国产精品亚洲一区二区久久,一区二区国产在线观看,97乱伦,一区二区久久香91资源,久久精品女人天堂,missAV网站,国产精品秘 精东国产,亚洲精品无夜久久久久,麻豆91精品91久久久,三级色悠久久综合网

首頁 課程 資料 論壇
  • 這個是后澆帶嗎?可以這樣嗎(圖)

    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?

  • 地下室底層剪力墻后澆帶漏水嚴重,求助啊

    剪力墻根部的位置漏水很嚴重,甚至是飚水出來,打針補不了的,現在是準備在地坪里面埋水管直接引到集水坑去,有沒有更好的辦法啊,謝謝各位知指導

  • 后澆帶這樣施工難度大嗎

    后澆帶這樣施工難度大嗎

    見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]

  • 后澆帶這樣就澆筑砼可以嗎

    后澆帶這樣就澆筑砼可以嗎

    :L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂

  • 后澆帶拆膜板后這么支撐可以嗎?

    后澆帶拆膜板后這么支撐可以嗎?

    我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!

  • 后澆帶上下不貫通可以嗎?

    我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?

  • 請教大家:有關后澆帶的設置

    現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?

  • 地下車庫底板后澆帶嚴重漏水,防水加固綜合治理方案

    地下車庫底板后澆帶嚴重漏水,防水加固綜合治理方案

          鄭州某小區地下車庫筏板厚度250厚,部分400厚,因初期地下水位較低,沒有做抗浮設計,后期因南水北調改造、禁止地下水取用等種種原因造成地下水位上漲,現出現后澆帶位置漏水嚴重,根據現場情況勘察、鉆探,初步判斷地下水壓大,造成嚴重水土流失,筏板下大面積空腔,長期以往會對結構造成很大損傷,出現安全隱患。      建筑已竣工,底板整體從新做防水、澆筑鋼筋混凝土來達到防水、抗浮的效果,工程量較大,且施工成本過高,水壓過大,盲目封堵,會對筏板造成更大的傷害,經研究,最終確定采用冗余防水系統,在防水的同時加固結構,增加結構耐久性。      施工方案簡介:      1:現場勘查,根據具體施工方案確定施工工序;

  • 市政管網漏水后怎樣檢查

    請教各位大蝦,我現在碰到一個工程,小市政管網埋地的部分漏水很大(從總分表看出)但是不知誰能檢測,聽說,可用一種儀器從地面檢測。誰知道這種廠家,多謝告知

  • 關于后澆帶如何設置,請教高手!!

    作為后澆帶,按照混凝土規范,可以加大主體伸縮縫的間距,但是規范用了“適當”這個詞,不知道大家在應用時如何把握,超長多少為“適當”。另外,后澆帶是否用加補強筋,原有的鋼筋是否貫通(高規中提到此處筋采用綁扎搭接,然而我的同事在做過的工程中都是貫通)。請高手不吝賜教。

  • 施工中后澆帶的各種問題?

    請都一下各位前輩,后澆帶的模板如何支撐?規范要求單獨支撐,個人理解是不是在模板拆除后再單獨支撐,最好有詳細方案。還有就是后澆帶的留設是從基礎一直到屋面嗎?最后一個問題是澆筑時間是在屋面后澆帶留設完后60天再澆筑嗎?(設計無說明情況,一般為60天)有圖片最好了,求大蝦不吝賜教,謝謝。

  • 為什么后澆帶留在跨中1/3的位置?

    為什么后澆帶留在跨中1/3的位置?

