国产精品亚洲一区二区久久,一区二区国产在线观看,97乱伦,一区二区久久香91资源,久久精品女人天堂,missAV网站,国产精品秘 精东国产,亚洲精品无夜久久久久,麻豆91精品91久久久,三级色悠久久综合网

首頁 課程 資料 論壇
  • 三相電表互感器接法解疑

    三相電表的1、4、7分別接三個電流互感器的S1端,3、6、9用導線直接連接并與三個互感器的S2端連接共同接地。10接N線。這樣接法請問對嗎?出現怎樣的結果?

  • 關于電流互感器極性接法原理的分析

    主變差動保護、后備保護、測量、計量等CT繞組的極性接法該如何接才正確呢?下面我們對其進行原理分析: 要弄清差動、后備保護CT繞組極性接法,必須先弄清楚其保護對象,其次是它的極性端朝向,差動保護的保護對象是變壓器,后備保護的保護對象也是變壓器,當后備保護要保護母母而不是變壓器時,保護裝備會用軟件對其進行相位和幅值補償,但要求其CT繞組極性接法有如下要求;

  • 電壓互感器的接法及意思

    請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂,正在學習中。

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • -------互感器的選用----------------------------------

    請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?

  • 請教高壓電流互感器的接法

    請教高壓電流互感器的接法

    請教各位,高壓柜上現在很多在用兩個互感器的接法,高壓上的三相電流有什么關系,跟保護裝置接線時B相應該怎樣接,若接一個電流表應該怎樣接?這是什么原理另外,圖紙中這種方法是什么意思

  • 求助各位大神,解決個問題啊。關于互感器VV接法的。

    都知道,VV接法是這樣的, 現在的情況是,如果不小心一次側的中間的那個接地了,比如這樣 會出現什么問題?? 二次的表讀數是多少?

  • 電壓互感器Y-Y接法討論

    電壓互感器Y-Y接法,不知有誰接觸比較多或正在應用(誰在實際中真正正在應用這種接法的互感器),請大家談一下它的應用和相關一些問題。主要討論這種接法的互感器應用在什么場合?積極跟貼有獎。

  • 電壓互感器V-V接法討論

    電壓互感器V-V接法,不知有誰接觸比較多或正在應用(誰在實際中真正正在應用這種接法的互感器),請大家談一下它的應用和相關一些問題。主要討論這種接法的互感器應用在什么場合?

  • 帶互感器三相電度表的這種接法可以嗎?

    我見過一個電工接的帶互感器三相電度表的接法是這樣的:三相電度表的端子1和(2),4和(5),7和(8)分別連接三相電ABC相線,3,6,9端子接互感器3個K1端子,電度表的10端子接N線,K2端子分別接N線。這種接法我沒見過,能使用,但是不知道有什么優缺點,謝謝大家回答我。

  • 請教電壓互感器接法對計量的影響

    35KV開關柜上的計量下圖為電子式多功能電度表接線;下圖為我們的PT柜原理:我打電話問了電度表廠家,他們說上面的電度表必須接成VV接法!如果把YY接法的A,B,C三相直接接入電度表的電壓端子,會對計量有什么影響呢?拜托再分析下原因,謝謝,不勝感激!跪求高手指教啊~~~`

  • 電流互感器三相接法的問題!

    請問一下,電流互感器采用分相接法時(六線),其次二次側(K2)是否應該接地?因為記得規程上要求電流互感器二次側必需接地,但是采用分相接法的話,各相互感器的K2都接地,則相當于又全部并通了,那么采用分相接線還有什么意思?

  • 【分享】各種互感器接法大全,歡迎各位積極補充

    三相四線電表互感器二種接法計量有差別嗎?一般電表接互感器有兩種接法:一種就是,在電表里1與2腳,4與5腳,7與8腳都是聯通的,1腳接互感器的S1和相線(A相),3腳接互感器的S2,4腳接互感器的S1和相線(B相),6腳接互感器的S2,7腳接互感器的S1和相線(C相),9腳接互感器的S2,零線接10腳,這種接法,S2不能接地另一種接法,把電表1與2腳,4與5腳,7與8腳的連接銅片拆掉,1腳接互感器的S1,2腳接相線(A相),3交接互感器的S2,4腳接互感器的S1,5腳接相線(B相),6交接互感器的S2,7腳接互感器的S1,8腳接相線(C相),9交接互感器的S2,零線接10腳,這種接法,S2必須接地哪種計量更準確?問題補充;第二種解法,在電流互感器開路時,會不會產生高壓,損壞電表?是(及380/220V回路)第一種接法,是以前不正規的接法,這種接法能節約導線。但是從理論上講,可能會產生一個分流的

  • 變電站電站電流互感器極性接法

    變電站電站電流互感器極性接法

點擊加載更多

互感器的接法

互感器的接法專題,為您提供互感器的接法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與互感器的接法 相關的專業交流討論,更多互感器的接法相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度