來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 通風管道配件
本帖最后由 baxinda23 于 2016-9-4 10:30 編輯 空調風管系統水力計算,相信很多人都是先估算再回頭出計算書細算。阻力估算公式見《大紅本》上P1145。但其中這個公式是否包括閥門、靜壓箱、消聲器、風口等阻力呢?另外,這公式是否使用土建風井系統的阻力估算?
上海一建筑,給水專業在決定是否設噴淋系統。查規范上?!睹裼媒ㄖ疁缁鹣到y設計規程》4.2.3 建筑面積大于1000m2且設有風管集中空調系統的多層辦公區域的辦公室《建筑設計防火規范》8.5.1 設置有送回風管的集中空氣調節系統且建筑面積大于3000m2的辦公樓等。這里面用了兩個名詞一個是: 設有風管集中空調系統 ;有送回風管的集中空氣調節系統請問 1. 這兩個系統具體是什么意思, 2. 風機盤管加獨立新風系統的算么? 3. 多聯機VRV加直接蒸發式新風機組算么? 4. 多聯機VRV加全熱交換器?
風管的作用 風管的分類
1) 根據建筑空間條件,空調設備靜壓以及合理的氣流組織形式;選擇合適送風口形式(百葉風口、散流器、旋流風口等),尤其要避免側送側回氣流組織形式的短路;滿足室內舒適性空調的要求。2) 新風機、全熱交換器基本上都是放在廚房或是衛生間等有排風的地方,空間小,注意規避進風短路。3) 回風百葉不能采用防雨百葉,須用格柵,開口率一般應大于80%,實際須滿足不小于65%;百葉角度下傾0°~20°,一般不大于10°。機組出風管面積縮小以提高風速,使出風口風速大于5m/s;吸風口處面積放大,使吸入口處風速小于2m/s。4) 風口柵格凝露問題,若風口不是我方承接制作安裝,需在設計圖紙中說明建議,規避甲方投訴設備的風險,風口制作和安裝的規范建議備注到設計說明中,避免設計風險。5) 風口材質:鋁合金材質在濕氣大的地方易結露。6)室內機排風口與送風口至少保持3米的距離以防氣流短路;8) 風口標注(開口和面板尺寸要標注清楚);風管尺寸按標準風管尺寸進行標準,室內機出口接風管的變徑不可用軟連接替代。注意預留室內機的檢修空間,尤其是新風管送風與室內
低溫送風空調系統的風管得熱與溫升.rar
空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;開發室、部品庫、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好?總共兩個空調機房,可 每個才3200x2200,夠不夠???
小弟暖通新人,有個問題想請教各位,我看到一些圖紙上風機盤管加新風系統的每個房間內都沒有畫排風管(就是那種酒店客房、辦公用房之類的),是因為可以通過開窗自然排風還是別的什么原因啊,一直很想弄清楚,這個排風到底該怎么做啊? 問題很幼稚,還是請前輩們指教了,先謝過了!
空調系統的水管和風管都要用絕熱的保 溫材料進行保溫,其目的不外乎減少冷(熱)損失以利節能,確保潔凈廠房所要求的溫度和相對濕度,其二是夏季防止空調風管和冷水管道結露滴水,一般潔凈廠房 的吊頂都是軟吊頂(彩鋼板或其他輕質板材)風管結露滴水流到吊項上會滲到潔凈廠房內影響廠房的正常運行。如果是民用的辦公樓和賓館等公用建筑,由于冷水管 和送風管保溫不好結露滴水,軟吊頂可見濕一片、印一片,不堪入目。因此,不要小看見空調風管(水管)的保溫問題,解決不好后患無窮,出了問題花再多的錢也 難以修補。在吊頂上,如風管的保溫材料全部被凝 結水浸透,離外墻外窗較遠深處風管的結露將更為嚴重。業主非常頭痛,特別是在 7、8、9 三個月雨季非常集中,這些結露滴水的潔凈廠房大多在交付使用一年以后出現問題。 問題的解決主要從兩方面入手,第一個是解決保溫材料的性能和保溫層的厚度; 第二個是解決吊頂上管道技術夾層的通風問題。 第一是保溫材料的性能和保溫層的厚度問題:目前市場上銷售的保溫材料品種很多,保溫性能也不一樣,價格也高低懸殊,一般常用的不燃的保溫材料有巖棉和玻璃 棉等;常用難燃保溫材料有聚乙烯(PEF)和橡塑等。當采用
小弟剛參加工作想請教一下各位大神,定風量空調系統的風管的布置原則是什么,比如說是不是不能跨越放火分區啊之類的要求,等等之類的,求教。:)
按照換熱器的換熱公式:換熱量=K*面積*溫差;換熱量不變,當溫差變大的時候,換熱面積就會變小。但是大溫差空調系統,末端選型反而是需要選取更大面積的末端,這不是和公式相反了嗎?不知道遺漏了哪些東西,希望各位專家幫忙解答一下,謝謝!
1. VAV 變風空調風管系統特點: 變風量系統(Variable Air Volume System, VAV 系統)基本原理,就是通過改變送風量來滿足室內變化的負荷。 為滿足改變送風量的需求,風管系統在VAV系統中,起到有效輸送氣流,達到符合末端控制要求的效果。如風管系統制作安裝出現失誤,將直接影響到完工后的風量平衡及室內使用效果。為此,風系統管道制作安裝應遵守以下原則: 1.1 保證管道密封性: 常規VAV系統,送風主管道設計工作壓力在200-400Pa范圍。雖然其工作壓力(P)劃分屬于:低壓系統(P≤500Pa);但由于穩定運行的VAV系統中,管道內長期保持相對穩定的靜壓,施工要求應按中壓系統工藝標準執行,以避免漏風造成損耗。 1.2 保證管道剛度、強度: 由于VAV系統送風主管道內長期保持200-400Pa的壓力,因此必須保證風管的強度,已避免大風量或風量變化時產生管道共振的噪音。 1.3 保證風道有效面積:
建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <