  • 單榀框架結構抗震等級如何確定?

    場地類別為Ⅲ類,0.15g地區,應按8度采取抗震構造措施;同時本工程又屬單跨框架,按規定,抗震等級應提高一級。那么抗震等級應如何取值?抗震等級是按二級計算?還是抗震等級按二級,再提高一級抗震構造措施?還是抗震等級直接提高到一級計算?

  • 框架結構樓板混凝土等級

    咨詢各位老師:在框架結構設計時,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢???高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎??如果設計為C40的哪些方面不好呢??另外,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,會對梁或墻有什么不利影響嗎??多謝各位幫忙指點!??!

  • 框架結構中的框支柱抗震等級確定

    本人做一個6度區的框架結構,三層。根據規范為四級框架,框架結構中存在幾根托柱轉換的框支柱,此時的框支柱以及定義的框支梁的抗震等級應為幾級?規范上只定義了部分框支剪力墻的框支框架抗震等級最小是二級。

  • 框架結構抗震等級提高一級的加固措施

    請教:一個改造項目,框架結構,抗震等級由二級提高至一級,原設計框架梁箍筋8mm和框架梁箍筋加密區長度1.5h不滿足一級抗震等級的要求,請教下針對這兩個問題采取何種加固方法較為合理?

  • 請教關于框架結構樓梯的抗震問題

    最近做的框架結構的樓梯,審圖辦一直要求按“抗規”6.1.15條考慮抗震設計,并參照11G101-2圖集滿足抗震構造要求。但是目前的樓梯形式很難做滑動支座,況且甲方也不想做滑動支座,考慮樓梯的地震影響又比較麻煩,不知道各位大神目前是如何處理這種情況的

  • 框架結構考慮抗震的內力組合

    正在做畢業設計,關于框架結構考慮抗震時的內力組合還有點不清楚,公式是 1.2*恒載+1.3*地震荷載,還是 1.2恒+0.6*活+1.3震 ? 謝謝了。。

  • 框架結構抗震加固設計淺談

    1工程概況 本工程為上海市閔行區江川文化館改造加固項目,位于上海市鶴慶路366號。房屋為鋼筋混凝土框架結構,地上四層,一層層高為5m,二、三層層高為4.25m,四層層高為3.6m,建筑總高度為17.55m,建筑面積約為6000m2。本文將結合此工程,淺談框架結構抗震加固設計。 2框架結構抗震加固設計 2.1基礎加固設計 房屋原結構基礎采用筏板樁基礎,由于改造后荷載增大較小,原基

  • 內框架結構抗震措施的規范變遷

    《既有建筑鑒定與加固通用規范》

  • 關于框架結構柱(抗震)箍筋問題

    建筑物為18層,現在施工在地下2層柱子處,本來一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道。會對后期建筑質量安全有什么影響。還有根柱筋中有橫豎二個方向的拉筋,但是未做,會有什么影響。麻煩解答。

  • 請教關于框架結構混凝土等級的問題

    《高規》6.1.9 現澆框架梁的混凝土強度等級不宜大于C40;框架柱的混凝土強度等級,抗震設防烈度為9度時不宜大于C60,抗震設防烈度為8度時不宜大于C70。想請問下 這里控制混凝土的等級是為了控制哪些方面的問題比如框架梁 如果超過了C40除了經濟上的原因 在受力 結構性能上有什么不利的地方

  • 框架結構的抗震加固問題

    接手的是一個框架結構工程(非單跨),最后需要出加固施工圖。貌似08pkpm加固模塊盜版狗不能用。有什么辦法解決,或者有替他更好的辦法解決。能找出薄弱構件且容易出施工圖。請高手給予幫助,不勝感謝……

  • 某小學??蚣芙Y構抗震加固

    圖紙簡介: 某小學??蚣芙Y構抗震加固,節點詳圖和加固步驟非常詳細。 投稿網友: zhaolong130130 上傳時間: 2013-07-08 <

  • 設置少量抗震墻的框架結構疑惑

    設置少量抗震墻的框架結構疑惑

    本帖最后由 tophxl 于 2014-4-5 10:17 編輯 某三層商業框架,開間8米,進深10.5米,層高分別為5.5,5.3.3,7度區,加速度0.15g,采用純框架的話,滿足位移需要很大柱子,想設置少量抗震墻來增加剛度,即做成《抗規》6.1.3條所說的設置少量抗震墻的框架結構。但現在在結構的四角稍微設置了少許抗震墻,框架部分所承擔的地震傾覆力矩就小于50%了,如果減少墻長,則位移又不滿足了,如果增加柱子截面,又違反了做少墻框架的初衷,請教大俠怎么來解決這個問題?平面布置:框架部分所承擔傾覆力矩:

  • 基于位移的RC框架結構抗震設計研究

    基于位移的RC框架結構抗震設計研究

  • 11層純框架結構混凝土等級問題

    畢業設計11層純框架 地下1層 柱截面600*600 三級抗震 因為軸壓比的問題地下室的柱子要配到C60,C60是不是太高了,不合理?然后往上我考慮到縮柱截面就要改建筑圖,采取逐步減小混凝土強度等級,逐步從C60減小到C30,有這個必要嗎

  • 框架結構中柱的抗震構造有哪些措施?

    框架結構中柱的抗震構造有哪些措施? 1)柱截面尺寸:柱的平均剪應力太大,會使柱產生脆性的剪切破壞。平均壓應力或軸壓比太大會使柱產生混凝土壓碎破壞,為了使柱有足夠的延性,柱截面尺寸應符合以下要求:柱截面的長邊應小于柱凈高的1/4,且柱截面的寬度不宜小于300mm;當剪壓比保持較低時,可獲得較好的延性,為此柱端截面的平均剪應力一般宜小于3N/mm. 2)柱縱向鋼筋的配置:柱中縱向鋼筋宜對稱配筋:為了保證柱有足夠的延性,柱的最小配筋率必須滿足《抗震規范》要求;縱向鋼筋的接頭,一級框架應采用焊接接頭;二級宜采用焊接接頭,而底層柱根應焊接;三級可采用搭接,而底層柱根宜焊接;直徑大于32mm的鋼筋必須采用焊接。在縱向鋼筋連接區段內宜加密箍筋,防止縱向鋼筋的壓曲,增加粘結強度。 3)柱的箍筋:在地震力的反復作用下,柱端鋼筋保護層往往首先碎落,這時,如無足夠的箍筋約束,縱筋就會向外膨曲,柱端破壞。箍筋對柱的核心混凝土起著有效的約束作用,提高配箍率可以顯著提高受壓混凝土的極限壓應變,從而有效增加柱的延性。因此設計人員應遵照《抗震規范》對框架柱的箍筋構造要求。

  • 框架結構中可以加磚砌抗震墻嗎??

    現在做以兩層的框架商業樓,柱間距特別的大,當我把柱截面設為400x400時,柱梁基本已經滿足要求,然而結構整體在地震情況下的位移不滿足抗震要求,能不能在框架的適當部位增設磚砌抗震墻啊,我試算了一下,增設很少的片體磚砌墻就可以滿足抗震要求.也不知道這種做法可以嗎,特拿出來,希望大家幫忙解決一下!!!當然,增大柱截面是可以滿足抗震要求的,然而,我總覺的太浪費,得不償失啊!!!

  • 請教關于高層框架結構抗震縫問題

    本人目前在做一11層框架結構,7度抗震,結構超長,共93米,需溫度設縫斷開,目前建筑給的縫寬為100mm。本人按高規計算出抗震縫寬度需要270mm,跟建筑提出要300mm的縫,建筑不同意,縫太寬,設縫處不好處理,特別是走廊處。本人疑問,此溫度縫是否一定要滿足抗震縫寬度要求?100mm是否可以,如必須這么寬的縫,那設縫處一般怎么處理那?請有此經驗的高手指教!

  • 框架結構樓梯的抗震設計(ATc型)

    新版11G101-2中提供了供地震區框架結構使用的ATc型樓梯,這種樓梯明確了應該參與結構整體計算,明確了最小板厚及邊緣構件設置要求,明確梯梁按雙向受彎構件計算(也就是按結構總體分析的結果),但未明確梯板配筋的計算辦法(既是按結構總體分析的結果還是按單個構件計算的結果).ATc型樓梯在表面上似乎滿足了抗規6.1.15條"對于框架結構,樓梯間的布置不應導致結構平面特別不規則;樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算;宜采取構造措施,減少樓梯構件對主體結構剛度的影響"的前半部分要求,似乎是正確的?!但我們認真想一想,就會發現似乎有些問題:ATc型樓梯相當于在框架結構中加設了一個支撐,只是這個支撐要強于傳統設計的樓梯支撐.由于這個支撐的存在,必然導致樓梯間是整個結構中剛度最大的區域,從而使樓梯間成為整體結構中的第一道防線,在小震情況下可能不會損壞,那么在中震或大震作用下是否也能保證不損壞呢?很顯然這是不可能的!而這與我們的抗震基本原則是矛盾的,也與我們通常所說的安全島概念是矛盾的.換句話說抗規6.1.15條的前半部分

  • 框架結構樓梯的抗震設計(韓國做法)

    在韓國,框架結構一般需在樓梯間四周布置剪力墻,通過周邊剛度極大的剪力墻來削弱樓梯的斜撐作用,同時也實現了將豎向逃生通道做成“安全島”的設計理念,形成了少剪力墻框架結構或框剪結構。當樓梯位置合適時,這種布置的結構總造價將低于純框架結構,一般情況下也不會導致結構總造價的太大變化。此時剪力墻雖然仍是第一道防線,在中震、大震作用下仍可能破壞,但由于剪力墻破壞模式不同于框架柱、斜撐(梯板),實現第二、第三設防目標是比較容易的,而且這種結構的抗震性能明顯優于純框架結構。這是非常值得我們借鑒之處。 這種做法的好處是不必考慮樓梯斜撐對整體結構的影響,樓梯可以按傳統做法進行設計,易于實現抗震設防的三個目標;帶來的問題是當樓梯位置不合適時,將給整體結構帶來較大的扭轉效應,這時剪力墻也很容易超筋.但這種做法確實解決了樓梯的斜撐作用![ 本帖最后由 hyp1962 于 2011-10-21 20:08 編輯 ]