最近遇到點問題:有支撐的鋼框架有什么簡便的計算方法能判定強弱支撐,鋼結構設計規范上的太籠統了,不知道具體怎么算,有高手指點迷津,謝謝啦1
六層純框架混凝土廠房,柱距在7~8m左右,建筑總高23m,底層層高6m,其余各層為3m,有圍護墻,每往上一層就會局部抽柱,建設地在內蒙古,風壓0.55,地震裂度7(0.15),環境類別三類,我采用梁柱板C35,保護層:梁柱40,板35。在建筑結構總信息里為什么剪切剛度和側移剛度總是不過?是因為每層抽程序認為是不規則建筑的關系么?請教.....需要怎么調整,謝謝 Floor No. 1 Tower No. 1 Xstif= 24.0441(m) Ystif= 12.4682(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 25.1588(m) Ymass= 13.6729(m) Gmass(活荷折減)= 1260.2500( 1164.3606)(t) Eex = 0.0792 Eey = 0.0856 Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000 Ratx1= 0.4283 Raty1= 0.4096 薄弱層地震剪力放大系數= 1.25
首先,一般框架結構會使結構的剛度增加,從而導致周期減小,使得地震作用增加。在PKPM建模中,一般并沒有建入填充墻,而是考慮結構的周期折減,從而考慮上面所述的影響。但是在考慮結構受扭作用時,會計算質量的剛心和質心,在計算剛心的時候,PKPM中并沒有建入填充墻模型,所以并沒有考慮填充墻的剛度對剛心的影響。請問這樣計算出來的剛心是不是不合理啊?
會有什么影響嗎,按照反彎點法算水平荷載作用下的內力可以嗎?
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
帶吊車的框架結構 層間剛度比如何算?如圖 在六米標高的地方 有吊車 和一夾層算層間剛度比的時候 是忽略這個夾層和吊車梁算呢,把底下10米當做一層算還是不忽略。一層按6米 二層按4米算。這個吊車層 這一層 算樓板大開洞呢還是算局部錯層呢。有沒有相關的比較權威文章解釋這一的結構怎么算不規則。
各位高手,請教一個問題:在D值法中,一般樓層柱的抗側剛度根據節點和柱的轉角位移方程求得,最后得到柱抗側剛度修正系數為k/(2+k);但是計算頂層柱的抗側剛度時,由于上部沒有柱,其轉角位移方程發生改變,最后得到的柱抗側剛度修正系數應該是k/(1.5+k)。為什么沒有哪本教材或資料上給出這個公式?好像很久以前的教材上出現過,現在為什么取消了?請各位高手指點。
中文刊名】 東南大學學報(自然科學版), 2009年 05期, 刊物介紹 【作者】 蔡建國; 馮健; 王蜂嵐; 黃利鋒; 【機構】 東南大學混凝土及預應力混凝土結構教育部重點實驗室; 【英文關鍵詞】 precast concrete; frame; joint stiffness; semi-rigid connection; stiffness coefficient; 【中文關鍵詞】 預制混凝土; 框架; 節點剛度; 半剛性連接; 剛度系數;
本人做框架結構獨立基礎經常遇到的問題,發帖請教,望大家踴躍發言,多謝多謝!!!獨立基礎的拉梁設計完以后,結構施工圖中沒有考慮拉梁下面的做法,施工時候基槽沒有滿開,那么在施工拉梁時候,是直接將雜土層夯實后綁扎鋼筋,還是用灰渣做一層褥墊層?這問題大家是怎么考慮的,望指教!!!!
某框架結構樓梯現場照片 敬請指點平臺板兩側無梁,可否?
大家好,我是路橋專業的,幾天我想問問建筑設計的各位朋友,現在我們的房子一般是磚混結構還是框架結構。磚混結構和框架結構有什么區別和特點!謝謝大家,希望大家能留下自己的腳印在帖子里,我的求教貼中因您的回帖而精彩!
最近做了個項目,6度區,12層高,結構比較不規則,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,項目催得急,各位前輩能否給點建議給小弟呢?
我是做施工的有個幫忙的工程,讓我做下設計配筋(我本身不是搞結構的)而且現場只有12、22的螺紋鋼讓用到這個工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上這個配筋。請做結構的師傅看下,能否可行!在此,先謝謝了!
三層體育館,一層6米,二三層均為4.5米,二層為籃球場,故大部分空間需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空間,造成三層大開洞,樓板偏于一側,該部分樓板需要加厚并雙層配筋嗎?三層平面見附圖,請教各位,三層樓面剩下未開洞部分的樓板如何加強?另外在籃球場上空的屋面采用什么結構比較經濟合理?這么大的跨度可以做預應力梁嗎?小弟先謝謝了
現有一建筑,位于7度(0.1g),場地類別為二類,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,計劃做成框剪結構,但是由于建筑的要求,該建筑只能是少數部分能布置墻體,結構布置完成之后,發現框架承擔的傾覆力矩大于50%,這樣就成了少量剪力墻的框架結構,現在如果我按純框架結構考慮(不把剪力墻當第一道防線),房屋的高度超出了規范的限值,要審查,麻煩!如果按框剪考慮,剪力墻的抗震等級為二級,按框剪結構確定,框架的抗震等級也為二級,但是這樣做的話偏于不安全,因為剪力墻可能起不到第一道設防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,將框架的抗震等級按框架結構考慮,這樣就出現了個問題,按框架結構確定,框架的抗震等級還是二級,沒有達到提高的要求。請問各位大俠,如果光從構造上提高框架的構造措施,而在內力調整上不做調整,這樣是否合適?還有各位是否有更好的解決辦法?
我目前在用etabs做一個很簡單的框架結構的pushover分析,但是不知道為什么出來的pushover曲線永遠都是一條斜直線,能力譜曲線是一條折線,請各位高手給小弟指點一二,不勝感激~~我所用的etabs的版本是V9.7.3
論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <
各位師傅: 大家好!請問一下我家農村房建一棟三層的框架結構的房子,單磚上,由于地皮不是長方形,中間陣有凹凸,請問一下柱子和梁如何設計,多大?跨度?還有配筋如何?附地皮尺寸規劃圖,謝謝!哪位好心人能幫忙的請直接答復或留下QQ號,謝謝!
圖紙簡介: 該項目為兩層框架結構車庫詳圖,基礎形式采用鋼筋混凝土柱下獨立基礎和墻下條形基礎。 投稿網友: e_skiml 上傳時間: 2013-09-13