論文簡介:農業科研院的框架結構施工組織設計的實例分析 投稿網友:zouxiaojin0623 上傳時間: 2013-03-13
求框架結構施工組織設計,要求如下:一、設計目的:通過本次課程設計,將《建筑工程施工組織與管理》中的基礎知識與工程實際緊密結合,熟悉工程項目施工組織設計的內容和方法,掌握工程項目進度計劃中橫道圖和網絡圖的繪制。二、設計內容:根據已給(或自選)項目的工程概況、各分部分項工程的工程量、工期要求、時間定額等,組織項目的流水施工,繪制進度計劃的橫道圖和雙代號網絡圖。可參照教材P44的流水施工組織實例。個別參數可根據施工經驗自定,要求符合工程實際。答辯時說明確定各參數的理由。三、設計要求:1.工程項目為不少于4層的鋼筋混凝土框架結構2.分部分項工程不少于20項3.要求工序安排合理、銜接得當,滿足工藝與組織要求,工期滿足設計要求4.資源供應均衡,計算勞動力不均衡系數,要求滿足小于2。5.設計成果為2張A3圖紙,一張為單位工程的橫道圖,包括勞動力動態圖或勞動力需要量表;另一張內容為基礎工程或主體結構工程的雙代號網絡圖(其中各班前一半做基礎工程,后一半做主體結構工程。按學號排序)。第1張圖包括以下計算:各
框架結構 六層 建筑面積9500 合同工期320天 自拌砼 運輸工具 塔吊和井架望高人施舍 幫幫小弟[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-12-6 12:45 編輯 ]
框架結構施工組織設計精選
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
本人做框架結構獨立基礎經常遇到的問題,發帖請教,望大家踴躍發言,多謝多謝!!!獨立基礎的拉梁設計完以后,結構施工圖中沒有考慮拉梁下面的做法,施工時候基槽沒有滿開,那么在施工拉梁時候,是直接將雜土層夯實后綁扎鋼筋,還是用灰渣做一層褥墊層?這問題大家是怎么考慮的,望指教!!!!
某框架結構樓梯現場照片 敬請指點平臺板兩側無梁,可否?
大家好,我是路橋孖的,幾天我想問問建筑設計的各位朋友,現在我們的房子一般是磚混結構還是框架結構。磚混結構和框架結構有什么區別和特點!謝謝大家,希望大家能留下自己的腳印在帖子里,我的求教貼中因您的回帖而精彩!
最近做了個項目,6度區,12層高,結構比較不規則,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,項目催得急,各位前輩能否給點建議給小弟呢?
我是做施工的有個幫忙的工程,讓我做下設計配筋(我本身不是搞結構的)而且現場只有12、22的螺紋鋼讓用到這個工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上這個配筋。請做結構的師傅看下,能否可行!在此,先謝謝了!
三層體育館,一層6米,二三層均為4.5米,二層為籃球場,故大部分空間需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空間,造成三層大開洞,樓板偏于一側,該部分樓板需要加厚并雙層配筋嗎?三層平面見附圖,請教各位,三層樓面剩下未開洞部分的樓板如何加強?另外在籃球場上空的屋面采用什么結構比較經濟合理?這么大的跨度可以做預應力梁嗎?小弟先謝謝了
現有一建筑,位于7度(0.1g),場地類別為二類,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,計劃做成框剪結構,但是由于建筑的要求,該建筑只能是少數部分能布置墻體,結構布置完成之后,發現框架承擔的傾覆力矩大于50%,這樣就成了少量剪力墻的框架結構,現在如果我按純框架結構考慮(不把剪力墻當?shù)谝坏婪谰€),房屋的高度超出了規范的限值,要審查,麻煩!如果按框剪考慮,剪力墻的抗震等級為二級,按框剪結構確定,框架的抗震等級也為二級,但是這樣做的話偏于不安全,因為剪力墻可能起不到第一道設防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,將框架的抗震等級按框架結構考慮,這樣就出現了個問題,按框架結構確定,框架的抗震等級還是二級,沒有達到提高的要求。請問各位大俠,如果光從構造上提高框架的構造措施,而在內力調整上不做調整,這樣是否合適?還有各位是否有更好的解決辦法?
我目前在用etabs做一個很簡單的框架結構的pushover分析,但是不知道為什么出來的pushover曲線永遠都是一條斜直線,能力譜曲線是一條折線,請各位高手給小弟指點一二,不勝感激~~我所用的etabs的版本是V9.7.3
論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <
各位師傅: 大家好!請問一下我家農村房建一棟三層的框架結構的房子,單磚上,由于地皮不是長方形,中間陣有凹凸,請問一下柱子和梁如何設計,多大?跨度?還有配筋如何?附地皮尺寸規劃圖,謝謝!哪位好心人能幫忙的請直接答復或留下QQ號,謝謝!
圖紙簡介: 該項目為兩層框架結構車庫詳圖,基礎形式采用鋼筋混凝土柱下獨立基礎和墻下條形基礎。 投稿網友: e_skiml 上傳時間: 2013-09-13
本帖最后由 魯煙半島epc 于 2014-1-9 11:26 編輯 一、框架結構中梁柱偏心距的規范規定 表 1 框架結構中梁柱偏心的問題 規范條文 條文
請教下框架結構中框架梁,上通筋,下通筋,上筋,下筋;次梁的上通筋,下通筋,上筋,下筋的鋼筋直徑應該怎么選擇,以哪種為最優?
想請教一下,柱子錯位可否按圖2處理,對結構有什么影響?謝謝
組織框架結構
組織框架結構專題,為您提供組織框架結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與組織框架結構 相關的專業交流討論,更多組織框架結構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題