本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-7-25 11:36 編輯 住宅分體空調的位置、孔洞預留及凝結水排放,在很多設計院,暖通專業都是不參與的,直接是建筑專業完成。然而在很多時候卻造成不必要的麻煩。下圖為一設計院標準層的施工圖,云線內為空調位置、孔洞D2預留及凝結水排放立管G1位置。從圖上可以看出,空調外機是放在飄窗下面的空調板上的,預留孔洞D2與外機位置有兩米多的高差,而這個孔洞是預留在山墻上的,要是住戶安空調,會出現一下情況:
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些?
我現在做的工程中,空調凝結水在柱中預埋,管材為DN32的U-PVC給水管,澆混凝土怕被搞斷,加鋼套管怕破壞結構,小弟初入此行,請各位高手幫忙,謝謝
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
新接的項目在做預留預埋,用的都是鍍鋅鋼管,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端焊跨接接地線;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,告訴他違反了規范他也不聽,他還寫了單子要這么做,沒辦法只能這樣了,但問題是用套管焊接后還要跨接么?如果要的話該怎么跨接
風機盤管進出水管及冷凝水管等空調管道需在結構梁上做預埋管,舉例如果水管管徑為DN50,加保溫2.5mm,水管外徑加保溫共55mm,這樣梁上預埋管是否需要加大管徑,加大幾個規格比較合適?
被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的。卡里爾的專利1906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣
本文來源:李龍(IDAJ VE工程師 李龍)
鄙人是河北保定的空調經銷商,最近遇到一些問題和大家一起探討一下。1)保定容城縣是服裝加工大縣,有許多中小服裝廠,由于改善工作環境的需要,很多廠家正在安裝中央空調。但是他們上的空調多數不安裝主機,只安裝一些廉價的空調末端(以山東德州產品為主),然后打一口井,直接抽地下水送到空調系統,以達到制冷效果。當然這樣做也無可厚非,但是他沒基本不作回灌,計劃直接將水排到地表,有些大廠每小時100噸左右的流量,有可能造成地下水資源大量浪費。2)再就是目前很多廠家(例如北京某廠,和山東一些廠家)開始生產小型水源熱泵機組,他們在保定縣里作了一些別墅或住宅,但不作回灌,直接排到地表。我個人看法,如果這種做法不得到控制將造成地下水的嚴重破壞,希望有關部門加強監管,廠家和經銷商也要嚴格自律。
有一臺中央空調機組,經多次維修,故障始終無法確定,大家來討論下。情況是這樣的:第一次維修時在晚上,機組高壓13公斤,低壓2公斤,膨脹閥后嚴重結霜,機組回水溫度始終在20℃,進出水溫差只有0.3℃。10臺風機盤管只開了4個,主機的負荷選配肯定是夠的。對機組用肥皂水進行查漏,并沒有發現漏點,對機組進行加R22,當水溫降到12℃時,低壓為4公斤,高壓18公斤,機組運行基本正常。第二天,機組低壓又偏低,只有3公斤,高壓15公斤,用鹵檢進行查漏,也沒有發現漏點,又對機組進行加R22,加到低壓為4公斤,機組又能正常運行。第三天,機組一啟動就出現保護,經查是高壓保護,對機組進行放R22,居然放出來13公斤左右(正常情況下,整臺機組只需6公斤R22),這時,高壓在18公斤,低壓在3.7公斤,基本上正常。到了第四天早上,高壓又只有13公斤,低壓又變成2公斤了,沒有對機組進行任何處理,到下午再觀察,又發現高壓變到18公斤,低壓變到3.7公斤左右了。大家來討論下。
呼吸式幕墻,又稱雙層幕墻、雙層通風幕墻、熱通道幕墻等90 年代在歐洲出現,它由內、外兩道幕墻組成,內外幕墻之間形成一個相對封閉的空間,空氣可以從下部進風口進入,又從上部排風口離開這一空間,這一空間經常處于空氣流動狀態,熱量在這一空間流動。呼吸式幕墻由內外兩層玻璃幕墻組成,與傳統幕墻相比,它的最大特點是由內外兩層幕墻之間形成一個通風換氣層,由于此換氣層中空氣的流通或循環的作用,使內層幕墻的溫度接近室內溫度,減小溫差因而它比傳統的幕墻采暖時節約能源42%-52%;制冷時節約能源38%-60%。另外由于雙層幕墻的使用,整個幕墻的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,無論天氣好壞,勿須開窗換氣層都可直接將自然空氣傳至室內,為室內提供新鮮空氣,從而提高室內的舒適度。我想請教一下有誰設計過呼吸幕墻的空調系統,他與傳統的空調設計有何區別,呼吸幕墻有引新風的功能,在空調設計中是否另設新風系統
在JGJ/-16-92中的11.7.4.2中的條款是這樣的: 在有集中空調而且照明容量大的場所,易采用照明燈具與空調風口結合的形式. 不是規范有什么問題,而是我不明白燈具與空調風口怎么結合? 請高手指點!!!!!!