大家好,我現在在調試一個飲料廢水的污水站,設計水量2000噸每天,工藝是初沉池(加PAC PAM)------厭氧---好氧工藝,在調試中出現了這么幾個問題,請大家看看是怎么回事:1、 污泥沉降性很差,有很多的懸浮絮狀物體,請問是什么東西?!!2、 好氧池第一段的填料上的污泥出現這種情況,是什么原因?3、
含甲苯廢水屬于難降解的,有生物毒性的廢水,常見的生物處理方法,利用生物即細菌或原生動物的代謝作用處理此類廢水,人為的提供適合微生物生長的環境,加速新陳代謝,生物處理可根據需氧情況分為好氧性和厭氧性處理兩種。甘度分享遼寧省大連市某污水站調試案例,與大家交流學習。該項目處理工藝為,調節池→一級接觸氧化→二級接觸氧化→沉淀池。
調試的步驟:1、手動啟動看看設備是否正常運行,是否反轉。2、
繼續發,v型濾池全景。
注冊這個ID4年了,也算個老人了,不過自開新帖仍然是個位數,大多時間還是灌水和討論網友的帖子。以后我會多發原創帖,大家共同學習,共同進步.
5S是指整理(SEIRI)、整頓(SEITON)、清掃(SEISO)、清潔(SEIKETSU)、素養(SHITSUKE)等五個項目,因日語的羅馬拼音均為“S”開頭,所以簡稱為5S。開展以整理、整頓、清掃、清潔和素養為內容的活動,稱為“5S”活動。 大家有沒有做這個,傳一些5S的照片給大家欣賞。
本帖最后由 awyj76 于 2014-4-21 08:22 編輯 1、結構為鋼混的工程,墻體厚度一般為200~250mm。具體設定值按現場情況確定。一般小工程的墻體在達到要求的情況下要小一些,這樣投資就會小一些。2、污水或污泥的外排泵選型時要注意泵的流量一般為2~3倍的處理水量。3、設在地下的設備間應注意設置通氣孔。
這個項目是多年前調試的,那是我在江蘇找到的第一份工作,參與的第一次調試。說起這個,感慨蠻多的。那時公司成立不久,公司內部關系比較復雜,拎不清楚,只想干好自己的活。就有了這次調試的機會。 某天背著背包就到湖北某市某小區,項目經理不咸不淡的接到我,然后介紹了一點簡單情況,就把我一人晾在了工地。心里那個憋屈,沒人把自己當盤菜。回去睡覺。施施然回住地了。 介紹下工藝,污水站的工藝是集水井-調節池-氣浮-A/O-沉淀池-計量井。項目基本完工了,項目經理也試水了,水池沒有滲漏,滿足使用要求了。僅剩地面還沒有硬化了,在線設備還沒有安裝了,同樣,工地就我跟項目經理倆人了,晚
我們是工業企業,生活污水和工業污水都進了污水站,工藝為厭氧酸化+缺氧池+好氧池1+好氧池2+MBR膜,工藝有缺陷,缺氧池跟好氧池共用一個池子(好氧池1),好氧2池為單獨的池子,好氧池1進水口DO 0.4-1左右,出水口DO 2-3左右,好氧2池溶解氧4-5,工藝水跟生活水在調節池混合COD 3000-5000,NH3-N 50-100 ,TN 100-200,之前都比較正常,總排口COD20-30,NH3-N 3以下,TN 5以下。近一個星期氨氮慢慢的就升高到20了,COD還是 20左右,總氮20左右,測得好氧1池后端COD 200-300,氨氮20左右,總氮20左右。一直找不到氨氮升高的原因,有沒有老師幫忙看一下解決方法
對污水站人員進行培訓是工程交付的關鍵! 那么怎樣才可以順利的完成這個過程呢?應該注意些什么問題呢?...... 請大家各發己見~多多益善~
我剛參加工作,學環境工程!對于污水處理沒有任何經驗!現到一新建污水廠工作!我廠處理生活污水設計日處理能力為3萬立方米,采用CASS工藝!單機調試已完畢,現準備進行清水聯動調試!我要寫調試方案!但我剛叢學校畢業也沒有比較詳細的資料可以參考!所以請做過調試的各位前輩能給一些曾經的調試方案資料!非常感謝!我的郵箱 sheepliufen@sohu.com 不是這個工藝的也可以!主要是參考!資料有參考價值的一定請客! (我在北京,不是北京的也有機會到北京來玩!不會食言!)
最近在做一個餐廳的污水調試~~~師傅要我試著寫一個調試報告,不知道從何下手~~望指點。。。。謝謝誒:kiss:
各位同仁,問一個問題,像大學內部的污水站處理后排放的水驗收時要不要考慮糞大腸菌群數這個指標?因為這個污水站建立的時候是按《污水綜合排放標準》一級標準設計的,而且有消毒池和二氧化氯發生器,但是96標準里面沒有糞大腸菌群數這一項指標。現在我們公司負責運營管理污水站這一塊,不知道再次驗收時要不要檢測糞大腸菌群數,因為02標準里面有這項指標。
請教同行業的專家,大家來討論下建造污水站。全地下式,一般土建單方(平方)造價控制在多少合適。比如建筑行業地下室或者地下車庫等單方造價才600-800,我們建造個地下水池的單方造價為什么就高出許多,要到1000-1500.這點我沒一直沒搞太清楚。希望大家給點意見。
老圖了,分享下! B段沉淀暫時不用 B段曝氣暫時不用 (1)
現在剛接手一個廢水調試,是醫藥廢水的。先前的一期的工程已經在運行了,這次是二期的,由于之前是辦公室打雜的,沒有實際接觸過調試,所以很多情況都不懂。下面是工藝的流程: 濃廢水-調節池-催化氧化池-沉淀1-混合調節池-沉淀池2-水解酸化池-兼氧池(1-2-3-4)-好氧池(1-2-3-4)-氣浮池-出水。 這個工藝原本在沉淀池1之后還有一個氣浮池的,但是現在沒用了,還有氣浮池出水按照設計要求有一個砂濾罐的,但是甲方閑麻煩,就沒有用了。 一期、二期的是從水解酸化池出來分開的,二期的流程是兼氧池(1-2-3-4)-好氧池(1-2-3-4)-氣浮池,氣浮池出水與一期的氣浮池出水混合排放。
最近好氧池的水不是很好,我也不是很懂,請大家幫幫忙,看看有什么好辦法,我感覺污泥SV有些少,水黃,出水不穩定,COD在500左右!
清潔生產把污染解決在生產工藝中,這才是從根本上解決先污染后治理的問題!污水廠同樣需要進行清潔生產,節約電耗、廢氣處理、沼氣利用等!誰有相關資料請上傳!!歡迎跟貼