為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
HGT 20513-2000儀表系統接地設計規定
1、某項目驗收期間,電氣專家認為:“對于儀表保護接地,采用儀表殼內接地端子連到控制室做保護接地,儀表僅外殼接地端接地不符合規范”這種做法對嗎? 葉總答:現場儀表有表殼接地端子和表內的接地端子。如果儀表是220VAC供電的,表殼是接到表內的接地端子并接到PE線的,就是說儀表外殼已經接地了,原理上沒有安全問題。但是,PE線來自供電系統,與現場的接地系統可能存在地電位差,所以,通常還是要將儀表外殼接地端子就近接地,在爆炸氣氛場所,必須接地,避免電位差引起火花。 如果儀表是24VDC供電的,表內電路和接地端子是不接表殼的,接地端子空置不用。表殼接地端子接地,理由同上,屬于過度防備。非爆炸場所不用接地。 現場儀表外殼接地應該就近接地,可以接到附近的金屬框架
儀表接地(包含儀表保護接地和工作接地)是儀表人經常碰到,本文就大家關注的十六個儀表接地問題進行廣泛討論,昌暉儀表將討論的結果整理出來分享給大家。 問題一 儀表的保護接地和工作接地可以單獨弄一個接地極嗎?不管電氣有沒有做等電位,儀表可以單獨弄個接地極,把保護接地和工作接地連到儀表接地極嗎?截圖是一個接地規范的條文說明,最后面的一段怎么理解? 儀表接地 http://yunrun.com.cn/tech/1978.html 問題二 是不是可以這樣認為:如果工廠的低壓配電系統已經完成全廠的等電位連接,那么儀表系統應該與電氣共用接地系統,采用等電位連接。如果工廠沒有等電位連接系統,控制系統可以采用單獨接地,即保護接地應接到電氣專業的保護接地裝置,工作接地采用單獨的接地體,接地體應與保護接地體至少5米以上
儀表專業提個條件給我,說他的幾個儀表盤需要保護接地與工作接地。保護接地就是外殼接地,工作接地儀表專業的說要就近打接地極,是這樣嗎?那具體畫法如何畫,參考哪本規范實施呢?小弟不才,接觸不長,懇請大哥大姐幫忙了!
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
我站儀表和電氣共用一個接地,最近出現一個故障,一個電工誤送開關造成低壓380v短路,結果造成儀表系統接地引下線燒斷,還致使儀表系統9個模塊損壞,給生產造成極大的損失,我想問問,共用一個接地有什么特殊要求,或者可分開接地?
在大地電阻率較大的砂質、巖盤等土壤中,為了滿足低接地電阻的要求,常采用由多個接地體并聯組成的接地網。但有時需要用的鋼鐵材料很多,而且接地面積甚大,欲達到所要求的接地電阻往往會有一定的困難。此時可設法降低接地體附近土壤的大地電阻率,也能夠達到降低接地電阻的目的。昌暉儀表在本帖分享六種降低接地電阻的方法,電工在電氣及儀表防雷接地施工中會用到。 1、利用低電阻系數的土壤(即換土法) 利用粘土、泥炭、黑土及砂質粘土等代替原有較高電阻系數的土壤,必要時也可使用焦碳、
知識點:地上儀表箱
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊
大家好,我是新人一枚,想請教下大家關于工程接地施工問題。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環?或是直接通過設備形成閉環? 內容有點雜亂,希望有高手能幫忙解決。
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
請大家說一下中壓柜中哪些是接入儀表室中的二次專用接地的銅排的?(電流,電壓互感器的二次接地,所有儀表,保護裝置的接地,485回路的屏蔽地,斷路器手車的二次插件接地)請選擇一下,可以增加。
近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,有一個電氣線路是三相四線制,由于線路非常老,采用的是TN-C制式,也就是零線接地線合用的保護接零方式,由于木質室外配電箱時間長了老化,需改成不銹鋼配電箱,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎?