熱泵循環水系統作用:
1.概述純水(或軟水)密閉式循環冷卻水系統常用于鋼鐵企業中關鍵設備的間接冷卻。密閉式循環水系統內循環水基本與外界隔絕,以確保水質以及系統的正常運行。密閉式循環水系統常規流程為:水處理站循環供水泵出水→過濾器→工藝設備→換熱器(或蒸發空冷器)→至水處理站循環供水泵進水,統設有膨脹水箱或膨脹罐。本文結合某大型鋼鐵企業煉鋼連鑄單元的純水循環水系統項目,對密閉式工業循環冷卻水系統的一些設計要點,如管路系統的設計、膨脹水箱的設置、循環水泵的選型及水泵進出口管路設計等做了初步的分析和探討,可作為相似工程的參考。關于密閉式工業循環冷卻水系統的過濾、熱交換等水處理流程等問題,不在本文討論范圍之內。2.項目概況某大型鋼鐵聯合企業煉鋼連鑄單元設有氧槍純水密閉循環冷卻水系統,循環水量945m3/h;煉鋼機械設備純水密閉循環冷卻水系統,循環水量710m3/h;連鑄結晶器純水密閉循環冷卻水系統,循環水量861.5m3/h。所有工藝設備的純水循環冷卻回水從工藝主車間回水至車間外煉鋼連鑄凈循環水處理站,經板式換熱器換熱冷卻后,由循環水泵加壓,送水至工藝主車
論文簡介:通過分析工業循環水系統能源消耗因素,指出工業循環水節能的途徑,并給出了具體的改造思路 投稿網友:yzx0215 上傳時間: 2013-09-08
最近在做個電廠項目,是海水循環冷卻水系統 哪位前輩有這方面的資料什么的賜教賜教!!!我得郵箱345chensu@163.com 萬分感謝了!!
一個天然氣輸送工程中壓縮機站的設計,壓縮機采用電驅,壓縮機組,電機及電驅的冷卻均采用水冷。現在壓縮機正在業主招標過程中。初步資料表示,壓縮機進水溫度30多度,出水溫度約80多度。 溫差約有60度,請問各位接觸過這么大溫差的冷卻系統沒?采用哪種冷卻系統比較合適?出水處是否需要增加噴淋水池或其他的預冷卻措施。
小妹想問一倆問題,1,消防泵前需要設置過濾器嗎?我怎么在圖集和手冊上找不到過濾器呀!2,循環冷卻水系統的循環泵前需要安裝那種型號的過濾器,推薦個型號更好的。
我要做一個凝氣式發電廠的循環冷卻水系統設計方案,但完全是新手,請問各位高手我該從哪兒下手?是間冷閉式嗎?需要什么資料?具體步驟怎樣?
分享空調循環冷卻水系統的設計與安裝資料
在2017年6月裝置開工初期,由于不了解此系統在設計上有不可控的排污,根據當地的排放要求,采用有機磷類的閉路水緩蝕保護處理方案。
一般我們做的冷卻塔都會選用開式系統,但是這次我碰到的項目要求用閉式冷卻塔,我找了設計手冊,但是都只是將開式系統講的比較詳細,不知道有哪一位做過閉式冷卻塔,希望能給予幫助。
工業給排水設計中的水量平衡問題!我正在做一工業項目的給排水設計,其中工藝專業提出的條件中涉及到循環冷卻水的水量平衡問題,原因是設備間斷運行。我在設計中的考慮是:在循環泵后考慮裝一水力控制閥,閥上連接旁通管。如果工藝設備部分停止運行,則管路中的水壓必然加大,達到水力控制閥設定壓力時,控制閥自動開啟,將多余的水通過旁通管分流到冷卻塔,使冷卻塔的運行流量保持衡定。現在的問題是: 1。系統的設計合理嗎? 2。水力控制閥的選型!
暖通圖集_07K203_建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝
工業循環冷卻水系統旁濾水量的確定
為鋁加工廠鑄軋機的鑄輥配套的封閉式循環冷卻水系統,這是主循環泵,兩用一備.
小弟是在校學生,現在一家環保公司實習,我設計了一個上面題目的方案,但由于藥劑的費用太高,所以需要改進,現在我把方案給大家,希望那位大哥大姐幫幫小弟,謝謝了.
07k203建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝
密閉式循環冷卻水系統
密閉式循環冷卻水系統專題,為您提供密閉式循環冷卻水系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與密閉式循環冷卻水系統 相關的專業交流討論,更多密閉式循環冷卻水系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度