智能建筑設備自動化技術
1 系統概述及設備選型 1.1 系統概述 建筑設備監控系統(BAS)對某醫院西大樓公共區的空調系統(冷熱源系統、新風機組、送排風系統)、給排水系統、電梯、扶梯、變配電、照明系統、CO2監測等進行自動監測或控制。 根據項目管理特點,在東大樓一層設置監控中心,西大樓通過網絡傳輸至東大樓的樓宇控制系統中,對東、西大樓進行統一管理。 建筑設備監控系統主要由服務器、工作站、網絡控制器、現場控制器、各類傳感器和執行機構、控制層/管理層網絡以及操作系統軟件和應用軟件等構成(見圖1)。 系統服務器與舊大樓設備監控中心共用,整個工程監控點1714點。 1
智能建筑設備監控功能分級表設備名稱 監控功能 甲級 乙級 丙級壓縮式制冷系統 1、起停控制和運行狀態顯示 О О О 2、冷凍水進出口溫度、壓力測量 О О О 3、冷卻水進出口溫度、壓力測量 О О О 4、過載報警 О О О 5、水流量測量及冷量記錄 О О О 6、運行時間和啟動次數記錄 О О О 7、制冷系統起停控制程序的設定 О О О 8、冷凍水旁通閥壓差控制 О О О 9、冷凍水溫度再設定 О Х Х 10、臺數控制 О Х Х 11、制冷系統的控制系統應留有通訊接口 О О Х吸收式制冷系統 1、起停控制和運行狀態顯示 О О О 2、運行模式、設定值的顯示 О О О 3、蒸發器、冷凝器進出口水溫測量 О О О 4、制冷劑、溶液蒸發器和冷凝器的溫度及壓力測量 О О Х 5、溶液溫度壓力、溶液濃度值及結晶溫度測量 О О Х 6、啟停次數、運行時間顯示 О О О
智能建筑設備的電氣保護與接地初探::..摘 要:在供配電系統中,用電的可靠性極其重要.供配電系統中合理的接地系統是決定供電系統安全可靠的重要因素,對于功能的實現往往依賴用電設備安全運行的智能建筑來說,用電可靠性尤為重要.智能建筑中安裝大量不同類型的智能設備,因而選擇一個合適的設備接地系統類型對于供配電系統的安全可靠具有重要意義.關鍵詞:智能建筑;電氣保護;接地系統 引 言 智能建筑并不是特殊的建筑物,而是以最大限度激勵人的創造力、提高工作效率為中心,配置大量智能型設備的建筑.此類建筑廣泛應用數字通信技術、控制技術、電視技術、光纖技術、傳感技術及數據庫技術等高新技術,構成各類智能化系統.就目前來說,智能建筑的核心可歸納為以下6個方面:1 通信網絡系統(CNS);2 辦公自動化系統(OA);3 建筑設備監控系統(BA);4 安全防范系統(SA);5 綜合布線系統(GCS);6 建筑物管理系統(BMS). 實現上述系統配置須安裝大量諸如數字交換、空調、冷熱源、
智能建筑環境與設備概論.rar
1 前言 智能建筑屬大系統工程范疇,一般來說,大系統的特點在于:多目標、高維數、關聯性、分散性、不確定性和主動性。其中不確定性包括隨機性、模糊性與發展性等;主動性則表現在因人參與后導致系統特征的變化。智能樓宇是采用系統集成方法將計算機技術、通信技術、信息技術與建筑藝術有機結合在一起,通過對建筑設備的自動監控、對建筑內信息資源的管理和對使用者的信息服務,以及將設備監控技術、資源管理和信息服務與建筑要求優化組合,建立一個投資合理、適應信息社會需要并且具有安全、高效、舒適、便利與靈活特點的建筑物。2 系統總體設計思想 系統集成大體上可以歸納為兩個方面的內容:設備的集成和信息的集成。所謂設備集成是指通過相似或兼容的技術實現不同系統在同一技術平臺上實現,從而達到減少設備投入,簡化施工,減少維護的目的,比如綜合布線、LONWORKS現場總線、BACnet等技術均可實現多個系統共用一個通訊平臺。所謂信息集成是指不同系統之間往往需要交換信息,或需要綜合多個系統提供的信息做出判斷,這就要求不同系統之間的信息能夠共享。盡管學術界提出"一體化集
