  • 關于建筑防雷接閃器設計

    大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 建筑防雷工程與設計_第三版_梅衛群江燕如

    建筑防雷工程與設計_第三版_梅衛群江燕如OCR精簡版,今天腦子一抽就下載并精簡了這個文件,大家分享一下吧。。。

  • 建筑防雷設計的有關問題

    建筑防雷設計的有關問題

    建筑防雷設計的有關問題

  • 建筑防雷、接地設計與安裝

    [size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧

  • 建筑防雷接地工程是如何施工的?

    建筑防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2。

  • 《雷電防護系列教材 建筑防雷工程與設計》

    【作 者】梅衛群,江燕如編著 【叢書名】 【形態項】 495頁 ; 23cm 【讀秀號】000005094980 【出版項】 氣象出版社 , 2004 【ISBN號】 7-5029-3738-2 / TU895 【原書定價】 CNY90.00 網上購買 【主題詞】建筑物(學科: 防雷)建筑物 防雷 【參考文獻格式】梅衛群,江燕如編著. 建筑防雷工程與設計. 氣象出版社, 2004. 雷電防護系列教材 建筑防雷工程與設計.part1

  • 關于建筑工程配電設計問題

    各位設計工程師你們好! 我有一個問題至今不明白: 三相五線制供電系統, 在建筑工程低壓總配電柜系統設計中,斷路器應該選3P,還是選4p呢? 等訂貨呢,請幫忙,謝謝啦!

  • 淺談建筑結構工程優化設計

    給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。

  • 建筑結構工程優化設計小結

    本帖最后由 無間道 于 2014-3-3 06:43 編輯 工程建設過程包括項目決策、項目設計和項目實施三大階段。進行投資控制的關鍵在于決策和設計階段,而在項目作出投資決策后,其關鍵就在于設計。據研究分析,設計費一般只相當于建設工程全壽命費用的1%以下,但正是這少于1%的費用對投資的影響卻高達75%以上,單項工程設計中,其建筑和結構方案的選擇及建筑材料的選用對投資又有較大影響,如建筑方案中的平面布置為內廊式還是外廊式、進深與開間的確定、立面形式的選擇、層高與層數的確定、基礎類型選用、結構形式選擇等都存在著技術經濟分析問題。據統計,在滿足同樣 功能的條件下,技術經濟合理的設計,可降低工程造價5%~10%,甚至可達10%~20%,如某無線電廠的多層框架結構廠房(4 層),設計單位按常規設計為獨立基礎,由于多層廠房荷載較大,致使獨立基礎的單體尺寸較大,埋深較深-3.2m),事后經其他設計人員分析如采用 柱下條基,可節約大量的砼,并可降低埋深減少土方開挖,相比可節約投資20多萬元;某兩幢功能、結構、面積、基礎形式均相近的綜合樓,

  • 該建筑物要做防雷設計嗎?

    有一棟普通辦公樓,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎?

  • 大家說說這個建筑物需要設計防雷嗎?

    一個工廠的二層辦公樓,長約50米,寬約20米,高約8米,該地區年平均雷暴日為12.9天,經計算年雷擊次數為0.0075次/年,我沒有設計防雷,我依據新民規認為它不屬于三類防雷建筑,而且該建筑物也不在空曠地方建設。可審圖的非要讓我補充防雷設計,大家說說審圖的意見對還是不做防雷設計對?不過最后為了過關我還是做了防雷設計。我不是怕多畫一張圖,也不是對審查圖紙的同志有意見,而是我想知道誰對?對的理由是什么?錯的理由又是什么?[ 本帖最后由 gsjqqxy 于 2008-10-18 00:52 編輯 ]

  • 高層建筑配電系統及綜合防雷的工程設計研究

    高層建筑配電系統及綜合防雷的工程設計研究

  • 本人設計施工的一些工程

    本人設計施工的一些工程

    請同行的朋友指正,賜教

  • 98系列建筑標準設計圖集---防雷與接地工程

    98系列建筑標準設計圖集---防雷與接地工程

  • 抗震設計-工程師和建筑師手冊

    抗震設計-工程師和建筑師手冊

  • 【學習】建筑防雷與接地工程圖及措施~

    【學習】建筑防雷與接地工程圖及措施~

    ◆◆ 建筑防雷接地工程圖 ◆◆ 一、施工說明 (1)避雷帶、引下線均采用25×4的扁鋼,需鍍鋅或做防腐處理。(2)引下線在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,用50 mm硬塑料管保護。(3)本工程采用25×4扁鋼做水平接地體,繞建筑物一周埋設,其接地電阻不大于10Ω。施工后達不到要求時,可增設接地極。(4)施工采用國家標準圖集D562,

  • 關于剖析建筑工程節能環保設計

    當前我國大力推進建筑節能,建筑節能處在非常關鍵的時期。為貫徹落實建設主管部門對建筑節能政策,積極推廣建筑節能技術,提高民用建筑的建筑節能設計水平,采取節能措施非常必要。1建筑節能發展現狀1.1建筑節能發展現狀及其發展潛力我國建筑不僅耗能高,而且能源利用率低,單位建筑能耗比較高,對資源造成了不必要的浪費,所以現階段大力推進建筑節能非常有必要,公共建筑與居住建筑節能潛力很大。1.2建筑節能設計現狀目前節能設計還處于被動地位,沒有像對待防火設計、防水設計那樣主動。從設計文件完成的先后和質量,可以發現不少節能設計是在被催促下完成的,使正確的計算結果不能完全落實到施工圖中,建筑節能目標無法實現。2建筑節能設計存在的問題實現建筑節能,設計單位首當其沖。沒有節能的設計,就不可能有節能的建筑,建筑節能在我國從20世紀90年代就被提出了,但到現在還不能落實,存在的主要問題:與開發商的利益有關;行政主管部門未落以實處,缺乏行政手段;各大廠

  • 319米知名建筑防雷接地設計

    319米知名建筑防雷接地設計

    【工程概況】工程總建筑面積40萬平方米、高319米,由一棟66層辦公樓、一棟39層五星級酒店和一棟高58米的展館組成。 23層防雷接地平面圖

  • 某工程建筑電氣設計圖紙