本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
愿對同行的同志們有用
在墻體結構平面圖中,墻體沒有標注是什么配筋,也沒說是什么墻,,我們假設他是Q1(200mm),但是他給了一個墻體配筋表(Q1),配筋為(水平分布筋為C8@150.垂直分布筋為C8@150.拉筋為A6@450),但圖紙的右下角又標示了這么一句話(未注明砼墻配筋為C8@200,雙層雙向,墻體拉結筋為A6@600)。各位老大,你們認為這個Q1該如何配筋呢?
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
比如SATWE結果里柱子一側寫34,一側寫26,角筋寫2.0,34那側我配6C28鋼筋,26那側我配5C28鋼筋,這樣的話角筋就是4C28了。但是問題來了,根據SATWE說明里的柱全截面的配筋面積為:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。這樣算的話,我每側配的面積比SATWE結果大,但是扣去角筋的重復利用,我實際的全截面配筋面積比SATWE結果小,這樣可不可以?我想問的是,根據SATWE結果配筋,要不要考慮全截面配筋面積比SATWE結果大,有人說按兩側配,角筋可以重復利用,不用滿足那個公式,也有人說要手配的結果要比公式算出的大。我現在暈死了,請問到底怎么配?
64位配筋助手11111111111111111111111111111111111111
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
請都一下各位前輩,后澆帶的模板如何支撐?規范要求單獨支撐,個人理解是不是在模板拆除后再單獨支撐,最好有詳細方案。還有就是后澆帶的留設是從基礎一直到屋面嗎?最后一個問題是澆筑時間是在屋面后澆帶留設完后60天再澆筑嗎?(設計無說明情況,一般為60天)有圖片最好了,求大蝦不吝賜教,謝謝。
大家好!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,是否必須避讓?2.后澆帶遇到樓梯時,是否必須避讓?3.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,是否允許?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,如果施工圖中不加以區分,施工單位會加以辨別并區分對待嗎?謝謝!
鋼筋混凝土結構中設置后澆的主要作用:1、減少混凝土施工過程中的溫度應力;2、調整結構的不均勻沉降。關于后澆帶的設置的位置:規范上規定后澆帶應通過梁板受力較小的位置(如梁、板跨中的1/3位置、連梁的跨中位置),對于普通的沒有搭次梁的梁或者板沒有集中荷載作用時一般都設在跨中的1/3位置,一般情況下對于兩端固定的梁,反彎點大約在梁跨的1/3處,而且此處的梁的剪力也不是很大。規范上還說可以設在連梁的跨中位置,梁的跨中一般都是正彎矩最大的部位,當然對于一些受力較小或者跨度較小的連梁,跨中正彎矩可能遠遠小于支座處的負彎矩,甚至跨中不出現正彎矩,而跨中的位置梁的剪力很小。但是對于一些主梁,上面搭著好幾道次梁的,彎矩反彎點位置處(彎矩較小處)往往剪力很大,而跨中位置盡管剪力很小,但是梁的跨中正彎矩又很大。對于這種情況后澆帶應該設置在什么位置呢?我以前考慮的梁的受力較小的部位第一反應是梁的彎矩較小的部位,所以理解的是后澆帶的位置應該設在梁的反彎點處,梁的反彎點應在后澆帶的范圍內,而忽略了梁的剪力,這樣后澆帶的位置就靠近梁端了,而不是在跨度的1/3處了,這樣設的梁的后澆帶是不是對梁很危險?我以前
求教各位,做設計的時候,老師要求把屋面支座配筋通常布置,但是由于施工圖已經畫好了,所以不太想改。所以想求教大蝦們屋面支座配筋是出于什么樣的考慮?可以通過另外布置溫度鋼筋來避免嗎?溫度鋼筋的布置應該怎么考慮?謝謝各位~
剛設計了一個5層單跨帶懸挑3200的賓館,基礎采用條基與部分筏板基礎的形式。筏板400厚配筋雙層雙向14間距200,條形基礎底板h1=250,h2=50.梁寬600x1000,板寬1500.配14間距250.請高手指點一下我條基的底板配筋間距有無問題。規范上筏板基礎鋼筋間距不大于200,但條基是否有此要求?在哪本規范第幾條查到?
為什么后澆帶留在跨中1/3的位置?
各位好,我在一設計院實習,由于剛接觸不久,在剛做完擴初的時候我想順帶做下施工圖現在發現一個問題,不知應如何解決由于不會插圖,情況描述下:我準備手配鋼筋,然后有SATWE上的某梁的計算配筋為8-4-4,但是我又看了下“墻梁柱施工圖”中的“梁平法”里面的配筋面積,發現該段梁顯示的計算面積是791-664-359,(其余樓層相同梁也有這種問題)這樣一來跨中的配筋應該是不一樣的,這樣的話我應該按哪種面積來配?另外,由pkpm自動生成的配筋是把這段中跨跟右跨配成了3根18,(一般是不提倡自動生成的,這點我在論壇上我也看到過,但這樣配是不是pkpm自己的問題,還是說有相關依據)謝謝各位解答...
本帖最后由 無間道 于 2013-8-5 14:08 編輯 當建筑結構的平面尺寸超過混凝土規范規定的伸縮縫最大間距(混凝土規范第9.1.1 條)時,可考慮采用施工后澆帶的方法來適當增大伸縮縫間距。但一般地上結構由于受環境溫度變化影響較大,所以伸縮縫最大間距不宜超過混凝土規范限值過多,同時應注意加強屋面保溫隔熱,采用可靠的、高效的外墻外保溫,并適當提高外縱墻、山墻、屋面等重要部位的縱向鋼筋配筋率。
怎么根據配筋反算出荷載?現在要在第四層樓板下吊裝800公斤的儀器,不知道板的承載力,怎么反算啊?算出來的是均布荷載還是集中荷載還是彎矩?如果是均布荷載,對于這個吊裝有參考意義嗎?有沒有這樣的軟件?樓是92年建的。求大神詳細指導
人工挖孔樁在后澆帶中,后澆帶中的受力鋼筋應該如何布置呢?遇到樁了是截斷＂闶抢@過樁,還是截斷后在樁周嚰置相應的加強筋,還是在樁的相應位置植筋后再與受力鋼筋搭接?