大家有沒有S9,S11,及干式SCB9,SCB11配電變壓器的空載及負載損耗的標準.以及相關的國家標準.有的話發一份上來.謝謝了.
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
低能耗變壓器S系列無功、有功損耗計算系數可簡便計算如下:? △P=0.015Sca (有載功率損耗 kW)? △Q=0.06Sca (變壓器短路電流等于額定無功功率損耗 kvar)本項目安裝的變壓器為S11系列,適合本計算方法? 總容量?50kVA,有效負荷為0.8,故此? 有功損 △P=250kVA×0.015=3 .75(kW)? 無功損 △Q=250kVA×0.06=15(kvar)? 按變壓器全年工作300天為5760h? 有功損耗 △P=3kW×5760=2.16萬kWh? 無功損耗 △Q=15kvar×5760=8.64萬kvar? 總損耗 △P=2.16萬kWh總損耗不用算無功損耗嗎?
公司有1600KVA變壓器4臺,每個月大概有一萬多度電損耗,其中兩臺是普通照明動力,另兩臺是冷凍機組及水泵1250KVA變壓器2臺,每一個大概有5.6千損耗,主要供辦公及住宅用電。請問上述損耗電量正常嗎?正常的變壓器1600KVA和1250KVA損耗電量大概多少度?空載和負載是不是計算方法不同?
之前有個重點項目用戶在驗貨三相組干式變壓器時提出2個與標準GB50150《電氣裝置安裝工程 電氣設備交接試驗標準》不符問題:1、電流互感器不符合標準9.0.7條第2款“同型號、同規格、同批次電流互感器一二次直流電阻和平均值差異不宜大于10%”的規定。但是相應的GB1208《電流互感器》產品標準并無該項試驗。2、三相組變壓器直流電阻不符合7.0.3條第2款的規定“1600KVA以上相間差值應小于2%,線間差值應小于1%”的規定,但是該標準第4款也提到“由于變壓器結構等原因,差值超出第2款時,可按第3款進行比較,但應說明原因”。第3款的要求是進行同溫度下現場實驗值與出廠實驗值的比較變化不應大于2%。而且,干式變壓器標準GB10228提到的是相2%線2%,且也有因結構產生差異的解決方法。GB50150/GB1208/GB10228這幾項標準都寫在了協議內容中,出現這個問題,如何跟用戶溝通解釋說服對方不用整改?
檢測前期準備 將變壓器完全停電、驗電、充分放電,斷開高低壓側所有外接線路,拆除臨時接線。清理套管及接線端子表面污漬,記錄變壓器型號、容量、額定電壓及環境溫濕度,準備好變壓器損耗測試儀、標準電源線及測試引線。 空載損耗檢測 采用空載試驗方式,在變壓器低壓側施加額定工頻電壓,高壓側開路懸空。接入儀器后平穩升壓至額定值,穩定后讀取空載損耗、空載電流數值,檢測鐵芯磁滯、渦流損耗及磁路缺陷。 負載損耗檢測 進行短路試驗,將變壓器低壓側短路,高壓側通入試驗電流,升至額定電流工況。待數值穩定后,測量負載損耗、繞組直流損耗,
GB/T1094.4-2005電力變壓器第4部分
變壓器的空載損耗和負載損耗屬于無功功率還是有功功率!胡景生老先生的電網經濟運行中,把Q0(空載時的無功)、QK(空載時的有功)分別約等于了S0(空載時一次側視在功率)、SK(短路即負載時一次側的視在功率),那么是不是說變壓器的空載損耗、負載損耗基本是屬于無功損耗了,可以這樣理解嗎?請變壓器方面或無功方面的高手指教!!!
誰有這些變壓器的規范和標準:GB6450-86《干式電力變壓器》GB10228-97《干式電力變壓器技術參數和要求》IEC76-80《電力變壓器》DIN42523-87《澆注樹脂干式變壓器》能否上傳或發到我的郵箱:zeng_zy@163.com,不勝感激!
A、將萬用表撥至R×1擋,按照中周變壓器的各繞組引腳排列規律,逐一檢查各繞組的通斷情況,進而判斷其是否正常。 B、檢測絕緣性能:將萬用表置于R×10k擋,做如下幾種狀態測試: (1)初級繞組與次級繞組之間的電阻值; (2)初級繞組與外殼之間的電阻值; (3)次級繞組與外殼之間的電阻值。 上述測試結果分出現三種情況: (1)阻值為無窮大:正常; (2)阻值為零:有短路性故障; (3)阻值小于無窮
高壓側計量電量比低壓側計量電量多18%~19%(高壓425萬,低壓350萬),變壓器容量2000。高壓采用的是供電局提供的計量表,0.2s級的互感器;低壓采用的是普通的智能儀表,帶計量功能,0.2級的互感器,變壓器損耗會不會過大了!!!補充內容 (2015-7-30 00:08):線損與變損加起來大概在百分幾才正常啊!!!
我們這里有一棟新建居民樓,上面是住房,一樓是門市,從今年5月變壓器投運開始用電以來,變壓器損耗這一塊就相當大,比如,九月,有功共用了800度電,但是損耗就攤了800度,變壓器是兩臺,S9-630,S9-500,目前的入住率不高,如果說是負荷太低了,但是造成損耗電量占了如此大的比例,我估計應該還有其他的什么原因吧,請教各位大蝦!另外,我想有沒有可能是微機里面計算變壓器損耗的公式出錯了??
我是按 變壓器負載有功損耗=變壓器空載有功損耗+短路損耗 但從參考答案可看出其直接認為變壓器負載有功損耗=短路損耗。 那到底變壓器的短路損耗在本題中應為什么? 提前謝謝您的回復。
知識點:干式變壓器
pdf格式-3個文件
本人正在編寫單位<<職工資料手冊>>,包括變壓器的新制,修理,現場檢修,安裝,實驗標準等. 手上資料少,錄入速度有限,求高手傳一些資料給小弟救急!謝謝!電郵: SHULEQI@163.COM
請教關于箱變內置兩臺變壓器的標準箱變中兩路高壓供電,采用單母線;低壓采用單母線分段。變壓器可單獨運行也可并列運行,請問有沒有這方面的標準啊?
本人欲搞一個變壓器的低壓聯絡,想定量計算一下利用低壓聯絡少投運一臺變壓器后產生的經濟效益?變壓器的無功功率并不做實際消耗之功,但是他在電網傳輸的過程中也會產生有功損耗(也就是說會使電度表的讀數增加,這是我的理解不知對否?),那么現在我要求教的問題就是:減少一臺變壓器的運行,節省下來的這部分無功損耗最終導致的有功損耗到底是多少?這個怎么定量計算?再乘以時間不就是節省下來的電量嗎,這樣不就好計算經濟效益了嗎懇請真正懂得同仁們給予熱心解答,十萬火急,在18日之前就要報給上級領導的,請同仁們盡快給予解答
如圖為什么這份試驗報告里面,負載損耗比空載損耗低?謝謝。SCB10-800∕10-0.4的變壓器。
變壓器損耗是現代物理學領域的概念,是指空載損耗P。和短路損耗Pk之和。 1、空載損耗P:當用額定電壓施加于變壓器的一個繞組上,而其余的繞組均為開路時,變壓器所吸收的有功功率叫空載損耗。 2、短路損耗Pk:對于繞組變壓器來說,當以額定電流通過變壓器的一個繞組,而另一個繞組短接時變壓器所吸收的有功功率叫做變壓器的短路損耗。對于多繞組變壓器,短路損耗是以指定的一對繞組為準。 變壓器損耗產生的兩大原因