国产精品亚洲一区二区久久,一区二区国产在线观看,97乱伦,一区二区久久香91资源,久久精品女人天堂,missAV网站,国产精品秘 精东国产,亚洲精品无夜久久久久,麻豆91精品91久久久,三级色悠久久综合网

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助:防雷接地網具體有哪些要求?(急)

    本人對防雷接地極陌生,因工作需要,公司要求做一個廠房的防雷接地方案。由于廠房為舊廠房,面積為75m*72m,其中一邊72m墻與另一廠房共用,一邊75m墻和另一邊72m墻挨墻做了10m的雨蓬通道,報價為5個防雷針,引下至接地網,我想請問一下:地面的接地網該如何做?接地電阻是否要小于1歐姆?每個防雷針的接地網要做多大?有沒有公式計算的?是不是有規定不能靠近前門與通道做接地網?

  • 施工現場難題:關于防雷接地網(期待答復)

    目前在防雷施工遇到一個難題,查了一些資料也沒有找到明答案,期待各位指教。這次設計院在設計防雷接地網時采用的說明是“利用建筑物基礎中的兩根通長鋼筋進行焊接做接地極”現在施工中出現了兩種情況:1:有的樓四周都有基礎梁,且梁的鋼筋為162:有的樓基礎只有一部分有16的基礎梁,剩下的都是10的底板鋼筋第一種情況,很好解決,搭接焊一圈。第二種情況,不知所措,可以把16的鋼筋和10的底板筋搭接在一起焊一圈嗎?請有經驗的朋友指教感謝!

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 關于電廠一次主接地網的問題?

    請問有做過發電廠接地的前輩嗎?如果按照IEEE標準的方形柵格接地網應該怎么做?如果有這方面的圖紙希望各位前輩能不吝賜小弟一份,多謝!小弟郵箱是yueq1977@yahoo.com.cn

  • 獨立基礎接地網,大家是怎樣做的呢?

    獨立基礎的基礎形式,在考慮接地網的時候,大家是怎樣做的呢?我的審圖說,要在所有的獨立基礎之間敷設2根12的鋼筋,作為接地網。由于地梁的埋設深度較高,故沒法利用。大家是怎么考慮的呢?

  • 接地網問題,請教各位設計的老大

    有些變電站為何要使用雙層接地網?底層網的投資應比做垂直電極及接地深井的價格高吧,而且底層網無法進行開挖檢查,遇到含水量較豐富的土層,在原電池效應的影響下,不是會更快被腐蝕嗎(大面積使用降阻防腐劑除外)?單純為了降低電阻率,多采用接地深井不可以嗎?

  • 低阻抗接地網的設計與施工

    低阻抗接地網的設計與施工 文中介紹了接地系統的作用,分析了獨立接地系統和共用接地系統的性能和特點,闡述了接地電阻的構成及施工和降阻方法。簡介了接地裝置的施工接地電阻測量方法及測量注意事項。[ 本帖最后由 xxggff 于 2011-3-25 13:43 編輯 ]

  • 請教箱變基礎與接地網如何連接?

    準備安裝幾臺箱變,目前箱變基礎已經做好了,基礎預埋了一圈槽鋼。如果在箱變周圍做接地極,通過扁鋼連接接地極后,怎么把預埋的槽鋼和接地扁鋼連接起來?箱變安裝后底座和槽鋼要焊接起來,能不能在箱變底座上焊接一個螺栓,把接地線連接到箱變底座,就不用再和預埋槽鋼連接了?這樣做行不行?

  • 新手求助基礎接地網的做法

    圖紙上說明利用底板基礎內上下兩層鋼筋中不小于16的兩根鋼筋按圖走向通長焊接,那么是上下兩層的16鋼筋都要焊接,然后用鋼筋把兩層鋼筋連通嗎?如果底板鋼筋小于16,用扁鋼怎么做,如果不做扁鋼的情況下,是不是還有其他做法?跨接鋼筋有沒有什么強制性要求?謝謝啦

  • 電站接地網優化設計-論文

    摘 要 接地網等間距布置存在地電位分布不均勻的問題。在建 220 kV 新塘變電站采用了不等間距布置,即從地網邊緣到中心,均壓導體間距按負指數規律增加。運用 GPC 接地參數計算程序對兩種方法進行分析和計算,結果表明接地網優化設計能顯著地改善導體的泄漏電流密度分布,使土壤表面的電位分布均勻,提高安全水平,節省鋼材和施工費用。 隨著電力系統容量的不斷增加,流經地網的入地短路電流也愈來愈大,因此要確保人身和設備的安全,維護系統的可靠運行,不僅要強調降低接地電阻,還要考慮地網上表面的電位分布。在以往接地設計中,接地網的均壓導體都按 3 m,5 m,7 m,10 m等間距布置,由于端部和鄰近效應,地網的邊角處泄漏電流遠大于中心處,使地電位分布很不均勻,邊角網孔電勢大大高于中心網孔電勢,而且這種差值隨地網面積和網孔數的增加而加大。本文結合在建工程 220 kV 新塘變電站的接地網設計,闡釋了接地網不等間距布置的方法及其合理性。1 接地網優化設計的合理性1.1 改善導體的泄漏電流密度分布 圖1是面積為190 m×170 m的新塘變電站接地網,在

