国产精品亚洲一区二区久久,一区二区国产在线观看,97乱伦,一区二区久久香91资源,久久精品女人天堂,missAV网站,国产精品秘 精东国产,亚洲精品无夜久久久久,麻豆91精品91久久久,三级色悠久久综合网

首頁 課程 資料 論壇
  • 工業建筑防腐規范4.8.5理解

    工業建筑防腐規范4.8.5理解

    4.8.5-1表注2:埋入土中的混凝土結構或砌體結構,也應按本表進行防護。。。。,是不是指埋入土中的鋼筋混凝土墻柱構件需要按此表防護,但如果是弱腐蝕,是不是可以選擇表內1項不做防護處理,可表4.8.5-2基礎梁在弱腐蝕是必須防護處理(因為埋深淺而且容易干濕交替),而埋入土中的鋼筋混凝土墻柱也是同基礎梁有同樣環境,可卻只在4.8.5-1表注提及參4.8.5-1的處理方式,糾結了.

  • 高層工業建筑應該符合哪個規范

    GBJ16-87 2001 中 提到 適用于單層多層高層工業建筑新規范 GBJ0016-2006 去掉了這一條而高規中明確規定不關他的事

  • 關于工業建筑防腐蝕規范的疑問

    最近做一個 地下水池水池深度地面下10米左右,設計采用C30級混凝土就可滿足要求。但根據地勘,在干濕交替處(范圍大約3米),地下水對混凝土中的鋼筋具有 中等腐蝕按照工業建筑防腐蝕規范4.2.3條中 結構混凝土的基本要求 腐蝕等級為中的最低混凝土等級為C35。疑惑1,同一條池壁,澆注兩種不同等級的混凝土是否合適。疑惑2,能否采用添加阻銹劑或涂刷涂料的方式,統一采用C30級混凝土。疑惑3,地下水對鋼筋的腐蝕性能否適用本條對混凝土的要求。大家是怎么看待這個問題的呢。

  • 工業建筑適用規范,改擴建等問題

    你好,本人從事工業建筑結構設計有幾年時間,可對結構設計依然比較困惑。1.規范選用問題。目前的結構設計規范大多針對的是民間(常用的抗規、鋼規等),審圖時候也是以這些為依據,有些設計指標硬套。2.工業車間有很多重型設備,結構設計時只是考慮其在樓面支撐時候的荷載,設備本身在地震作用下對結構的影響怎么考慮呢。有些時候對于有振動荷載的設備,會采用一些荷載放大系數,或是局部鋼構人為加強的措施(以硬碰硬);3.工業建筑的使用年限內功能會有改變,或是根據生產需求會有很多加建,改建等。目前僅是對加改建的局部進行設計以及加強等,多次的如此改加建,其實對于原結構已經產生了很大的影響吧,但因實際結構圖紙、模型的缺失,以及設計周期短等原因,壓根就沒有考慮過其整體作用(還是說壓根不用考慮?)

  • 關于工業建筑層數的問題

    求助,對于工業建筑如何根據廠房高度、荷載等級折算成與其相當的民用建筑的層數?請大家指教

  • 各種規范中對建筑的分類

    現在對建筑的分類比較多,容易引起混淆,自己做的嘗試區別開

  • 建筑電氣的規范,逐步下載

    10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線

  • 工業建筑節能規范新舊對比(夏熱冬暖地區)

    本文基于《工業建筑節能設計統一標準》GB51245-2017與《建筑節能與可再生能源利用通用規范》GB?55015-2021,兩本規范規定性要求與權衡判斷要求進行比對,僅對本人所涉及的項目(一類工建)以及夏熱冬暖地區進行敘述個人觀點。規定性要求:

  • 建筑高度到底以哪個規范為準啊?

