国产精品亚洲一区二区久久,一区二区国产在线观看,97乱伦,一区二区久久香91资源,久久精品女人天堂,missAV网站,国产精品秘 精东国产,亚洲精品无夜久久久久,麻豆91精品91久久久,三级色悠久久综合网

首頁 課程 資料 論壇
  • 直立型噴頭距主干管的高度有規定沒?

    直立型噴頭距主干管的高度有規定沒?

    直立型噴頭距噴淋主干管的高度有要求沒?如下圖H。

  • 吊頂高度大于800mm上下均設噴頭,管徑怎么定啊?

    吊頂高度大于800mm上下均設噴頭,請教高手管徑怎么定啊?是只按下面的噴頭定?還是上下的噴頭加起來一起定啊??急!!!!!!!!

  • 直立式噴頭安裝高度有多高呢?

    直立式噴頭安裝高度有多高呢?10厘米夠嗎?噴頭離頂板有7.5~15厘米,如果直立式噴頭安裝高度再高的話,干管就比較低,室內凈高就更低了。歡迎大家指點。

  • 最大凈空高度13.8米單層廠房該選用什么噴頭

    一廠房已確定需要設置噴淋系統(甲方要求),單層,坡屋面,高11.0-13.8米:按《自動噴水滅火系統設計手冊》不應選用esfr型噴頭,而一般噴頭按《噴規》非倉庫類高大場所最大凈空不能超過12米這該怎樣設置呢?

  • 風管上方凈空高度多少時需要設噴頭?

    目前我所在的項目地下室的風管頂距地下室頂板高度為70公分左右,是1.5m寬的風管,已在下方設噴頭,我想請問一下,是否要在上方設噴頭?是參照哪條規范來的? 另外還想請教一下,DN25的鋼管是否只能設一個噴頭?設2個是否可以? 以上2個問題希望各位前輩指點一下,謝謝!

  • 開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么

    請教一下,開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么?假如層高10m,是否噴頭安裝在3m處,噴水強度就是1.0L/MIN*M2

  • 部分吊頂的高度大于800的賓館如何在吊頂內設上噴頭呢?

    當賓館的全部吊頂,而只有部分吊頂的高度大于800,哪是在全部吊頂內都設上噴頭呢?還是僅在高度大于800的那一部分吊頂內設上噴頭呢? 吊頂內噴頭的設計原則是不是和本建筑沒有吊頂而設直立型噴頭的原則是一樣的呢?

  • 水箱高度多少才行?自動噴水 開式系統 噴頭

    我設計水箱底部高出噴頭13米還多,專家叫俺復核按照 1 L/s 流量 阻力只有0.25米(水箱到雨淋閥都是DN200 150M 閥后DN150 60M 只有2米DN32)問題是:專家讓按照噴頭全開復核 這下俺暈了這跟水泵的要求一樣了 誰讓俺是開式系統呢噴頭全開怎麼算阻力?誰能指點一哈 這麼算合適嗎?

  • 消防水箱的高度僅需高出最不利點噴頭5m么?

    請教:自噴系統的消防水箱,高度僅需高出最不利點噴頭5m么?關于這個疑問,也是有根據的。請看:《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001(2005年版)。74頁條文解釋。還有:10.3.1條:消防水箱的供水,應滿足系統最不利點處噴頭的最低工作壓力和噴水強度。如果這樣的話,這兩點就自相矛盾。請大家賜教!

  • 凈空高度大于800mm的吊頂內有可燃物時應設置噴頭

    最近在做個超高層建筑項目,項目地點在天津。消防建審時消防局提出按照《噴規〉7.1.8條 凈空高度大于800mm的悶頂和技術夾層內有可燃物時,應設置噴頭;同時提出該項目為超高層建筑,火災危險性很大,疏散難度也大,吊頂內也應該設置探頭。但按照7.1.8條文解釋,只要頂內沒有可燃物時即可不設置噴頭,同時規范當中也沒有需要設置探頭的規定。對消防局解釋,并舉列說明很少有在頂內同時設置報警和水噴淋的項目,但消防局一再堅持要設置。 在此,請教各位大蝦結合自己的經驗談談該怎樣辦呢?謝過先!

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急!!!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 請問挑梁的高度怎么確定?

    看構造手冊,次梁L/8,主梁L/6,但是具體的時候我們工程師大概是去L/4,請問大家具體是怎么確定?雖然很膚淺,還請大家指教..

  • 樓面做法高度不一樣怎么辦???

    我遇到了如下問題,在一份建筑說明中,樓面做法高度不一樣,這該怎么辦?1. 客廳飯廳:1,現澆鋼筋混凝土板清理干凈刷素水泥漿一遍2,30厚1:4干硬性水泥砂漿面撒素水泥3,20厚大理石板鋪平拍實白水泥擦縫,總厚402. 臥室.多功能房:1,現澆鋼筋混凝土板清理干凈刷素水泥漿一遍 2,22厚1:2.5水泥砂漿找平層,3,12厚XPS擠塑聚苯乙烯板墊層,4,16厚木地板 總厚503. 工人房:1,現澆鋼筋混凝土板清理干凈刷素水泥漿一遍,2,25厚1:4干硬性水泥砂漿面撒素水泥,3,8厚地磚鋪平拍實白水泥擦縫 總厚334. 主人房:1,現澆鋼筋混凝土板清理干凈刷素水泥漿一遍,2,30厚1:2.5水泥砂漿找平層,3,地膠,4,地毯 總厚30加上地膠地毯的厚度.5. 廚房,1,鋼筋混凝土板 清理干凈刷素水泥漿一遍,2,35厚1:2.5 水泥砂漿摻3%防水劑找平層,3,5厚瓷磚膠,4,8厚地磚,白水泥擦縫 總厚486. 衛生間1)衛生間沉箱部分鋼筋混凝土板,表面清理干凈15厚1:2水泥砂漿摻假3%防水劑找平層

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 一個關于欄桿高度的問題

    室外樓梯或陽臺的欄桿高度,根據圖集是欄桿加翻口共1150mm,是否有強制性規范規定如果翻口面寬大于250mm,欄桿高度從翻口面算起1150mm。如果那位前輩知道,請幫忙解答,謝謝!

  • 水泵的承壓和建筑的高度有關嗎

    手上一個項目高度130m,水系統沒有設計板換或者中間水箱,立管從-1層直接到頂,請問,這樣設計有問題嗎?水泵的承壓能夠滿足嗎?

點擊加載更多

噴頭高度

噴頭高度專題,為您提供噴頭高度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與噴頭高度 相關的專業交流討論,更多噴頭高度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題