  • 有關電纜埋管與接地網分布問題

    有關電纜埋管與接地網分布問題

    請教一些問題,請各位高手幫助,謝謝。一、35KV變電站接地網:(1)用于設備引線的接地扁鋼,具體怎么統計長度?(2)扁鋼抱箍用在什么地方,具體怎么統計長度?二、35KV變電站電纜埋管,具體怎么統計鋼管長度?三、求35KV變電站隔離開關GW4-35(雙接地)電氣安裝圖。

  • 衛生間的局部等電位最后要和防雷接地網連接嗎

    等電位連接的標準圖集里并沒有明確說明衛生間的局部等電位連接是否要和防雷接地網連接,而工程現場做法也多樣,請確實比較懂的賜教。

  • 【請教】樓層防雷接地是否每層樓都要焊接防雷接地網

    目前有一棟24米層的居民住宅樓層,3個單元,按3米一層來算,就是8層,我想請教一下老師們,關于的它的防雷接地,是如何做的,是每層樓都要焊接防雷接地網,還是中間隔幾層焊接防雷接地網?謝謝!

  • 兩獨立接地網之間最小距離

    最近做一個項目,大樓有一個接地網,電阻要求小于1Ω。另外在8樓有一間實驗室要求單獨設接地網。這樣在地面有二個接地網,請教二接地網在地面之間最小距離是多少?(接地裝置與接地網的地中距離不應小于3m)

  • 請教有關電氣接地網調試套項的問題

    請教大家兩個問題,定額中接地調試分:獨立接地裝置調試(6根接地極以下)和接地網調試。1、假如廠區里有一個裝置,做了一個獨立的接地網,不與廠區其他的接地網連接,接地極不止6根,接地調試應該套哪一個呢?2、假如廠區里有兩個裝置,都做了接地網,都與廠區內原有的同一個接地網連接,那應該套幾個接地網調試呢?

  • ?。≌埥汤没A做接地網問題

    在建設的一個工程中,碰到這樣一個問題。該工程為跨過一條城市道路的鋼結構天橋。利用樁基及承臺做自然接地體,利用樁基兩條主筋與承臺梁連接,再與鋼柱連接。鋼柱上部全部為鋼結構體。因該結構承臺之間未設置地梁,承臺之間的接地網之間的連接需破路面。因路面為混凝土路面,且跨道路,請教以下高手,如果接地電阻測試符合要求,各承臺的接地網之間不做連接是否可行?

  • 某水電站接地網測試方案

    某水電站接地網測試方案

  • 關于主接地網的疑問,想請教大家

    以前做變電站的接地網都是用扁鋼,5500mm×5500mm分布,現在用14的鍍銅圓鋼一般隔多少布?還有比如接地網我7000×8000這種非正方形布置可不可以?

  • 構架避雷針為什么必須跟接地網相連

    根據規范DL/T 620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》第7.1.7條,裝在構架上的避雷針應與接地網相連。怎么理解這句話?而7.1.6條,說獨立避雷針宜設獨立的接地裝置。

  • 關于接地網接地電阻的計算詳解

    任意形狀接地網的接地電阻計算公式為:式中 Rn——任意形狀邊緣閉合接地網的接地電阻,Ω;Re——等值(即等面積、等水平接地極總長度)方形接地網的接地電阻,Ω;ρ——土壤電阻率,Ω·m; S——接地網的總面積,m2; d——水平接地極的直徑或等效直徑,m; h——水平接地極的埋深,m; L0——水平接地網的外緣邊線總長度,m; Ls——水平接地極的總長度,m。 (1)式是以文獻[1]給出的Re公式為基準,考慮形狀修正系數α1而得出的[2]文獻[1]推導Re公式的假設條件是:無垂直接地極,即Re公式只適用于計算水平接地網的接地電阻。因此(1)式只能適用于水平接地網。當垂直接地極總長度在接地網中所占比例很小時,用(1)式近似計算復合接地網的接地電阻也是可以的。但是,隨著電氣設備的小型化和城市變電站征地的困難,變電站可占用的面積越來越小,單靠水平接地網達到所要求的接地電阻值比較困難,且限于環境又很難施行引外接