    1.《民用建筑設計通則》規定4.3 建筑高度控制 4.3.1 建筑高度不應危害公共空間安全、衛生和景觀,下列地區應實行建筑高度控制:1 對建筑高度有特別要求的地區,應按城市規劃要求控制建筑高度;2 沿城市道路的建筑物,應根據道路的寬度控制建筑裙樓和主體塔樓的高度;3 機場、電臺、電信、微波通信、氣象臺、衛星地面站、軍事要塞工程等周圍的建筑,當其處在各種技術作業控制區范圍內時,應按凈空要求控制建筑高度;4 當建筑處在本通則第1章第1.0.3條第8款所指的保護規劃區內。注:建筑高度控制尚應符合當地城市規劃行政主管部門和有關專業部門的規定。4.3.2 建筑高度控制的計算應符合下列規定:1 第4.3.1條3、4款控制區內建筑高度,應按建筑物室外地面至建筑物和構筑物最高點的高度計算;2 非第4.3.1條3、4款控制區內建筑高度:平屋頂應按建筑物室外地面至其屋面面層或女兒墻頂點的高度計算;坡屋頂應按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度計算;下列突出物不計人建筑高度內:1)局部突出屋面的樓梯

  • 建筑規范大全(共分5個部分)

    比較全的建筑規范大全,希望能幫上大家,請大家看清,共分5個部分,別下了第一部分就說上來說打不開的[ 本帖最后由 hs7535 于 2011-4-21 14:20 編輯 ]

  • 新版住宅建筑規范的理解

    求助各位前輩,在研究新住規的時候遇到幾個問題:1. 6.4.1中底層作為商店或其他用房的六層及六層以下住宅,其住戶入口層樓面距該建筑物的室外設計地面高度超過16m,必須設置電梯。(那么“住戶入口層樓面”指代是什么 呢?)2. 4.0.2中關于陽臺面積的定義中,陽臺的面積均應按其結構底板投影凈面積的一半計算,那么封閉式陽臺和不封閉式陽臺都是一半計算么?

  • 有關工業建筑樓面荷載取值

    本帖最后由 reenoip 于 2014-4-17 16:17 編輯 之前是建筑按照辦公樓設計的,我結構樓面取值恒載1.5活載2.0,結果今天建筑說是一棟陶瓷檢驗實驗大樓,有比較多的檢驗機械設備,問問前輩們樓面恒載和活載是否需要加大?

  • 某鋼框架及設備工業建筑

    圖紙簡介: 在一鋼筋砼結構中新增一鋼結構框架,包括工藝提工藝條件,鋼框架結構圖,設計說明,相關節點圖等等 投稿網友: xuyongne 上傳時間: 2014-01-30

  • 各類規范對“建筑高度”的認定

    各類規范對“建筑高度”的認定

  • 2016最新實施的建筑規范

    小編為大家收集了2016最新實施的建筑規范,大家趕緊收藏起來吧~~JGJ39-2016托兒所幼兒園建筑設計規范(新版實施掃描版)JGJ 80-2016建筑施工高處作業安全技術規范GBT 51163-2016 城市綠線劃定技術規范

  • 賢集網建筑結構荷載規范

    設計屋面板、檁條、鋼筋混凝土挑檐、雨篷和預制小梁時,施工或檢修集中荷載(人和小工具的自重)應取1.0KN,并應在最不利位置處進行驗算。

  • 工業管道顏色及標識規范

    工業管道顏色及標識規范

  • 建筑工業化的特征有哪些?

    建筑工業化的特征主要有: 一、設計和施工的系統性。在實現一項工程的每一個階段,從市場分析到工程交工都必須按計劃進行。 二、施工過程和施工生產的重復性。構配件生產的重復性只有當構配件能夠適用于不同規模的建筑、不同使用目的和環境才有可能。構配件如果要進行批量生產就必須具有一種規定的形式,即定型化。 三、建筑構配件生產的批量化。沒有任何一種確定的工業化結構能夠適用于所有的建筑營造需求,因此,建筑工業化必須提供一系列能夠組成各種不同建筑類型的構配件。

點擊加載更多

工業建筑規范

工業建筑規范專題,為您提供工業建筑規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工業建筑規范 相關的專業交流討論,更多工業建筑規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

舊工業建筑

工業建筑包括