  • 請教:關于后澆帶設計問題

    鋼筋混凝土結構中設置后澆的主要作用:1、減少混凝土施工過程中的溫度應力;2、調整結構的不均勻沉降。關于后澆帶的設置的位置:規范上規定后澆帶應通過梁板受力較小的位置(如梁、板跨中的1/3位置、連梁的跨中位置),對于普通的沒有搭次梁的梁或者板沒有集中荷載作用時一般都設在跨中的1/3位置,一般情況下對于兩端固定的梁,反彎點大約在梁跨的1/3處,而且此處的梁的剪力也不是很大。規范上還說可以設在連梁的跨中位置,梁的跨中一般都是正彎矩最大的部位,當然對于一些受力較小或者跨度較小的連梁,跨中正彎矩可能遠遠小于支座處的負彎矩,甚至跨中不出現正彎矩,而跨中的位置梁的剪力很小。但是對于一些主梁,上面搭著好幾道次梁的,彎矩反彎點位置處(彎矩較小處)往往剪力很大,而跨中位置盡管剪力很小,但是梁的跨中正彎矩又很大。對于這種情況后澆帶應該設置在什么位置呢?我以前考慮的梁的受力較小的部位第一反應是梁的彎矩較小的部位,所以理解的是后澆帶的位置應該設在梁的反彎點處,梁的反彎點應在后澆帶的范圍內,而忽略了梁的剪力,這樣后澆帶的位置就靠近梁端了,而不是在跨度的1/3處了,這樣設的梁的后澆帶是不是對梁很危險?我以前

  • 裙房和主樓后澆帶的問題

    規范上說到:當高層建筑與相連的裙房之間不設置沉降縫時,宜在裙房一側設置后澆帶,后澆帶位置宜設置在距主樓邊柱的第二跨內。 請問大家如何理解這句話的,我個人覺得設置在第二跨內明顯是不應該的

  • 有后澆帶的樓座土方何時回填?

    樓座與地下車庫套著,地下車庫施工完畢后主體剛到三層,樓座也車庫之間有后澆帶,由于基坑放坡較大,施工工作面較小,想急著回填,但是主體尚未完工,后澆帶不能澆筑,現在能否回填?還有,深基坑降水費用較高,土方回填后后澆帶處開始漏水,這樣做是否合理?請問高手還有更好的施工方法沒?

  • 請教關于后澆帶的設置問題

    大家好!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,是否必須避讓?2.后澆帶遇到樓梯時,是否必須避讓?3.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,是否允許?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,如果施工圖中不加以區分,施工單位會加以辨別并區分對待嗎?謝謝!

  • 后澆帶涉及的有關規范總結

    有關后澆帶的設計規范相關規定有:一是 JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》12.1.10 條規定,當采用剛性防水方案時,同一建筑的基礎應避免設置變形縫。可沿基礎長度每隔 30~40m 留一道貫通頂板、底板及墻板的施工后澆縫,縫寬不宜小于800mm,且宜設置在柱距 3 等分的中間范圍內。后澆縫處底板及外墻宜采用附加防水層;后澆縫混凝土宜在其兩側混凝土澆灌完畢 2 個月后再進行澆灌,其強度等級應提高一級,且宜采用早強、補償收縮的混凝土。二是 JGJ6-99《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》6.6.2 條規定,基礎長度超過 40m 時,宜設置施工縫,縫寬不宜小于 80cm.在施工縫處,鋼筋必須貫通。6.6.3 條規定,當主樓與裙房采用整體基礎,且主樓基礎與裙房基礎之間采用后澆帶時,后澆帶的處理方法應與施工縫相同。三是 GB50010-2002《混凝土結構設計規范》9.1.3 條規定,如有充分依據和可靠措施,本規范表中的伸縮縫最大間距可適當增大,混凝土澆筑采用后澆帶分段施工。四是 GB50007-2002《建筑地基基礎設計規范》8.4.15 條規定,對高層建筑筏形基礎與裙房基礎之間

  • 頂板后澆帶---止水鋼板

    頂板后澆帶---止水鋼板

    頂板后澆帶止水鋼板迎水面像上

  • 求教:后澆帶中有樁怎么辦?

    人工挖孔樁在后澆帶中,后澆帶中的受力鋼筋應該如何布置呢?遇到樁了是截斷,還是繞過樁,還是截斷后在樁周圍布置相應的加強筋,還是在樁的相應位置植筋后再與受力鋼筋搭接?

  • 后澆帶在處在梁的位置該怎么辦?

    車庫頂板厚25cm..后澆帶處在次梁上,次梁是400*650的..現在該怎么處理?圖紙上的意思是在腰上增加加強筋..但加強筋的大小以及間距沒給說明..也不知道怎么加...誰知道這時該怎么處理??梁上的配筋怎么弄??

點擊加載更多

后澆帶漏水

后澆帶漏水專題,為您提供后澆帶漏水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后澆帶漏水 相關的專業交流討論,更多后澆帶漏水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

后澆帶留置規范

后澆帶漏水處理