国产精品亚洲一区二区久久,一区二区国产在线观看,97乱伦,一区二区久久香91资源,久久精品女人天堂,missAV网站,国产精品秘 精东国产,亚洲精品无夜久久久久,麻豆91精品91久久久,三级色悠久久综合网

首頁 課程 資料 論壇
  • 空調插座不需要漏電保護嗎?

    我看的很多圖紙普通插座都有漏電保護,空調插座都沒有漏電保護。空調插座不需要漏電保護嗎?為什么?

  • 空調的插座回路不需要漏電保護嗎?

    請教各位 空調的插座回路需不需要漏電保護?在本站一篇"電氣施工圖設計說明"論文某條中提到"3.照明,插座分別由不同的支路供電,照明為單相二線制,(ZR-)BV-2X2.m m2,所有插座回路(空調插座除外)均設漏電斷路器保護。"為什么空調插座除外呢?請教各位

  • 家用太陽能漏電保護插頭怎么接線?

    家用太陽能漏電保護插頭怎么接線?

    本人小白啊,家里的這個漏電插頭燒時間長壞了啊,花十幾塊錢買了個通用的一樣的漏電保護插頭,求怎么接線。是這樣的,家里的老式太陽能漏電插頭能加熱,冬天插上電可以加熱,洗澡什么的,用久了,里面的線燒斷了,我又給接上了,還能用,最近買了一樣的插頭,但是按照舊的那個插頭接線,接線接上不亮,接線之前試驗過,通電。舊的插頭有三根線,紅、綠和深藍,紅色的接在N上,綠色的接在L上,中間的接的是深藍,這是舊插座的接線,插上后是紅色,水溫達到跳黃燈,代表可以洗了,但是新的插座跟舊的里面都是一樣的L、E(像E)、N,按照舊的來接,不亮是什么原因,有誰知道怎么接嗎?有圖(下面是我畫的舊插座接線圖和新保護插座。)十分感謝!

  • 空調插座回路是否需要漏電保護開關?

    三相分體空調,立式柜機因插座安裝在距地0.3m處,考慮用漏電保護開關,但施工單位的人說,加了漏電保護以后總是跳閘。跳閘的原因是什么呢?空調柜機回路究竟要不要裝漏電保護開關呢?謝謝~~

  • 關于空調回路設不設漏電保護的問題

    本帖最后由 jzw1573 于 2013-7-13 20:47 編輯 《住宅設計規范》(GB50096-1999)第6.5.2條第4款是這樣說的:“除空調電源插座外,其他電源插座電路應設置漏電保護裝置”。有人據此認為空調回路不應裝設漏電保護裝置。首先,規范并沒有禁止空調回路使用漏電斷路器。規范僅僅給出一種起碼的、基本的要求,設計人員完全應當在條件允許的情況下做出更優化的做法。其次,規范的條文說明是強調了一定條件下的規定:“……空調機不是手握式電器,一般為絕緣外殼,且安裝位置較高,故不必設置漏電保護裝置。”顯然,此種情況僅限于壁掛式空調機,對于柜式空調機并不適合。柜式空調機為落地式安裝,且為金屬外殼,故存在電擊事故的潛在危害。當前城鎮居民的經濟情況大為改善,并且家用空調機價格大幅下降,住宅客廳使用柜式空調機的現象已經相當普遍。顯然,居民使用哪類空調機是不確定的,那么在電氣設計上就應有比較完善的考慮。第三,在不設置封閉陽臺的地區(比如南方),即使是壁掛分體式空調機,

  • 空調插座回路裝漏電保護器為什么頻繁動作?

    單位的一個空調插座回路,接在有漏電保護的斷路器上,插入壁掛式空調后,漏電保護器動作,并且合不上斷路器,插入其它用電器正常。換相同電流整定值的、不帶漏電保護的2P斷路器后空調可以正常使用,斷路器也不動作了。請教各位老師,這種現象是怎么回事?難道說空調回路不能加漏電保護器嗎?有人說是由于現在的空調大多是變頻空調,在運行時會產生諧波,導制漏電保護器誤動作,是這種原因嗎?還有,在民用建筑電氣設計規范中,10.8.12條也規定“除壁掛式空調插座回外,其它照明和插座回路增均應裝剩余電流動作保護器。”為什么?難道只是為了節省一個漏電保護器的錢嗎?加上不是更安全嗎?請各位老師詳細解答,謝謝了。

  • 住宅空調回路需要安裝漏電保護裝置嗎?

    1、住宅建筑電氣設計規范JGJ242-2011(2012年4月1日起執行)中8.4.4條:柜式空調的電源插座回路應裝設剩余電流動作保護器,分體式空調的電源插座回路宜裝設剩余電流動作保護器。2、住宅設計規范GB50096-1999中6.5.2條:除空調插座外,其它電源插座回路應設置漏電保護裝置。3、請各位同仁看看這兩條是不是相矛盾?是的話應該遵循哪一條?究竟需要不需要安裝漏電保護裝置?

