做法有兩種。一
制冷管路焊接質量一直是我公司的一大軟肋 經常有設備在交付給客戶時就出現制冷管路泄漏的情況 盡管在公司里面一再向一線工人強調要保證焊接質量 但也無濟于事 一出問題就推脫責任 或說是偶然事故 真拿他們沒辦法 苦于沒有可行的檢測方法來及時發現問題 請問各位的公司是如何確認管路焊接質量的 有用到什么儀器嗎
本工程鋼結構柱手工焊接和自動焊都有,鋼板厚度有1cm,想請教各位幾個問題,請告知,謝謝。1.鋼結構焊接有對于鋼板厚度達到多少需要打坡口,手工焊和自動焊的鋼板厚度達到多少才需要打坡口,有無規范條文規定?2.手工焊接和自動焊對于鋼板的焊劑有無要求,比如Q235和Q345的鋼板不一樣的焊劑吧。有無條文規定。請知道的朋友告知,謝謝。
焊接是較復雜的工藝過程,影響質M的因素很多,在焊接的過 程中不可避免會出現這樣和那樣的質量缺陷。焊接質量缺陷會影響 鋼結構工件的結構要求,導致應力集中,降低鋼結構承載能力,縮 短其使用壽命,甚至造成脆斷,所以鋼結構生產技術規程中對焊接 缺陷做出了嚴格限制,對于超標缺陷必須進行徹底去除和焊補。熔 化焊接缺陷冇焊縫內部缺陷、氣孔、夾渣、裂紋等。焊縫形狀缺陷 主要有焊縫尺寸不符合要求、咬邊、未焊透、未熔合、燒穿、焊
建筑工地鋼結構常用的摩擦型和扭剪型高強螺栓在做終擰檢測時具體的力矩值如何計算,例如10.9S直徑22的高強螺栓,請教高手能給個具體計算的例題并能提示下檢測過程中應當注意大事項,謝謝了~~
焊接結構現代無損檢測技術
我們這個鋼結構工程目前剛開工,現在想請教各位大俠一個問題,鋼結構工程超聲波探傷,施工方對焊縫要100%檢測,那么甲方委托第三方檢測機構應該抽檢的比例是多少?另外鋼板、鋼管原材料委托第三方的檢測比例是多少,檢測項目有哪些,多謝各位指教,最好有相關依據,多謝
鋼結構 探傷檢測不合格 ,請問是否能夠通過 設計計算 出變更的辦法 (符合安全使用要求) ,定為驗收通過呢?如果不行~~請問怎么辦
鋼結構檢測相關標準、規范鋼結構, 檢測, 規范一、設計施工標準鋼結構設計規范GB50017-2003冷彎薄壁型鋼結構技術規范GB50018-2002構筑物抗震設計規范GB50191-93高聳結構設計規范GBJ135-90工業建筑防腐蝕設計規范GB50046-1995涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級GB8923-88鋼結構防火涂料GB14907-2002鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-2001型鋼混凝土組合結構技術規程JGJ138-2001 J130-2001網架結構設計與施工規程JGJ7-1991網架結構工程質量檢驗評定標準JGJ78-91鋼網架檢驗及驗收標準JG12-1999鋼桁架檢驗及驗收標準JG 9-1999鋼桁架質量標準JG 8-1999網殼結構技術規程JGJ61-2003 J258-2003高層民用建筑鋼結構技術規程JGJ99-1998鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規程J
各位同仁:最近我在做一個塔架加固,底層柱為角鋼L180,經核算,強度、穩定都不夠,決定采用L125和原L180口對口對焊連接,以滿足計算要求。但焊縫長度有以下疑慮,望大家指教:1. 若采用角鋼全長通焊縫,施工時不便,是否有必要?2. 采用間斷焊,當焊縫凈間距滿足使原角鋼不失穩按小于40i考慮,是不是就可以?