智能建筑設備監控系統是以分布在建筑各處的遠程處理機和中央處理系統設備,通過總線橋進行信息交換的,主要包括系統設備(包括主機、網關、通訊設備、控制屏等)、系統輸入設備(包括各類溫、濕、壓力、流量、電量傳感器、水流開關等現場設備)和輸出設備(包括各類風門、執行器、閥門及其執行機構等)等。按結構方式祥泰電氣認為可分成四大類:1、中央處理機系統設備:由操作鍵盤、彩色顯示器、打印機、中央電腦、數字化儀器等組成。2、遠程處理機:智能建筑可以采用TA67ll和TA6585兩種型號的RPU設備,這兩種型號的RPU功能基本一致,區別在于其輸入輸出接121的配置不同。RPU也可單獨使用或通過各種設備組合經過總線橋接到M7中央系統構成2級控制系統。3、總線橋:并且祥泰電氣提示是一個用于2級控制系統的通信網微處理器。它有8條通信線路,每條通信線路可連接30個區域控制器及10個RPU。4、測量元件和控制件:通常采用的測量元件有各種型號的溫度傳感器、濕度傳感器、液位傳感器、壓差傳感器、流量傳感器、功率變換器等。
智能建筑電氣設備招標手冊
本帖最后由 筑城 于 2014-6-2 09:06 編輯 文件格式:DOS文件大小:20.3 M
1、為什么乙二醇次級泵需要變頻啟動,而初次泵卻不需要? 2、距離低壓配電配電室較遠的漏電開關是否需要返回漏電跳閘信號?如果需要,高層的漏電開關是否要拉很長一段信號線? 3、什么場合的排風機二次圖不需要DDC接點? 4、為什么冷卻水泵要加電子式脫扣保護? 5、3XDZ 6UL-F;2XKZ 2-95分別表示什么器件,應用場合? 6、低壓無功補償柜電容量是如何確定的?有沒有具體公式?
智能建筑有關問題探討 --------------------------------------- 作者:gaoshou 〖摘 要〗 本文涉及提高智能建筑運行應注意的事項,智能建筑的標準及設計規范制訂的重要性,變送器(傳感器)及執行器選擇的原則等問題。〖關鍵詞〗 智能建筑 標準 設計規范 變送器 執行器 智能建筑最近幾年在我國發展很快。許多公共設施,高層建筑,甚至住宅小區都要求智能化,智能建筑熱就要到來或已經到來。任何新事物剛一出現人們都有一個認識過程,一旦被人們認識了,很快就會引起一股熱潮,但有熱就會有冷,當熱過了頭的時候就要適當冷一點,否則會象人一樣熱過了頭就會生病。一、我國智能建筑概況 我國智能建筑開始于80年后期與90年代初, 1991年曾派人去當時瑞士能德公司(后改名為蘭吉爾公司,是西門子樓字科技之金屬公司,其樓字自控系統S600品牌為蘭吉爾·駟法)進行了技術培訓與學習。隨后便與該公司聯合在國內推廣樓字自動化系
1 遠程處理機的安裝要求樓宇自動控制系統與各RPU之間的通信是透明的,可利用同一線路不同的RPU完成同一個控制系統。一般而言,BAS系統大量監控的是空調機組,所以將RPU布置在機房之中或附近,把空調機組控制系統使用后剩余的輸入輸出接口用于連接附近的水流量計、水位信號、照明控制等。為了日后的發展,RPU的接口要留出20%~30%為宜。 2 BAS線路安裝要求 在BAS進行布線時,要注意某些線路需要專門的導線,如BAS的通信線路、溫度濕度傳感器線路、水位浮子開關線路、流量計線路等,它們一般需要屏蔽線,或者由制造商提供專門的導線。電源線與信號、控制電纜應分槽、分管敷設;DDC、計算機、網絡控制器、網關等電子設備的工作接地應連在其他弱電工程共用的單獨的接地干線上。智能建筑中安裝有大量的電子設備,這些設備分屬于不同的系統,由于這些設備工作頻率、抗干擾能力和功能等都不相同,對接地的要求也不同。在安裝中,按下述方法進行接地: 2.1 電子設備的信號接地、邏輯接地、功率接地、屏蔽接地和保護接地,一般合用一個接地極,其接地電阻不大于4Ω;當電子設備的接地與工頻交流接地、
本帖最后由 cdblql 于 2013-9-16 20:13 編輯 文件格式:PDF文件大小:6.82 M
達實智能大廈,這棟坐落于深圳南山區高科技產業園內并不起眼的建筑,近期成了全國各地政府官員考察的重點,核心原因有兩個,“智能”與“節能”。達實智能董事長劉磅在接受記者采訪時表示,建筑節能市場空間巨大,企業做到500億產值也不用轉型。而隨著國務院關于加快發展節能環保產業的意見的印發,“開展綠色建筑行動”提上日程,這更讓耕耘建筑節能領域近20年的劉磅篤信,行業的黃金期已經到來。 效率:讓建筑節能超20% 達實智能的宗旨是“讓建筑更節能”。劉磅解釋稱,這個“更節能”是指在建筑設計、材料、新能源等一次性投入之節能手段之后,通過高技術手段和管理方法,在運營過程中讓建筑實現節能之意。 據了解,目前達實智能是唯一可以提供建筑機電設備全生命周期的節能服務公司,其業務涵蓋從招
我在看<<智能建筑設計標準>>的第五節"建筑設備監控系統"時,看到設計分為甲級,乙級,丙級標準,請問各位大蝦,這三種標準是按什么來劃分的?謝謝
千家導讀:智能建筑的概念已經進入中國十余年,大家對于什么是智能建筑也有不同的看法,從原來的3A到后來的5A,這個是筆者查找到的國外對于智能建筑的定義,供大家參考。 過去的20年來,已經有許多的關于“智能建筑”的概念的討論,也在許多論壇上進行定義與量化,分析智能建筑的真正含義。最終的結果是說清楚具體的智能建筑的概念是很困難的事情,我們對于“智能建筑”的定義為: “利用技術和工藝,為業主創造一個更安全和更富有成效的運作效率的建筑就是智能建筑” 。 這個結論的得出是因為:這些包含高級技術和工藝的建筑物會使得建筑運營成本降低,良好的環境會擁有更多的業主。無論項目是用于自住、企業辦公,政府和其他機構,智能建筑所帶來的好處就是一個即時的投資回報率、更高的員工生產力,并節省相應的運營開支。為了未來的發展,智能建筑與未來的市場租金,更高的市場回報、更高的入住與節省更多的開支。總體來講,智能建筑將開創一個雙贏的局面! 讓我們先看看智能建筑在設計過程的步驟。決定要做一個智能建筑的項目,就要在前期設計過程中做相應的調整。在建
1、為什么乙二醇次級泵需要變頻啟動,而初次泵卻不需要? 2、距離低壓配電配電室較遠的漏電開關是否需要返回漏電跳閘信號?如果需要,高層的漏電開關是否要拉很長一段信號線? 3、什么場合的排風機二次圖不需要DDC接點? 4、為什么冷卻水泵要加電子式脫扣保護? 5、3XDZ 6UL-F;2XKZ 2-95分別表示什么器件,應用場合?
這是一份比較完整的關于智能建筑與物業設施管理的論文是我從網上無意找到的,內容比較全面,觀點較新!希望對大家有用啊!
提供各種智能建筑內系統的驗收表格,有興趣的朋友可以看看