1.1 適用范圍 本節適用于10kV電纜支架、橋架的安裝。1.2 設計要求1.2.1 成品工藝要求支、橋架敷設應平直整齊,連接應連續無間斷,并應緊貼墻面固定,接口應平直、嚴密,蓋板應齊全、平整、無翹角。1.2.2 設計要求內容(1)電纜支架和橋架應符合下列規定:a) 表面應光滑無毛刺。b) 應適應使用環境的耐久穩固。c) 應滿足所需的承載能力。d) 應符合工程防火要求。(2)電纜支架的強度,應滿足電纜及其附件荷重和安裝維護的受力要求,且應符合下列規定:a) 有可能短暫上人時,計入900N的附加集中荷載。b) 機械化施工時,計入縱向拉力、橫向推力和滑輪重量等影響。c) 在戶外時,計入可能
在我國冷庫設計項目中,從安裝到施工、從科研到生產、管理都已積累了一定的經驗,冷庫建設規范和各系統的冷庫管理辦法也已各自形成。但是目前對冷庫的溫度標準,還只是按產品的分類定一個設計溫度,如凍魚冷藏間,不論大小冷庫均采用-18℃,尚無溫度的等級標準,因此在冷庫建設中存在不少問題。 1.標準 一2—15℃,溫差(溫度波動幅度)小于±O.5oC,最低降溫極值一5℃。 2.依據 ①ZBJ73043--90國家商業組合冷庫設計標準:ZKl00G即公稱容積為lOOm2的高溫冷庫。 ②用途:微型庫主要用于保鮮各種水果和蔬菜,對于某些耐低溫的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低庫溫,顯然不便控制其最佳貯溫,因為貯藏果蔬通常都是有包裝的,而包裝內外溫差常在0.3~0.8℃,而耐低溫的果蔬通常對低溫也不敏感,也就是說不易產生冷害。新保鮮技術要求,在果蔬不受冷害或凍害的情況下溫度越低越好。對低溫又特別敏感,控制溫度過低則易產生冷害。當然,在冷庫設計管理中高溫總是比低溫好控制。
電纜橋架與暖通管距離怎么設計啊?電纜橋架在暖通管上方要有1米的距離么?電纜橋架在暖通管下方有距離要去么? 暖通管算熱力管么?
電纜橋架類型、標準、型號說明:用途:電纜橋架適用于電壓10千伏以下的電力電纜以及控制電纜、照明配線等室內、室外架空電纜溝、隧道的敷設。優點:橋架具有品種全、應用廣、強度大、結構輕、造價低、施工簡單、配線靈活、安裝標準、外形美觀、維護檢修方便等。一、 種類:1. 按材料分1)鋼質電纜橋架(不銹鋼)2)鋁合金電纜橋架3)玻璃鋼電纜橋架(手糊和機壓兩種)4)防火阻燃橋架(阻燃板(無機)、阻燃板加鋼質外殼、鋼質加防火涂料)2. 按形式分1) 槽式2) 托盤式3) 梯級式4) 組合式3. 按表面處理分1)冷鍍鋅及鋅鎳合金2)噴塑3)噴漆4)熱鍍鋅5)熱噴鋅二、 執行標準:1. JB/T10216-2000《電控配電用電纜橋架》2. 企業標準:Q/321182AEG001-19973. QB/T1453-92電纜橋架4. JB/T6743-93戶內戶外
常用環保標準集合(持續更新中)http://co.163.com/forum/content/1880_302178_1.htm 醫療廢物化學消毒集中處理工程技術規范(試行)http://co.163.com/forum/content/1880_326839_1.htm 水處理劑聚丙烯酰國家標準的應用http://co.163.com/forum/content/1880_259754_1.htm iso140001講座ppt http://co.163.com/forum/content/1880_326185_1.htm 廢棄機電產品集中拆解利用處置區環境保護技術規范 http://co.163.com/forum/content/1880_355219_1.htm 深井曝氣設計規范http://co.163.com/forum/content/1880_352184_1.htm 資料:<城市環境衛生技術標準體系研究> http://co.163.com/forum/content/1880_371294_1
二、 執行標準:1. JB/T10216-2000《電控配電用電纜橋架》2. 企業標準:Q/321182AEG001-19973. QB/T1453-92電纜橋架4. JB/T6743-93戶內戶外鋼制電纜橋架防腐環境技術要求5. DB32/144-1996電纜用防火槽合標準適用范圍:有于工業與民用建筑室內外、高低壓輸配電工程的電纜橋架。三、 技術條件:1. 正常使用條件1) 安裝地點的海拔高度不超過2000米。2) 不同氣候的環境選用不同氣候環境等級的參數、按溫度、濕度、防火等情況選定。2. 特殊使用條件1) 敷設在不同化學腐蝕環境:鹽霧、硫化氫、氯化氫等。2) 敷設在消防線路中。3) 敷設在海拔2000米以上。3. 電纜橋架的結構要求1) 防護等級:無孔托盤(槽式)戶內不低于IP30 戶外不低于IP332) 防護等級:耐火橋架 戶內不低于IP40 戶外不低于IP44材料應符合自身的相關標準鋼制宜
電纜橋架和電纜敷設工藝標準
我因工程需要,急需:電纜橋架的企業標準參考.如那位兄弟有請上傳給我.萬分感謝!
