我家小區的供熱是有名的供暖很好的單位,通常人家都要熱的開窗戶的,但我家室內溫度剛剛十八九度,同一層鄰居家的溫度都比我家高,人家剛出生的小寶寶都可以只穿一件小衣服都不怕,而我家還要穿毛衫。我家是最后兩組暖氣片和其余的相比溫差特別大,而其余的暖氣片最熱時也沒達到人家說的燙手的程度。最后兩組白天供熱不是高峰期的時候基本就是涼的。我也放過暖氣左上角的閥門,放出半臉盆水,每一片我都放出過水過,請問放水需要放很久很多嗎?請過水暖師傅,把過濾網拆掉了,還把有點擋水流量的一個閥門也拆掉了,但還是沒有改觀。我們樓暖氣是分戶控制的。我家樓上樓下好像都沒人住,水暖師傅說樓上樓下的水閥都只開了一點,樓上樓下溫度低,我家的就高不了。我想問下這個影響大嗎?我們樓一共六層,我住第5層。暖氣進水管回水管都在管道井里能看見。那天物業的人來看說小區進水溫度也就五六十度,所以我家溫度也正常。但我家的確是比別人家低很多啊,而且房間里不同的暖氣片溫差還挺大,是不是不正常呢?還有我家的那個管好像比別人的細一點,這個影響很大嗎?我還困惑的就是拆掉進水管上那個阻水
現有一建筑物,梁底標高與此層的窗頂標高相同。因此造成水暖橫管從梁底下而過,因甲方嫌丑,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),經核算,不行。且考慮建筑立面,窗頂標高不降,結構梁高度也到了最小(極限),水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,請高人賜教!
我原來是做純水凈水的,公司最近安排做暖通。剛剛知道點水暖的皮毛,又讓做汽暖。請問他們有什么區別,還有安裝方式是不是一樣。請各位大俠指教。
我家剛按了暖氣,鍋爐是老萬的帶熱力循環泵,鍋爐在正房和廂房中間,熱水向正房廂房同時工暖.點火時廂房先熱,正方后熱.可正房熱時廂房卻涼了
6層住宅,上供下回雙管采暖系統,調試時發現有一戶2個散熱器不熱(在三層)該2散熱器同一個供回水立管,奇怪的是一個散熱器供水支管熱,回水支管不熱;另一個是回水支管熱,供水支管不熱.散熱器一個是上部熱,一個是下部熱.高手給分析一下!!!急!!!!謝謝各位!!!這樣的樓有2棟,另一棟全熱!!
我住的是上下兩層的小二層,大概120平方,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,比如,我們這邊有的是單管串聯的,即所有暖氣片一組和一組串在一起,樓上進,從樓上串到樓下然后再出去,有的是分成兩路串聯,幫我說一下,先謝謝了!
建筑為15層,4-15層為泵房加壓直供,系統為同程,一根供水管,兩根回水管。 現在的問題是系統末端的管道井管1號、2號房間的暖氣,10-15層的1號、2號房間暖氣熱,4-9層的1號、2號房間衛生間暖氣溫,窗下暖氣是涼的。
虛心請教:各位師傅,上圖是我住房的供暖草圖,屬于整體串聯式的。來水從五層臥室進入,一部分進入客廳暖氣然后向下供暖,一部分進入六層,六層的高片暖氣是住戶后添加的,下供下回,進入到六層臥室,然后向下供暖。目前的問題是,南臥室暖氣不熱,管路沒有堵塞情況,我們發現,高片暖氣,不管怎樣排氣,第四根管的上部都是涼的,而且可以聽到當當?shù)乃温涞穆曇簟B都是排氣閥,A可以排氣,但是B開始可以,再排就都是水。如果從A長時間排氣知道放出大量熱水后,南臥室的暖氣可以熱幾天,然后就再次慢慢變涼。——請問各位師傅原因何在。原來他家沒有加裝4根高片時,只要從六層南臥室放氣后,暖氣就可保持一兩個月是熱的。如果,把供水點由C點轉到B會有效果嗎?還有,為啥第四根管的上部總是氣體排不凈。整體看
空氣源熱水器
http://co.163.com/forum/content/165_546588_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_548268_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_547511_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_549218_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_548268_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_548332_1.htm感謝大家幫?歡迎加入探討,參與有獎!
上面的平衡閥是別的朋友加的,
分戶計量的住宅樓,一、二樓不熱,三~六樓很熱,管道井供水立管溫度大概有70度,回水溫度大概有25度左右,大家幫种析那些则造成這種情況?
控規電力規劃中,同時系數如何確定?變電站得容量是按負荷預測值來取,還是按乘以同時系數以后的值取?各個階段規劃同時系數都為多少?小區修建性詳規中是否要有負荷預測值和乘以同時系數以后的計算負荷值?
注冊考試對水暖電本身是一種污蔑,還不如建造師說來就來,多重視。唉最終不如瓦匠怎么讓人看起!或許有人能搞錢有人本事大,但現實情況你得靠咨詢、監理甚至建造為你撐面子,還有一個沒人知道的消防考試。可悲,我決定考一個結構、咨詢,電氣放棄了。沒有辦法的選擇。電氣就是考上也是雞肋一個,就建設部、水利部等有誰看上眼。就算你通關系進了電業局,也改變不了雞肋本氏,也許有人在電行當上混的好但平心而論,你有其它專業有低氣嗎?。。。這種局面要求電專業逐漸要被取消,是勞動不是設計。
去年搜房網購的北郊新房要交工了。樓盤離市中心比較遠,市政供暖系統輻射不到,開發商為了吸引客戶分戶贈送小型壁掛鍋爐水暖系統,最近一部分戶主又提出了安裝電熱膜,想找開發商替換贈送服務,房主群里兩派成天議論不休,目前還沒有大成一致意見,知道我是裝修顧問都不停的M我,著我上班有點小忙,實在是沒辦法一個一個的答復,也沒有資格做仲裁,整理一些資料做個對比,供大家參考。第一,關于哪一個更安全。水暖不論是暖氣片式還是地下盤管式,只要和水有了聯系,就免不了要漏水。暖氣片漏水了看得見摸得著能維修,而地下盤管式水暖萬一漏水了,不論是地板還是地磚統統全部得敲掉重來。另外因為水中包含很多的礦物質,鈣、鎂離子就包含其中,水溫高、低的變化會使鈣、鎂離子結合,形成水垢。地暖是靠吸收水溫達到蓄熱的。進回水溫差會使鈣、鎂離子析出,形成水垢附著在管內壁上,影響散熱效果,供暖系統中生物粘泥,雜質污物的介入也會增加水流阻力造成地暖管的淤塞,使效果欠佳。相比之下,電熱膜是以最清潔的電力為能源,不存在以上水的隱患問題。在電力安全方面,電熱膜也是通過多項國際認證的,比如我現在家里用的韓國EXA電熱膜,什
我家住六樓頂層,一戶一環,裝修剛改的地暖,到現在供暖4天了,供水熱回水不熱,各路平衡沒問題,氣放得也沒問題,我懷疑是流速太小,請問導致流速小是因為循環水量不夠還是壓力不夠?怎樣判斷?現在市場上有增壓泵和循環泵,我應該選擇哪種?另外能推薦一個噪音最小的水泵嗎?據說和冰箱聲音差不多
有一戶業主,建筑面積是136平方,采暖面積為84平方(衛生間不做)。我給設計的是用4路分水器。L1=90M,L2=91,L3=93,L5=95M。分水器在廚房工作臺。熱源采用壁掛爐。不知道這樣設計是否合理,求鑒定!附圖!
總管道是異程的下供下回地暖,總共6層的公寓是住宅(大走廊,純南向和純北向的房子),樓前7個井一字排開,每個井帶24戶,每四戶一個控制箱,分戶控制進出水閥門,現在的情況是6樓的都不熱,但是溫度各家也不同有8、9度的有12度的有16度的。2、3、4、5層也分別有幾戶不熱,今天測了同一立管的6樓和4樓不熱的兩戶的壓力,分別是進水0.4MPa回水0.4MPa,0.53和0.52,家里溫度就只有11度左右,請問應該怎么找原因,下面準備再測量一下溫度正常的家里的壓力。
基本情況:小區分高低區供暖,從換熱站出來管道A區為同程式B區為異程式,高區沒什么問題,低區業主家地暖回水管道普遍不熱,供水管道溫度可以。供回管道樓底計量間壓差大概1公斤左右。換熱站內一次網正常,二次網循環泵供水管道進板換前壓力最高8公斤,出板換壓力曾4.2左右,拆除板換前閥門沖洗下板換后,出板換供水管道壓力與進板換前壓力壓差1個左右,幾天后板換前后壓差繼續變大至2個多。。。。低區回水管道壓力4個左右。問題:小區低區回水不熱,致使低區業主家大部分室內溫度大概10攝氏度多可能:低區循環不暢?不暢的原因?解決方案方法? 換熱站內板換堵? 外網熱力主管道堵?(DN273/DN219) 外網管道存在大量氣(返脹力彎初)求助:各位還有什么原因可能造成這種情況?或有什么好的方案解決啊?基本情況不清楚的可以問,我繼續解釋。。。
家里裝修,將第一片暖氣和最后一個暖氣換成1.8米高的暖氣,衛生間換了個小背簍,兩個臥室的暖氣沒變,結果兩個1.8米高的暖氣很熱,在這兩個暖氣中間的其他的暖氣都不太熱,北臥的暖氣根本都不熱,進水管(高)不熱,回水管(低)熱,南臥室的暖氣,進水管(高的)是熱的,回水管(低的)不熱上面一半熱,下面不熱,不太清楚什么原因,看網上說好像是暖氣片的高低、遠近不一樣造成,也有的說的進水管的坡度問題。有沒有高人給指導一下,謝謝