河南住宅項目,采暖水平管要翻越一根梁,為盡量避免層高的影響,先往下彎過梁,再翻上去貼板走,這樣形成一個最低點。請問,這樣規范允許么,需要安裝泄水閥么?如果要的話,這個最低點在門廳處,無處泄水,怎么辦?
小弟剛入行,很多不懂,請各位大俠相助。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計?
采暖管道這樣找坡可以嗎?一個系統主干管上面設置兩個集氣罐分別不同找坡,這樣可以嗎?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 編輯 ]
遼2002T901 采暖管道設計安裝圖
請問過鐵路頂管的標準圖S461已經作廢,新的標準圖又沒出版,現在過鐵路頂管施工時,如何設計?編規范的能給個答復么?其他設計院的老兄,可否告之如何設計?頂管用鋼管如何與套管固定?
熱水采暖系統和蒸汽管道的設計壓力與試驗壓力怎么確定的呀?我做了一個廠房的熱水采暖系統,熱源是廠區的市政蒸汽,用熱交換機組提供熱水。審圖的師傅說要我把采暖系統和蒸汽管道的設計壓力及試驗壓力在說明書中寫出來,但我搞不懂工作壓力,設計壓力和試驗壓力之間的關系。。。工作壓力是不是采暖系統的計算水力損失呀?也就是水泵的計算揚程?設計壓力又是什么呢?怎么確定?試驗壓力好像是設計壓力了1.5倍,但不小于0.6MPa?蒸汽管道的工作壓力,設計壓力和試驗壓力又怎么定呢?
現需要做一個電廠脫硫區域建筑的采暖,熱水溫度是100/60℃,直埋敷設,供回水主管管徑是80,兩根管子的敷設間距怎么定?還有管子可以從含有Cl離子的液體地溝下面穿過嗎?如果可以的話,與地溝底部距離怎么定?麻煩哪位幫忙告知,并告訴我應該查哪些規范啊?
自來水管道與采暖管道立管全部安裝在管道井內,由于采暖系統采用分戶計量,所以室內的所有管道全部埋地,現在甲方要求把自來水管道也要全部埋地,無形中自來水管道與要與埋地采暖管道打架,而設計采暖管道敷于50mm墊層內,問題如何解決?
小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范!!!小弟急需!!!
我要做一個試驗臺,其中一個部件的氣體吸入口想做成喇叭口狀,請問高手們:喇叭口的形狀如外展角度該等如何設計?? 謝謝高手!!!!!!
我是南方的,我們現在在做一個山西的住宅項目,我想問問大家室內采暖管道一般是怎么敷設的?是暗敷在面層里嗎?面層一般做多厚?
某醫院分四層,每個房間都要安裝散熱器,要求做出合理的室內暖氣布局圖,達到分區控制或分組控制,主回水采用DN32鍍鋅鋼管,分支回水采用DN20管。采用熱水供暖。哪位高人能幫忙設計一下平面圖和系統圖,給個建議。
長約400m,設有檢修井,內部有水管,氣體管道,暖通熱水管,通訊電纜,電力電纜等,高約3.3m,請問照明如何設計,內部風機怎么控制?請各位英雄幫忙.
現在市場上的管材種類越來越多,我們設計院的設計采暖系統,以前用的都是鍍鋅鋼管,但有人反映鋼管施工太困難,而且壽命也不長,建議用塑料管,可是塑料管的溫度是有限制的!設計院和施工對還有用過各種管材的朋友們都發表發表自己的看法吧!能不能討論出一個既經濟又合理的方案來!
采暖管道因為時間作的比較晚,而且用的黑管,防銹漆刷的不怎么均勻。現在開始刷市場上現成銀粉,刷的效果不好。施工單位說天臺太冷的原因,我們這里溫度就是在1-2度(白天)的樣子。問:今年不宜刷銀粉漆了嗎?
各位大蝦能談談近海排放管道設計的要點嗎?比方說與航道的關系,潮汐的關系等等。如哪位大蝦有設計圖紙和設計說明能上傳一份嗎,謝謝!
制冷機房放在6層屋面,3臺1000冷噸的離心機組,屋面上有很多冷凍水管道,本人新手,經驗不足,希望各位前輩高手能幫忙解答我的問題:1,甲方要求我在圖上畫出管道支架,并提交結構設計,混凝土管道支座與屋面樓板一起澆注。我查了一下圖集,有動力專業的室外管道支吊架圖集,但是也找不到,支架應該多少米設置一個?這個應該跟管道的大小有關系吧,另外混凝土基礎的設計應該是結構專業來做吧?如何計算其推力?請問有沒有這方面的資料可以查閱,比如施工圖集或設計手冊之類的?2,屋面的管道支座不能后澆注嗎?會破壞屋面防水層?我問了建筑總工,他說屋面防水工程應該在屋面的管道工程完成后才開始的,那我們需不需要在圖紙上把所有混凝土基礎設計完成并提交結構設計,使得基礎可以與屋面一起澆注?3,冷卻塔的基礎,各個廠家不同,我要求甲方在設備定貨后提供給我資料,我再重新設計并提交條件給結構專業,這樣可以使冷卻塔基礎與屋面一起澆注?請問我這樣的要求是否合理?或者應該怎么做才對。4,屋面的管道較多,對結構荷載有影響,如何給結構
大家好,我北京這里有個500平米的別墅的中央空調設計,計算總冷負荷50KW,制冷主機我該選多大的呀,制熱鍋爐選多大的?謝謝!
我有個問題想請教一下,在室內管道敷設時,管道在墊層墊層,我們一般用DE25的PEX管道,加上厚為10的橡塑保溫管,就是45毫米,那么墊層做多厚呢?如果算上和給水管道的交叉除管道高度,就更厚了!我們一般做50的墊層,這樣夠嗎? 還有個計算的問題,我一般用鴻業做計算,但是算出來的墊層PEX管只有DE16,DE20那么細!但是實際我們這里都用DE25的啊?到底用什么直徑的管道呢? 謝謝!!
工業園區蒸汽管道設計:1。從熱電廠到用戶,約三千米,只考慮接入口,出口的調節由熱電廠內部解決。2。用戶要求介質參數:過飽和蒸汽,溫度270°,流量13kg,壓力:1.3~1.5MPa。3。穿越道路要求穿套管埋地,其余架空。請問如何設計啊?