甲類工業建筑消防設計甲類工業廠房 除設計消火栓系統和建筑滅火器還應設計其它滅火系統嗎?我現設計藥廠的甲類原料藥車間目前只設計消火栓系統和滅火器還需設計其他滅火系統嗎甲類液體有甲醇,氯仿等地上兩層車間 每層5m。請教各位兄弟姐妹,在這里謝謝了!
圖紙簡介: 本圖為某廠房結構施工圖,廠房基礎采用柱敦處理,圖紙包括:基礎平面圖、框柱定位圖、配筋圖等。 投稿網友: zcz201220122012 上傳時間: 2014-06-05
設計成果的內容和深度是構件生產、施工階段對設計需求的結果。而在工業化建筑中,設計與生產又存在著不可分割的聯系:設計便于生產制造中成本降低;生產工藝改進促使設計靈活性提高,設計與工藝成為了一個互利互進的關鍵環節。 從構件生產工藝角度來看深化設計需考慮以下幾個環節: 1.構件詳圖:制作適合生產的構件詳圖,包括模板圖、配筋圖 2.模具圖紙設計:符合模具設計的初步構件圖可以在構件外觀尺寸確定后提供,設計師根據需要可審核模具圖 3.模具加工:盡量考慮模具使用的通用性及重復利用率 4.工廠備料:設計確定構件的所有預埋件型號、外飾面材料、門窗型號等。 5.綁筋、組模、預埋:構件圖中需明確表示配筋要求、預埋件的定位、防雷設置要求,注意位置避免互相干涉打架。 6.混凝土澆筑:構件圖需表達不同構件所用混凝土的標號。 7.脫模、養護:構件圖需表達脫模的吊點、吊具型號及位置。
在深圳這邊,很多企業會選擇將廢棄的工業廠房改造成辦公室,工業辦公裝修繼承了廠房的優點,那就是面積大,視野寬,由于老的廠房被棄用,所以很多企業老板會選擇將目光放在這些老舊的工業廠房中,而不是千篇一律的寫字樓辦公室,那么,今天我們就來介紹下工業廠房裝修需要注意的問題有哪些吧。
某工業廠房磚混建筑拆墻加固設計分析
圖紙簡介: 該圖紙為某地區四層工業廠房建筑設計施工圖,圖紙內容包含:各層平面圖,屋頂平面圖,各立面圖,各剖面圖,樓梯詳圖,墻身大樣,衛生間大樣,門窗表,門窗大樣等。 投稿網友: caiyangju 上傳時間: 2014-07-04
圖紙簡介: 本圖是某工業建筑廠房消防單項專業設計圖紙,圖紙包括設計說明、一層消防平面圖、二層消防平面圖、三層消防平面圖及消防系統圖。 投稿網友: huangxin861 上傳時間: 2014-07-16
圖紙簡介: 本圖是某工業建筑廠房給排水專業設計圖紙,圖紙包括地下室層給排水及消防平面圖,一層給排水及消防平面圖、屋頂層給排水及消防平面圖、水泵間大樣圖及各系統圖。 投稿網友: hjhhjh2010 上傳時間: 2014-07-28
圖紙簡介: 本圖紙包含電氣設計說明、照明系統、配電系統、低壓配電系統、弱電系統、火災自動報警系統。接地、防雷系統。全套電氣施工圖。 投稿網友: 蓉兒 上傳時間: 2014-08-14
設計:Studio Saar 這是為印度跨國電子制造商 Secure Meters 在印度設計的一座專用工業廠房。
某工業廠房電氣設計全套
工業區廠房,室內采用臨時高壓,一問:室外臨時高壓管可否用止回閥和區低壓管連接?二問:屋頂均設消防水箱;就單體而言,引入管上是否加止回閥?還有水泵結合器的設置是每個廠房都設還是設在室外臨時高壓管網上?如果每棟都單獨設的話就近要消火栓,如果在管網上社,管線又長,如何是好?三問:供消防車取水的取水井容積30l/s*3min?
在工業廠房設計中,火災危險性分類是針對一座建筑物還是一個防火分區?同一座建筑物是否可以定義不同的火災危險性?比如一個三層廠房,耐火等級二級,一層定義為丙類生產,二層定義為乙類生產,三層定義為甲類,各層樓面均無無預留洞,樓梯為封閉樓梯間(乙級防火門),各層建筑面積均滿足防火規范第3.3.1條的要求(即一層《4000平方米,二層《3000平方米,三層《2000平方米),各層安全出口數量滿足規范要求,各層疏散距離均滿足防火規范第3.7.4條的要求(即一層《60m,二層《50m,三層《25m),這樣設計行不行,請大家指點。另建議論壇設置工業建筑欄目。
有1個新的工業廠區,有多個工業建筑無。大部分建筑為丙類多層、高層工業建筑,均設置了火災自動報警系統(帶聯動功能)。我想按照如下方式設計:1、全廠設計一個消防控制中心,設置在某個廠房的一層;2、設計了火災自動報警的工業建筑均設置1個區域報警控制,在有人值班的值班室(或DCS控制室)設置區域報警控制器。 疑問:這個值班室(或DCS控制室)均不在底層,是否滿足規范要求?3、區域消防控制器通過聯網方式與消控中心的集中火災報警控制器聯絡。4、由于有十多個倉庫,是否每個倉庫都需要單獨引信號二總線、DC24V電源二總線、消防電話線。 疑問:如果每個都單獨引,線路實在太多了?歡迎大家發表意見。謝謝!!!
淺議工業建筑的電氣設計
根據《建規》表8.4.1條規定,建筑高度超過50m的廠房室內消火栓用水量30L/s,同時使用的水槍數量6支。但由于廠房的特殊性,部分高度很大,但每層面積卻很小的廠房按《建規》布置消火栓就成了問題,如煤礦的井塔,大型礦井的井塔高度甚至超過100m,但投影面積只有三四百平米(18X18m,至多20X20m),在這么小的面積上怎么布置6支消火栓呢?此外電廠、選煤廠的煤倉很多情況下高度也超過50m,按倉庫建筑套消火栓指標時,消防流量40L/s,同時使用的水槍數量8支,但煤倉倉頂建筑是一個狹長的空間,只能單排布置,8支消火栓同時使用根本夠不著火源,除非布置的很近,這種情況如何與《建規》要求符合呢?請大家討論并提供建設性意見。[ 本帖最后由 sunautumn_chen 于 2010-1-29 23:45 編輯 ]
一工業建筑,二層(含義夾層),丙類生產廠房,一層及夾層為注塑車間,面積為12000m2,分為4個防火分區,高度9.6m,兩個作為注塑車間,各5000m2,另有兩個分別為1000m2,作為制冷機房和變電所,請問這4個防火分區內是否都需要設置自動噴淋系統和消火栓及自動報警系統呵呵! 另是否不同的防火分區內可以部分設置自噴及報警呵呵。
建筑與工業廠房設計
建筑與工業廠房設計專題,為您提供建筑與工業廠房設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑與工業廠房設計 相關的專業交流討論,更多建筑與工業廠房設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題