  • 網絡機房恒溫恒濕空調是否必須加漏電保護

    網絡機房恒溫恒濕空調是否必須加漏電保護,我看機房專業廠家提出的條件沒有要求加,很多深化圖紙也沒加,但是否必須加呢?空調三相12KW左右。

  • 關于住宅內空調回路設置漏電保護的疑問

    <住宅設計規范> 6.5.2條 4款規定:除空調電源插座外,其它電源插座回路應該設置漏電保護. 其條文解釋空調屬固定設備 位置高 設備本身絕緣不必設. 本人認為十分不妥,原因如下: 1.不論TT TN系統住宅內所有設備的PE端子都由PE線連同,相當與住宅配電箱范圍內PE端子等電位.假如空調絕緣損壞,出現了接地故障,盡管如條文解釋空調是安全的,但是其故障電壓沿PE線互竄,使其它插座回路帶上同樣的故障電壓,這時其它(如手握設備回路)帶有漏電保護也不會動作.安全隱患很大. 2.<低壓配電設計規范>第4.4.9條 也是對這種情況下的補償措施,第一款就是對固定設備回路接地故障保護動作時間由5秒減為0.4秒. 一家之言,請各位同行指教.我的圖中空調回路都加漏電,老有人說浪費.

  • 關于變頻空調機如何配漏電保護器的實例

    開發商原配的是蘭德配開關,2P總開關,1P照明,2P63A漏電保護器,后面是10路分開關(包括一路中央空調開關)。我在客廳安裝了大金變頻中央空調。裝修完成后,我發現漏電保護器經常會跳開,其它開關都沒有變化。而且不管用不用電,都是這樣,不用電時跳得更多。想不出是什么問題,也沒有發現家中有漏電的什么電器。請小區物業電工來看,他說可能是裝修時線路有問題,但他又說,這個配電箱比較差,建議換成梅蘭日蘭的。我當時也不知道梅蘭的名氣,去百安居一看,嚇了一跳,全部一換的話,沒有上千元不成啊,我用得著嗎,而且如果是由于配電箱的問題造成跳閘,應該我買單嗎?不過,有一次到九星市場時,我還是順便買了一個很便宜的梅蘭日蘭保護器,好象只花了五六十元,因為在原來買插座的店里買的,因為我不知道它應該有防偽密碼,所以一直認為是正宗的,但我還是沒有換,還是想再查一下線路里面有什么問題。我一路路試,將一些可疑的線路,一路一路地關斷,結果關到中央空調一路,就不跳閘了,什么時候合上,什么時候又跳。這樣就知道了問題在什么線上,但還是不知道是什么具體原因。問了裝修公司,他們不明白,連安裝大金

  • 空調回路的斷路器需要帶漏電保護嗎?

    我在規范上看到:空調回路的斷路器不需要帶漏電保護。本人認為:對于壁掛式空調可以不帶漏電保護,而對于柜機我認為應該加上漏電保護。不知道大家怎么看這個問題?

  • 太陽能電加熱的插頭都是有漏電保護器

    太陽能電加熱的插頭都是有漏電保護器

    太陽能帶電加熱的方便一些。現在好的太陽能都有防電墻也很安全。太陽能電加熱的插頭都是有漏電保護器的。放心使用。沒有太陽的日子不是很多,太陽能最節能。加個電加熱又不占用衛生間的空間,整潔美觀,使用方便。平時把電加熱的電源斷開就是。

  • 空調漏電保護器接線圖,接線方法的說明

    空調漏電保護器接線圖,接線方法的說明

    空調漏電保護器接線方法: 1、根據不同的電氣設備的供電方式選用不同的漏電保護器 單相220V電源供電的電氣設備,應選用二極二線或單極二線式漏電保護器。 三相三線式380V電源供電的電氣設備,應選用三極式漏電保護器。 三相四線式380V電源供電的電氣設備或單相設備與三相設備共用的電路,應選用三極四線或四極四線式漏電保護器。 2、根據電氣線路的正常泄漏電流,選擇漏電保護器的額定漏電動作電流 選擇漏電保護器的額定漏電動作電流值時,應充分考慮到被保護線路和設備可能發生的正常漏電流值。 選用的漏電保護器的額定漏電不動作電流,應小于電氣線路和設備的正常漏電電流的最大值的2倍。 漏電保護器的額定電壓、額定電流、短路分斷能力、額定漏電電流、分斷時間應滿足被保護供電線路和電氣設備的要求。

  • 討論:照明和空調回路是否必須安裝漏電保護開關?

    討論一個很常見的問題--照明和空調回路是否必須安裝漏電保護開關?按照剩余電流保護器規范,民用建筑室內除插座回路必須安裝插座外,空調和照明回路未明確必須安裝漏電開關。但供電部門要求照明和空調回路是否必須安裝漏電保護開關。請各位討論一下,照明和空調回路是否必須安裝漏電保護開關?

  • 關于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?

  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?

  • 關于選擇漏電保護器的問題

    我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。

  • 關于漏電保護器跳閘的問題

    有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?

  • 什么是漏電保護附件,什么作用!

    什么是漏電保護附件,什么作用!以前沒接觸過,問設計說不是用于保護人身安全的,是用于消防的。有誰知道能解釋一下!

點擊加載更多

空調漏電保護插頭

空調漏電保護插頭專題,為您提供空調漏電保護插頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調漏電保護插頭 相關的專業交流討論,更多空調漏電保護插頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

帶漏電保護空開

帶漏電保護插座