根據GB50189-2005的規定,新風量大于4000,送排風溫差大于8°都要進行熱回收。要那樣的話系統比以前復雜,要的機房就比以前大了,進排風還不好布置,大家是怎么考慮的,有什么好的點子分享一下
重冰設計標準修編-梁明
上海住宅設計標準--07,希望有用
電纜橋架標準JB-T10216-2000
我們廠的一個車間有20臺變壓器,十個配電所,設計院開始沒有給我們設計電纜夾層,再經過我們的反復要求之后,設計修改了,加了電纜夾層,但是我剛看了圖紙,覺得有問題,現在的電纜夾層高度只有800mm,我覺得太小了,人怎么進去啊?至少也得1200mm吧!另外雖然有了電纜夾層的設計,但是圖紙中并沒有提到任何關于電纜夾層防火和照明的問題,這些問題我是不是還要提呢,各位大俠給指點指點啊,先謝謝各位了!
最近有個樁基(預應力管樁)工程驗收,檢查樁位時,監理認為樁偏位量只要在驗收規范內(單樁,二樁小于100MM,多樁承臺中的樁小于1/2樁徑)就可以驗收,但設計院的認為他設計時只允許偏50MM,認為只要樁偏軸線大于50就要施工單位對承臺加強,如果設計標準嚴過驗收規范時,設計圖上應有特別說明,但圖上沒有說明?設計院對嗎?誰能提供這方面的驗收規范嗎?謝絕
土建施工組織設計各分部工程施工組織設計模板 WORD版本 易于編輯[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-15 11:33 編輯 ]
請問有關于根據電纜來確定橋架尺寸的設計經驗嗎?比如:10KV的電纜出線如果走電纜橋架,那橋架應該使用多大的尺寸最好呢?請問有這樣的經驗總結嗎?
一個療養院的弱電設計,亂七八糟的圖紙都畫完了。寫設計說明時要寫設計標準和依據。雖然我沒看那些什么關于學校和醫院的標準。但是設計說明里還是要寫進去的,請問關于學校和醫院都有哪些專門的規范需要寫進設計依據里?
電纜橋架制造的行業厚度為多少?1、配電柜用電纜橋架的標準厚度應為:B〈100時,為1毫米100〈B〈150時,為1.2毫米200〈B〈400時,為1.5毫米400〈B〈600時,為2.0毫米600〈B〈800時,為2.5毫米其中,蓋板(護罩)的厚度為適當減少一個擋次可以通過標準要求!
四、 橋架檢驗1. 依據企業標準對橋架檢驗2. 檢驗程序及檢測方法1) 外觀:橋架鍍、涂表面應符合表2規定、檢測方法、目測法2) 外形:兩對邊應平行,兩側邊對底邊應垂直,斷面形狀應端正,無彎曲、扭曲、裂紋、邊沿毛刺等缺陷3) 匯線槽應光滑、平整、無損傷電纜絕緣,凸起和尖角 目測法3. 表面處理橋架表面應根據工作環境的要求進行鍍、涂防護處理,各種防護層的厚度和附著力應符合表3的規定。1) 厚度 熱鍍鋅橋架主體對1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am檢測標準:GB/T13912-92 檢測方法:用磁性測厚儀檢測。2) 電鍍鋅或鋅鎳合金橋架主體≥12 am 附注(93)3) 噴涂或噴漆 橋架主體≥50 am檢測方法 按GB1764 磁性測厚儀4) 附著力——鍍涂層對底材的粘合牢度熱鍍鋅按附錄B試驗應不脫落5) 電鍍鋅和鋅合金 按附錄B