電子式電流互感器和電子式電壓互感器是基于IEC60044-7《互感器第7部分 電子式電壓互感器》〔1〕、IEC60044-8《互感器 第8部分 電子式電流互感器》〔2〕標準而設計,互感器接口符合IEC61850-9《變電站的通訊網絡和系統》規定。電子式電流互感器和電子式電壓互感器一般被設計為數字式,電流測量準確度能達到0.1級,保護準確度能達到5TPE;電壓測量準確度能達到0.2級。哪位大蝦有上述三項標準的譯文和國家標準《電子式電流互感器》和《電子式電壓互感器》的送審稿。
電子式電壓互感器在數字化變電站中的應用
DLT 1543-2016 電子式電壓互感器選用導則
電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,
國標DL/T866 有專門章節說明
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。
有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V?
問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。
6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。
請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?
請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂,正在學習中。
斑竹您好JDZX9-35G 35/根3 / 0.1/根3 / 0.1/3 KV的電壓互感器,一次側3只接成星型,二次側的輔助繞組接成開口三角形,C的尾接地,C的頭接B的尾,B的頭接A的尾,A的頭與C的尾接絕緣檢查繼電器.現在因為同期的需要,需要將C的頭接同期小母線,請問C相電壓是多少伏?
電壓互感器的型號為:JDZ21-10R 10/0.1kv 0.2級 30VA另一個型號:JDZX10-6A 6/√3 0.1/√3 0.1/3 0.5/3P 請分別說明,各個型號中的數字表示的意思,謝謝~~~~
想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝!!!
想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝!!!
想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝!!!
當同一條母線(單母分段)上有兩組TV(每組為三圈),如果用一臺微機TV監控裝置,就能實現兩組TV的監控和切換。如果一組TV(三圈)在35kV母線上,另一組TV(三圈)在6kV母線上,那么用同樣的一臺微機TV監控裝置能否實現35kV母線和6kV母線的TV監控呢?如果不能實現,是不是35kV母線上的TV配一臺微機TV監控裝置,6kV母線上的TV也配一臺微機TV監控裝置?
在一工程中遇到如下問題:一臺PT柜中有三臺電壓互感器,型號為:JDZXF71-10,其二次側的熔斷器為RT14-20/4A,但送電后電壓互感器有兩臺燒壞了(開裂),不知是何原因,請各位給予指教。
有一臺電壓互感器柜,里面需裝設2只電壓互感器,電壓互感器二次側做為其他高壓柜的控制電源,但2只電壓互感器一只型號為JDZJ-10/0.1另一只型號為JDZ-10/0.1,問這兩只電壓互感器可否一起使用?