這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
白色石米與草之間這個叫什么?哪位大大知道請告知,謝謝
想請教各位這個圖片上的檐口叫什么。整個飄出去的是不是叫飛檐?另外兩個圖示的叫什么。請告知,謝謝。
.我只知道這是浴室里冷熱水轉換的閥門,但不知它正確的名字,還有就是怎樣才能把他拆下清理?謝謝大家了!.
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
求解這個植物叫什么名字
請教各位這喬木叫什么名字
自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝
如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂的,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。
請問各位大哥,這叫什么啊?
飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作
外行,請教個各位,這個是不是箱涵? 用來干什么的? 謝謝。
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
它的作用是用一臺三相電機用皮帶轉動,將空氣打進水里產生氣泡進行攪拌,用在電鍍污水處理,現在這東西有問題,里面有很多葉片由于以前的維修人員搞亂了順序加上也有不同程度的磨損,這東西都用了好幾年了,想買臺新的,又不知這東西具體叫什么,如果找不到,能否用其它代替?這東西外形長度在45cm左右。補充一下:這東西不是用了幾年,而是用了十多年了,以前沒留意這東西,到花都新華路問了幾間賣風機的店鋪也只有小的,最大的也就是那種1.1kw電機帶動的那種,我這個估計是四、五千瓦的電機帶動的,電機和風機的銘牌都不知去那了,電機軸的直徑是28mm,用鉗表測過電流是9.5A,現在反復裝配了好幾次,葉片之間裝好后總是摩擦,聽講南海的機電城有這種大的賣。當時是壞了軸承,由于電機轉速非常高,發出巨響,還冒煙,好像想爆炸那樣,挺嚇人的,現在好了,反復裝了幾次,用星鐵皮做了幾只薄介子增加葉片之間的間隙,不用買了,省了一、二千,謝謝各位。=======================================================
我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]
這個植物是在9月份一個工廠拍的,葉對生的,小枝有點帶紫紅色。小枝有四條棱,像四棱柱!開始以為是蠟梅,蠟梅的小枝是這樣的嗎?不太確定!
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
上圖[ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-4-17 10:33 編輯 ]
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?